电话电线电缆穿管最小管径

管材种类 导线规格型号 RVB-2X0.2 2X0.5 RVS-2X0.2 2X0.5 RVB-2X0.2 2X0.5 RVS-2X0.2 2X0.5 1 TC SC PC RC 电话支线穿管对数 1 2 3 4 5 6 最小管径 (mm) 20 16 20 15 15 20 25 20 25 32 40 25 32 6 TC SC PC RC 25 7 8 9 导线穿电线管(TC)或聚氯乙烯管(PC) 导线穿焊接钢管(SC)或水煤气钢管(RC)

32 导线根数 管材种类 导线型号 RVVP- 2X0.2 2X0.5 同轴电缆根数 管材种类 同轴电缆型号规格 SYV- SS- 75-5-4 75-7-4 75-9-4 2 3 4 5 TC SC TC SC TC SC TC SC PC RC PC RC PC RC PC RC 导 线 穿 管 最 小 管 径 (mm) 20 15 25 20 32 20 32 25 16 15 1 TC SC RC 16 15 25 20 25 25 32 32 5 TC SC RC 40 32 50 50 - 50 2 3 4 TC SC TC SC TC SC RC RC RC 电 缆 穿 管 最 小 管 径 (mm) 25 20 32 25 40 32 25 20 40 32 50 40

32 25 50 40 50 50

不同环境温度下载流量修正系数

环境温度 (oC)(空气中) 10 1.70 1.58 1.48 1.41 1.32 1.26 15 1.62 1.50 1.41 1.35 1.27 1.22 20 1.52 1.41 1.34 1.29 1.22 1.18 25 1.42 1.32 1.26 1.22 1.17 1.14 30 1.32 1.22 1.18 1.15 1.11 1.09 35 1.22 1.11 1.09 1.08 1.06 1.04 40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 45 0.75 0.86 0.89 0.91 0.93 0.94 50 - 0.73 0.77 0.81 0.86 0.89 导体工作温度(oC) 50 60 65 70 80 90 不同环境温度下载流量修正系数

环境温度 (oC)(土壤中) 10 1.26 1.20 1.17 1.15 1.13 1.11 15 1.18 1.13 1.12 1.11 1.09 1.07

20 1.10 1.07 1.06 1.05 1.04 1.04 25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30 0.89 0.93 0.94 0.94 0.95 0.96 35 0.77 0.85 0.88 0.88 0.90 0.92 导体工作温度(oC) 50 60 65 70 80 90

电缆在空气中并列敷设时载流量修正系数

载 流 量 修 正 系 数 1 2 3 6 4 6 8 9 12 根数 S=1d S=2d S=3d 0.90 1.00 1.00 1.00 0.85 0.98 1.00 0.80 0.90 0.98 0.82 0.95 0.98 0.80 0.90 0.98 - 0.85 0.90 - 0.80 0.85 - 0.80 0.85

不同土壤热阻系数的载流量修正系数

土壤热阻系数 ρT =( oC- M/W ) 0.8 1.06 1.08 1.08 1.09 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.2 0.95 0.94 0.93 0.93 0.95 0.94 0.94 0.93 1.5 0.89 0.87 0.86 0.85 0.90 0.88 0.87 0.87 1.8 0.84 0.80 0.79 0.79 0.84 0.82 0.81 0.81 2.0 0.81 0.77 0.76 0.76 0.82 0.80 0.78 0.77 .5 0.75 0.70 0.69 0.68 0.76 0.73 0.71 0.71 3.0 0.71 0.65 0.64 0.63 0.70 0.68 0.66 0.65 电压(KV) 截面范围(mm) 2 1 35及以下 50~120 150~300 400及以上 35及以下 50~120 150~300 10 1.05 1.06 1.07 1.07 400及以上

电线电缆穿管敷设于空气中载流量修正系数(参考值) 穿管根数 2~4 5~8 9~12 12以上 修正系数 0.80 0.60 0.50 0.45 注:1、穿管电缆根数系指有负荷且发热的导线根数。中性线或保护线可不计。

2、一般情况下,穿管根数体积占管内体积的40%左右。

3、当管子并列敷设时乘以0.95的修正系数。

三芯或三个单芯电缆平行成组直埋于土壤中载流量修正系数(参考值)

电缆间距 相互接触 70~100(mm) 220~250(mm) 组数 2 0.79 0.85 0.87 3 0.669 0.75 0.97 4 0.63 0.68 0.75 5 0.58 0.64 0.72 6 0.55 0.60 0.69

…… 此处隐藏:309字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
建筑电气常用数据速查表 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446296.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)