导读: WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书 3.4 过流保护 主电抗器过流保护作为电抗器内部故障的后备保护。电流输入量取电抗器首端CT三相电流。当电抗器首端任一相电流大于动作电流整定值时,带时限动作于跳闸。 3.4

WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书

3.4

过流保护

主电抗器过流保护作为电抗器内部故障的后备保护。电流输入量取电抗器首端CT三相电流。当电抗器首端任一相电流大于动作电流整定值时,带时限动作于跳闸。 3.4.1 过流保护逻辑框图

主电抗器过电流过负荷定值为1保护软压板投入过流元件动作过流保护启动元件动作&t&过流保护出口 图3-12 过流保护逻辑框图

3.5

零序过流保护

零序过流保护作为并联电抗器内部匝间短路及单相接地故障的后备保护。电流输入量取电抗器首端CT三相电流,零序电流由保护装置自产。

当电抗器自产零序电流3Io大于动作电流整定值时,带时限动作于跳闸。 3.5.1 零序过流保护逻辑框图

主电抗零序过流定值为1保护软压板投入零序过流元件动作零序过流启动元件动作

&t&零序过流保护出口图3-13 零序过流保护逻辑框图

3.6

过负荷保护

并联电抗器所接系统如果电压异常升高,可造成电抗器过负荷,应装设过负荷保护。电流输入量取电抗器首端CT三相电流。

当电抗器首端任一相电流大于动作电流整定值时,动作于告警。 3.7

小电抗器过流和过负荷保护

为限制单相重合闸时的潜供电流,提高单相重合闸的成功率,三相并联电抗器的中性点经一小电抗器接地。小电抗器过流和过负荷保护作为此电抗器的过流和过负荷保护。电流输入量取电抗器尾端自产零序电流。

当小电抗器零序电流大于过流保护的动作电流时,带时限动作于跳闸。 当小电抗器零序电流大于过负荷保护的动作电流时,带时限动作于告警。

3-7

WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书

3.7.1 小电抗器过流保护逻辑框图

小电抗器过流过负荷定值为1保护软压板投入过流元件动作小电抗器过流启动元件动作 &t&小电抗器过流保护出口图3-14 小电抗器过流保护逻辑框图

3.8 PT异常判别 3.8.1 判据原理

a.正序电压小于30V,任一相电流大于0.5 I。(I为电抗器二次额定电流值)

eeb.负序电压大于4V。

满足上述任一条件,延时10 s发PT异常告警信号。

3-8

WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书

4 装置硬件介绍及典型接线

4.1 装置整体结构

过程层接口goose过程层接口goose过程层接口goose过程层接口goose过程层接口goose过程层接口goose过程层接口gooseTX1RX1TX1RX1TX1RX1TX1RX1过程层接口插件(6#)TX1RX1TX1RX1TX1RX1701702703704705706707708709710711712713714715716GPS+GPS-B_GPS_485AB_GPS_485BGPS脉冲对时GPSB码对时GPS 对时内部网络串口电源RXDPTXDP0V打印口通信回路(B#)(C#)GPS+GPS-NETANETB信号复归+信号复归-AXJ1AXJ2直流电源+801802803804805806807808809810811812813814815801802809810811812807808809810817818 +-失电告警DC直流电源-屏蔽地站控层接口站控层接口站控层接口开出开入开出开出1开出5装置故障1装置故障2装置故障3检修压板启动打印备用1备用信号复归- 站控层接口站控层接口告警开出-(9#)SMV9-2或FT3可选SMV9-2或FT3可选SMV9-2或FT3可选SMV9-2或FT3可选SMV9-2或FT3可选SMV9-2或FT3可选SMV9-2或FT3可选光B码对时TX1RX1TX1RX1TX1RX1TX1RX1TX1RX1TX1RX1TX1RX1过程层插件SMV(6#)开入部分819830831-832USB调试口面板彩色液晶显示屏 图4-1 装置整体结构图

保护装置采用新一代32位基于DSP技术的通用硬件平台。整体大面板,全封闭机箱,硬件电路采用后插拔的插件式结构,CPU电路板采用6层板,并采用表面贴装技术,提高了装置可靠性。

装置有高性能的CPU板,第一路AD采集模拟量通道用于装置启动元件,第二路AD采集模拟量通道用于保护逻辑运算,可保证启动回路与动作回路的独立性,提高装置的可靠性。另有一块人机对话板,由一片DSP专门处理人机对话功能。人机对话担负键盘操作和液晶显示功能。正常时,液晶显示当前时间、本侧电流、电压、差电流。人机对话中所有的菜单均为简体汉字。通过本公司为保护提供的软件,可对保护进行更为方便、详尽的监视与控制。

4-9

WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书

装置的过程层接口插件完成接收电子互感器数字信号以及GOOSE网络开入开出的功能。配置站控层插件完成MMS网络通信功能。另外设置开入开出插件,用来完成硬件开入、开出需求。

4.2 装置背视示意图

装置背视示意图如下图所示:

C#010201020304050607080910FG+FG-0304050607080910111213141112131415地DC-DC+1516打印+打印-打印地B-485+B-485-B#GPS+GPS-A#9#8#7#6#TX1TX4RX1RX4TX2TX5RX2RX55#4#3#2#1#备用插件备用插件备用插件TX3TX6RX3RX6TX7RX7FT3-1FT3-4FT3-2FT3-5FT3-3FT3-6B码FT3-7CPU插件备用插件备用插件备用插件备用插件

图4-2 WKB-801A背视示意图

其中:1# 、2#、3#、4#备用插件;5#CPU插件;6# 过程层网络插件;7# 、8#备用插件、9#开入开出插件、A# 站控层网络插件;B# 人机以及站控层接口插件;C# 稳压电源。

4.3 结构与安装

19 in全宽6 U机箱。机箱外形尺寸和安装开孔尺寸如图4-3-1和图4-3-2所示:

4-10

WKB-801B/G3微机电抗器保护装置技术说明书

图4-3 机箱外形尺寸

图4-4 安装开孔尺寸

4.4 装置插件介绍

4.4.1 CPU插件

CPU插件是在分析和借鉴了国内外同类产品基础上,从技术和开发手段的先进性,软硬件资源的通用性,系统的可靠性等方面出发,开发研制的DSP型保护插件。作为基本的软硬件平台,在单块PCB板上完成数据采集、I/O、保护及控制功能等。

4-11

…… 此处隐藏:783字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
WKB-801BG3技术说明书(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446310.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)