导读: 铠装电力电缆穿金属管最小管径 电缆标称截面(MM2) VV* VLV* 0.6/1KV 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 电缆穿管长度在30m及以下 一个弯曲时 二个弯曲时 25 25 32 32 40 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 1

铠装电力电缆穿金属管最小管径

电缆标称截面(MM2) VV* VLV* 0.6/1KV 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 电缆穿管长度在30m及以下 一个弯曲时 二个弯曲时 25 25 32 32 40 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 70 70 80 80 100 80 最 小 管 径 (mm) 40 50 50

*:适用于 VV22,32,43 , VLV22,32,43

电缆标称截面(MM2) YJV* YJLV* 0.6/1KV 电缆穿管长度在8.7/10KV 30m及以下 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 一个弯曲时 二个弯曲时 一个弯曲时 二个弯曲时

*:适用于 YJV22,32 , YJLV22,32

电缆标称截面(MM2) ZQD* ZLQD* 0.6/1KV 电缆穿管长度在8.7/10KV 30m及以下 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 一个弯曲时 二个弯曲时 一个弯曲时 二个弯曲时 70 80 100

*:适用于ZQD02,03,22,23,32,33,41 , VLV02,03,22,23,32,33,41

注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电缆穿墙保护管。 70 80 100 125 16 25 35 50 70 95 120 150 185 25 25 32 32 40 80 100 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 70 70 100 125 80 100 125 100 最 小 管 径 (mm) 40 50 50 最 小 管 径 (mm) 80 100 125 100

\\控制电缆穿金属管或聚氯乙烯硬质管最小管径 电缆截面(MM2) 控制电缆芯数 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 直 通 电缆穿管长度在一个弯曲时 30m及以下 二个弯曲时 2 4 5 6,7 8 10 12 14 16 19 24 30 37 最 小 管 径 (mm) 15 20 25 20 25 32 25 32 40 电缆截面(MM2) 1.5~2.5 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 直 通 电缆穿管长度在一个弯曲时 30m及以下 二个弯曲时 最 小 管 径 (mm) 20 25 20 25 32 25 32 40 40 50 电缆截面(MM2) 0.75~1.0 聚氯乙烯硬质电线管(PC) 电缆穿管长度在30m及以下 直 通 一个弯曲时 二个弯曲时 20 25 32 32 40 25 40 50 电缆截面(MM2) 1.5~2.5 聚氯乙烯硬质电线管(PC) 电缆穿管长度在30m及以下 直 通 一个弯曲时 二个弯曲时 25 32 32 40 32 40 50 最 小 管 径 (mm) 40 50 50 63 63

注:适用于KVV KXV KYV型控制电缆。

63 最 小 管 径 (mm) 32 40 50 63 50 63 32 50 70 80 40 50 70 100 32 40 50 40 50 70 70 0.75~1.0

控制、信号、弱电线路在线槽内允许容纳根数

型号 标称截面(mm2) 0.75 1.0 1.5 2.5 2X0.2 2X0.5 2X0.75 2X1.0 2X1.5 2X2.5 75-5-5 75-5-4 75-5-5 75-7-5 75-7-4 75-7-4 75-9-5 75-9-4 75-9-4

2 3 2 10 2 4 - 2 2 6 7 8 2 4 4 18 3 6 - 2 3 7 9 11 45x30 133 120 67 54 46 33 23 20 16 9 金属线槽容纳导线根数 墙上或支架安装 地面内安装 55x40 45x45 120X65 50X25 70X36 223 205 826 122 257 201 184 743 110 231 112 102 413 61 128 91 84 338 50 105 77 71 286 42 89 56 51 206 30 64 38 35 143 21 44 33 30 124 18 38 28 25 103 15 32 15 14 58 8 18 塑料线槽容纳导线根数 墙上或支架安装 40X30 60X30 80X50 100X50 118 180 416 522 106 162 375 470 59 90 208 261 48 74 170 213 41 62 144 181 29 45 104 130 20 31 72 90 17 27 62 78 14 22 52 65 8 13 29 36 BV RVS 20X12.5 21 17 10 8 7 5 3 3 2 1 120X50 629 261 314 257 218 157 109 94 78 44 6 9 9 34 6 13 - 5 7 16 20 25 SDYC SYV SS 裸铜绞线的载流量(θn=70℃)

截 面 TJ型(A) 室内 25℃ 25 35 60 100 140 175 220 280 340 405 480 550 650 30℃ 24 33 56 94 132 165 207 263 320 380 451 516 610 35℃ 22 31 53 88 123 154 194 246 299 356 422 484 571 40℃ 20 28 49 81 104 143 178 227 276 328 389 445 526 25℃ 50 70 95 130 180 220 270 340 415 485 570 645 770 890 47 66 89 122 169 207 254 320 390 456 536 606 724 835 室外 30℃ 35℃ 44 62 84 114 158 194 238 300 365 426 501 567 678 783 40℃ 41 57 77 105 146 178 219 276 336 393 461 522 624 720 TRJ型 室内(A) 30℃ 72 95 143 177 218 296 349 415 465 570 666 800 (mm2) 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 981 500 1142 注 TRJ型线的载流量为计算数据,供使用参考。当本型导线应用在电弧炼钢炉上时,因受热辐射较大,

一般按电流密度1.5A/ mm2选择截面。

每1KW有功所需无功补偿容量(Kvar)

原有功率 因 数 0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 改进后功率因数 0.80 0.98 0.89 0.81 0.73 0.66 0.58 0.52 0.45 0.39 0.33 0.27 0.21 0.16 0.10 0.05 0.82 1.04 0.91 0.86 0.78 0.71 0.64 0.57 0.50 0.44 0.38 0.32 0.27 0.21 0.16 0.11 0.05 0.84 1.09 1.00 0.91 0.83 0.76 0.69 0.62 0.56 0.49 0.43 0.38 0.32 0.26 0.21 0.16 0.10 0.05 0..86 1.14 1.05 0.97 0.89 0.81 0.74 0.67 0.61 0.55 0.48 0.43 0.37 0.31 0.26 0.21 0.16 0.10 0.06

0.88 1.19 1.10 1.02 0.94 0.87 0.79 0.73 0.68 0.60 0.54 0.48 0.42 0.37 0.31 0.26 0.21 0.16 0.11 0.06 0.90 1.25 1.16 1.07 0.99 0.92 0.85 0.78 0.72 0.65 0.59 0.54 0.48 0.42 0.37 0.32 0.27 0.22 0.16 0.11 0.06 0.92 1.31 1.21 1.13 1.05 0.98 0.91 0.84 0.77 0.71 0.65 0.59 0.54 0.48 0.43 0.38 0.33 0.27 0.22 0.17 0.11 0.06 0.94 1.37 1.28 1.20 1.12 1.04 0.97 0.90 0.84 0.78 0.71 0.66 0.60 0.54 0.49 0.44 0.39 0.34 0.29 0.23 0.18 0.12 0.96 1.44 1.35 1.27 1.19 1.12 1.04 0.98 0.91 0.85 0.79 0.73 0.67 0.62 0.56 0.51 0.46 0.41 0.35 0.30 0.25 0.19

…… 此处隐藏:1970字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
建筑电气常用数据速查表 - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446296.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)