导读: 架空电缆持续载流量(A)(参考值) 电缆型号 JKLY JKLYJ 额定电压(KV) 0.6/1 10 标 称 截 面 (mm ) 216 67 - 25 87 95 35 110 115 50 130 140 70 165 170 95 200 205 120 230 235 150 260 265 185 300 305 注

架空电缆持续载流量(A)(参考值) 电缆型号 JKLY JKLYJ 额定电压(KV) 0.6/1 10 标 称 截 面 (mm ) 216 67 - 25 87 95 35 110 115 50 130 140 70 165 170 95 200 205 120 230 235 150 260 265 185 300 305 注:架空电缆导体工作温度90°C,环境温度40°C.

LJ、HLJ、LGJ型裸铝绞线的载流量(θn=70℃)

截 面 (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 室内 25℃ 55 80 110 135 170 215 260 310 370 425 30℃ 52 75 103 127 160 202 244 292 348 400 35℃ 48 70 97 119 150 189 229 273 326 374 40℃ 45 65 89 109 138 174 211 251 300 344 25℃ 75 105 135 170 215 265 325 375 440 500 610 680 LJ型(A) 室外 30℃ 70 99 127 160 202 249 305 352 414 470 574 640 35℃ 66 92 119 150 189 233 286 330 387 440 536 597 40℃ 61 85 109 138 174 215 247 304 356 405 494 550 25℃ 74 96 126 154 193 236 283 324 375 425 496 570

HLJ型(A) 室外 30℃ 70 91 119 145 182 222 266 306 353 400 467 536 35℃ 66 85 111 136 170 208 249 286 330 374 437 502 40℃ 61 79 103 126 158 193 231 265 306 347 405 465 25℃ 105 135 170 220 275 335 380 445 515 610 700 LGJ型(A) 室外 30℃ 98 127 159 207 259 315 357 418 484 574 658 35℃ 92 119 149 193 228 295 335 391 453 536 615 40℃ 85 109 137 178 222 272 307 360 416 494 566

单片母线的载流量(θn=70℃) 母线尺寸 交流 (宽X厚,mm) 25℃ 30℃ 15 x 3 20 x 3 25 x 3 30 x 4 40 x 4 40 x 5 50 x 5 50 x 6.3 63 x 6.3 80 x 6.3 100 x 6.3 63 x 8 80 x 8 100 x 8 125 x 8 63 x 10 80 x 10 100 x 10 125 x 10 165 215 265 365 480 540 665 740 870 155 202 249 343 451 507 625 695 818 35℃ 145 189 233 321 422 475 585 651 765 1010 1255 902 1160 1430 1670 1016 1300 1600 1820 40℃ 134 174 215 296 389 438 539 600 705 932 1155 831 1070 1315 1540 936 1200 1475 1680 25℃ 165 215 265 370 480 545 670 745 880 1170 1455 1040 1355 1690 2040 1180 1540 1910 2300 铝(A) 直流 30℃ 155 202 249 348 451 512 630 700 827 1100 1368 977 1274 1590 1918 1110 1450 1795 2160 35℃ 145 189 233 326 422 480 590 655 775 1030 1280 915 1192 1488 1795 1040 1355 1680 2020

注 本表系母线立放的数据。当母线平放且宽度≤63mm时,表中数据应乘以0.95,>63mm 时应乘以0.92。

40℃ 134 174 215 300 389 446 543 604 713 950 1180 844 1100 1370 1655 956 1250 1550 1865 25℃ 210 275 340 475 625 700 860 955 1125 1480 1810 1320 1690 2080 2400 1475 1900 2310 2650 交流 30℃ 197 258 320 446 587 659 809 898 1056 1390 1700 1240 1590 1955 2255 1388 1786 2170 2490 35℃ 185 242 299 418 550 615 756 840 990 1300 1590 1160 1490 1830 2110 1300 1670 2030 2330 40℃ 170 223 276 385 506 567 697 774 912 1200 1470 1070 1370 1685 1945 1195 1540 1870 2150 25℃ 210 275 340 475 625 705 870 960 1145 1510 1875 1345 1755 2180 2600 1525 1990 2470 2950 铜(A) 直流 30℃ 197 258 320 446 587 664 818 902 1079 1420 1760 1265 1650 2050 2445 1432 1870 2320 2770 35℃ 185 242 299 418 550 620 765 845 1010 1330 1650 1185 1545 1920 2290 1340 1750 2175 2595 40℃ 170 223 276 385 506 571 705 778 928 1225 1520 1090 1420 1770 2105 1235 1610 2000 2390 1150 1080 1425 1340 1025 965 1320 1240 1625 1530 1900 1785 1155 1085 1480 1390 1820 1710 2070 1945

电力电缆穿金属管最小管径

电缆标称截面(MM) 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 直线 电缆穿管长度一个弯曲时 在30m及以下 二个弯曲时 电缆标称截面(MM2) YJV YJLV 0.6/1KV 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 电缆穿管长度在30m及以下 直线 一个弯曲时 二个弯曲时 15 15 32 16 25 20 35 50 20 25 70 95 20 25 32 21.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 70 80 100 125 120 150 185 VV VLV 0.6/1KV 最 小 管 径 (mm) 20 25 32 1.5 2.5 4 32 40 6 25 50 10 32 50 70

40 70 80 25 35 50 80 100 50 70 95 16 最 小 管 径 (mm) 25 32 40 32 40 50 40 50 70 50 70 80 70 80 ZQD ZLQD 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 电缆穿管长度在30m及以下 直线 一个弯曲时 二个弯曲时 120 150 185 240 最 小 管 径 (mm) 32 40 50 50 70 40 70 80 50 80 100

70 80 100 125 注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。

电力电缆穿金属管最小管径

电缆标称截面(MM2) VV VLV 0.6/1KV 聚氯乙烯硬质电线管(PC) 直线 电缆穿管长度在30m及以下 一个弯曲时 二个弯曲时 1.5 2.5 20 20 25 4 25 25 32 32 40

6 10 16 25 35 最 小 管 径 (mm) 32 40 50 40 50 50 70 95 120 63 50 63 63 电缆标称截面(MM2) YJV YJLV 0.6/1KV 聚氯乙烯硬质电线管(PC) 直线 电缆穿管长度在30m及以下 一个弯曲时 二个弯曲时 1.5 2.5 20 20 25 4 6 25 10 16 25 35 50 最 小 管 径 (mm) 32 32 32 40 40 70 95 120 63 40 50 50 50 63 63 25 ZQD ZLQD 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 聚氯乙烯硬质电线管(PC) 电缆穿管长度在30m及以下 直线 一个弯曲时 二个弯曲时 16 32 32 40 25 35 50 70 95 最 小 管 径 (mm) 40 40 50 50 63

120 50 63 注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。

…… 此处隐藏:2057字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
建筑电气常用数据速查表 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446296.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)