导读: 办停电工作票人员必须熟悉相应的供电系统以及周边作业环境及其它客观条件,明确停电票所列三类人员:工作负责人、工作监护人、工作班人员的名单,以确保停送电过程及人员的安全,避免各类事故的发生。 停电工作票的

办停电工作票人员必须熟悉相应的供电系统以及周边作业环境及其它客观条件,明确停电票所列三类人员:工作负责人、工作监护人、工作班人员的名单,以确保停送电过程及人员的安全,避免各类事故的发生。 停电工作票的开据及签发必须是考试合格的,经供电管理部门授权的专业管理人员,且经过负责人、调度负责人、工作许可人逐级签批后方可执行。

停电工作票开据前必须填写工作票记录台帐,各单位在对应本单位台帐上填写。

停电工作票填写的计划时间、所列人员、线路名称、开关编号、影响单位、停送电联系人、工作任务、安全措施等内容必须与实际相符。施工安全技术措施不足的,应予以补充。填写字迹清楚,严禁涂摸、更改。 停电工作票签批后,应及时送到生产调度,工作现场各一份。停电时必须断开所有可能送电至工作设备各侧的开关、刀闸、熔断器,并加挂工作接地线。停电设备各端应有明显断开点,必要时派人看守。得到开工许可命令后在工作地段先验电,验明线路确无电压。验电应使用相应等级、合格的验电器,对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层,先验近侧,后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电接地的10kV及以下线路对上层线路进行验电。线路经验明确无电压后,应立即装设接地线,并三相短路。各工作班工作地段两端和有可能送电到停电的分支线(包括用户)都要验电挂接地线。挂、拆接地线应在监护下进行。禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更,应由工作负责人征得工作票签发人同意。个人保安线应严格按规定使用,禁止用个人保安线代替接地线使用。工作结束时,工作人员应拆除个人保安线。

4.1.6作业前应检查要点

a)现场安全措施是否执行到位,是否存在遗漏、缺失、损坏及移动等情况。重点检查接地线布置、防反送电、放倒断杆、防高处坠落等安全措施。

19

b、作业区域电杆(设备)双重称号以及色标、起止杆号及相邻杆塔号是否与工作票所列内容一致。

c、施工机具、安全工器具、施工机械的安全性能。 4.1.7杆塔上作业

主要危险点:(1)高处坠落;(2)触电;(3)物体打击。 主要安全措施:

a 登杆工作前应再次确认作业范围无触电危险,如不能确定,则需重新验电。

b 登杆前应认真核对、确认杆塔双重称号。应正确使用安全带(带后备保护绳),禁止杆上移位或上杆过程中不使用安全带。严禁安全带低挂高用。

c 禁止用突然剪断导地线的方式松线。不得随意拆除受力构件。杆上作业、移位时必须手扶牢固构件,禁止丢失保护绳进行作业或换位。

4.1.8放(紧、撤)线工作

主要危险点:(1)触电;(2)高处坠落;(3)高空坠物;(4)导线抽甩;(5)倒断杆。

主要安全措施:

a、防触电、防高处坠落、防倒断杆、防误登电杆、防高处坠物等安全措施同前相应条款。

b、放(紧、撤)线应专人指挥、统一信号、畅通信息、步调协调,并加强监护

c、放(紧、撤)线作业,在关键地点、部位应增设专责监护人,工作负责人、专责监护人不得擅自离开现场。 4.1.9电缆敷设、坑洞开挖工作

主要危险点:(1)地下设施、管线外破;(2)塌方; (3)误坠坑洞;(4)地埋线、地下电缆外破触电。主要安全措施:

a、施工前,应与地下管线、电缆等地下设施主管单位沟通,根据作业区域地下设施埋设走向图,掌握其分布情况,确定开挖位置。特别是涉及

20

到自来水、地埋电线电缆管道等地下设施时,应请其主管单位现场指挥、协调。

b、要及时清理坑口土石块,土质松软处,应加设档板、撑木等,防止塌方。

c、已开挖的沟(坑)应设盖板或可靠遮拦,挂警告标牌,夜间设置警示照明灯,并设专人看守。作业人员撤离时应将井盖盖好。

4.1.10起重与运输工作

主要危险点:(1)起重设备倾倒、损坏;(2)电杆等超长设备挂碰;(3)装卸过程砸碰;(4)误碰带电线路。 主要安全措施:

a、起吊物品不得超过起重机械额定载荷。吊件重量达到额定载荷的95%时,要由起重专业技术人员在现场指挥。

b、起吊前,工作负责人应全面检查吊绳、吊钩、支腿等,确认起重机械支平停稳。起吊时,应设专人指挥,明确分工,统一信号,发现异常应立即停止,查明原因处理后方可继续起吊。

c、吊件全部离地后应暂停起吊,同时检查吊车自身稳定、重物捆绑、钢丝绳受力等情况。上述检查确认完好后方可继续起吊。

d、起吊物应绑牢,吊钩悬挂点应与吊物重心在同一垂线上,吊钩钢丝绳应垂直,严禁偏拉斜吊。落钩时应防止吊物局部着地引起吊绳偏斜。吊物未固定好严禁松钩。

e、在起吊过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、内角侧和起吊物的下面,严禁有人逗留和通过。吊运重物不得跨越人员头顶,吊臂旋转半径以内严禁站人。

f、吊件不得长时间悬空停留;短时间停留时,操作人员、指挥人员不得离开工作岗位。

4.1.11线路倒闸操作

主要危险点:a、误登杆塔;误操作;b、触电;c、高处坠落;d、高空坠物。

21

主要安全措施:

a、作业前应认真核对线路双重称号、杆号、位置,查明交叉跨越、邻近带电线路、同类性杆塔、易误登杆塔等设施情况。

b、登杆作业前,必须检查杆跟、基础、拉线、杆体等安全状况,登杆过程必须使用安全带。杆上作业应使用工具袋和传递绳,防止高空落物伤人。

c、操作前必须认真核对、复诵确认拟操作设备,防止误操作。在专人监护下逐步逐项操作,严禁跳项或无票、无监护操作。

4.1.12安装、更换配变工作

主要危险点:a、触电;b、高处坠落;c、物体打击;d、吊运过程砸碰。

主要安全措施:

a、在作业区域外围设置遮拦并悬挂“止步,高压危险!”、“从此进出!”、“在此工作!”等标识牌。在人口密集区、交通道口作业,应增设专人看守,防止无关人员进入作业区域。

b、起吊时应轻起慢放、平稳移动,防止剧烈摆动,必要时应增加临时拉绳。

c、台架上作业应使用安全带,传递工具、材料等物件应使用绳索,禁止上下抛掷。

d、安装调试完工后,应检查清理现场。严格遵守工作终结和恢复送电制度,按照操作流程进行恢复送电,严禁擅自盲目操作。

4.1.13特种作业人员应持证上岗。

4.1.14施工工作人员做到“六不干”,即没有作现场勘察、没有进行危险点分析不干、没有办理工作票不干、没有合格的安全工具不干、没有防护用品、安全用品不干、高低压设备带电部位不清楚不干、没有专人监护不干。

4.1.15准备工作开挖的电缆沟及杆坑应设置围栏标示牌,防止行人安全。

22

4.1.16在施工中,严禁抛物传递物品,必须使用绳索传递。 4.1.17撤、放线过程中,工作地段装设好遮栏网,应注意来往行人安全。

4.1.18对来往车辆经过施工地段时设置双向“前面施工,车辆缓行”警示牌,并派专人手持指挥旗帜看守路口。

4.1.19严格执行《电力建设安全规程》及《农电检修施工现场“三防十要”反事故措施》,工作现场杜绝习惯性违章现象。

4.1.20施工车辆安全管理:

车辆必须是完好、完整配套、检验 …… 此处隐藏:1418字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

10KV农网改造施工方案(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446208.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)