10KV农网改造施工方案(4)
拉以防损伤绝缘层。
(4)宜采用网磋商牵引绝缘。 3.7电缆基础
(1)安装设计图纸进行现场施工,电缆沟或工作井内通道净宽,不宜小于有关规范及标准要求。
(2)电缆井口处采取防坠落保护措施。 3.8防雷接地装置的技术要求
(1)接地沟深度应安装设计或规范要求进行开挖。
(2)安装设计要求的长度进行垂直接地体的加工、安装,埋入深度应满足设计或规范要求,并做防腐处理。
(3)用镀锌层完好的扁钢进行接地,焊接应牢固可靠,搭接长度、截面应符合规范规定。 3.9导线连接
(1)不同金属、不同规格、不同绞向的导线及无承力线的集束线严禁在同档距内连接。
(2)在一个档距内,每根导线不应超过一个承力接头。 (3)接头距导线固定点,不应小于500mm。 3.10台区安装的技术措施
3.10.1台区安装前由记录人员记录所安装变压器、配电柜等电气设备的编号、功率等数据,以便竣工验收使用。
3.10.2、检查变压器和配电柜外观完整、无损伤、锈蚀、变形,配电柜防水、防潮、防尘、通风措施可靠,箱门开闭灵活,门锁可靠,关闭严密,箱内各元件型号、规格符合设计要求,各元件组装牢固,连接紧密,接触可靠。
3.10.3、箱内接线正确,连接牢固,相位、相色排列应正确。 3.10.4变压器使用吊车起吊安装,施工过程中,工作人员必须具体分
14
工,明确职责,在整个吊装过程中,要切实遵守现场秩序,服从命令,听从指挥,不得擅自脱离工作岗位。
3.10.5电缆及线路连接点接线端子应连接牢固,电缆进出配电柜开孔处待安装完毕后使用有机堵料密封,接地线与接地体连接应可靠。
(1)10KV引下线经高压下橫担,棒式绝缘子、跌落式熔断器、棒式绝缘子、10KV验电接地环、避雷器、到变压器高压套管接线柱止。
(2)跌落式熔断器应安装在高压熔断器支撑架上,并向变压器高压侧倾斜15度,熔断器必须加装绝缘罩防护。跌落式熔断器至变压器高压套管接线柱段10KV引下应有一定弧度,三根导线弧度应一致,安装高度应严格按图施工。
(3)避雷器安装在变压器高压侧箱体上部,避雷器加装绝缘罩防护,避雷器与跌落熔断器之间加装防雷验电接地装置。
(4)变压器固定必须采用双固定方式,分别固定在台架横梁和电杆上,上端固定采用U型环、-60X6扁铁、花兰螺丝和双合抱箍配套连接固定在电杆上;下端固定应用角钢与变压器脚连接固定。
(5)双杆配电箱安装位置必须确保配电箱中心与配电箱台架中心一致。单式台区配电箱应用悬挂式安装在电杆右侧,配电箱应尽量靠近台架角钢右侧端。配电箱固定必需用螺栓固定在槽钢上,配电箱的安装高度应严格按图施工。 3.11接地
3.11.1土方开挖: 按图纸设计要求,找出沟槽位置,拉线放样,土质为泥灰岩,沟槽的开挖采用人工和机械相结合开挖,沟槽底宽为0.5米,深0.8米,沟槽应放坡保护,放坡系数为1:0.33。 为保证现场文明施工,土方集中堆放至业主指定地点进场堆放。
3.11.2接地系统所使用的材质必须符合设计要求和施工规范;系统各部分的连接应牢固可靠,防腐性能好。焊接做到平整饱满,无砂眼。
15
3.11.3接地装置应采用热镀锌钢材,镀锌层表面良好。
3.11.4接地极隐蔽部分采用镀锌扁铁或圆钢、角钢,其截面符合设计要求。
3.11.5接地体埋深不小于0.8m,接地电阻(100KVA以下不大于4欧姆,100KVA以上不大于10欧姆)
3.11.6接地网敷设:水平接地干线连接采用焊接,其搭接长度为扁铁宽度的两倍,并由三个邻边施焊,接地干线与接地极连接采用焊接。焊缝应平整无间断,不得有夹渣气泡等现象,焊接完毕后焊接处的焊渣应清除干净,并在焊接处涂沥青进行防腐处理。垂直接地极直接打入地下,间距不小于5米 。
3.11.7采用垂直接地体时,应垂直打入,并与土壤保持良好接触。 3.11.8接地沟回填土从堆土区选取无石块及其他杂物的泥土,接地干线回填时,应分层回填,每层厚度25~30cm,并夯实。回填后沟面有防沉层,高度为100~300mm。 3.12接地质量控制:
接地装置的角钢接地极应垂直埋入地下,间距不小于5m。扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;除埋设在混凝土中的焊接接头外,要有涂沥青防腐措施,接地扁铁应刷黄绿相色漆。
3.13标识标志牌安装
3.13.1变压器台警告标志牌(“禁止攀登,高压危险”),尺寸300*240mm.安装在变压器正面左侧。
3.13.2变压器运行标志牌 ,尺寸320*260mm,白底,红色黑体字。安装在变压器正面右侧。 3.14对地距离及交叉跨越 3.14.1对地距离
16
a)绝缘线在最大弧垂时,对地面及跨越物的最小垂直距离一般城区中压5.5米低压5米,交通困难地区中压4.5米低压4米,至河流电高水位中压3米,低压3米,人行过街桥中压4米,低压3米。
b)绝缘配电线路应尽旱不跨越建筑物,如需跨越,导线与建筑特的垂直距离在最大计算弧垂情况下,中压不小于2.5米,低压不小于2米。 3.14.2交叉跨越距离
a)绝缘线对民用天线的距离在最大风偏时应小于1米。 b)绝缘线与弱电线路的交叉应符合下列规定: ——强电在上,弱电在下;
——与一级弱电线路交叉时交叉角不小于45度,与二级弱电线路交叉时交叉角不小于30度
四、安全措施
4.1现场安全措施:
4.1.1根据现场情况编制施工“三措一案”,建立作业现场分级勘察制度。“三措一案”必须经设备运行管理单位审查合格后方可执行,现场勘查记录应随工作票一同存档。 4.1.2作业人员要求
a、现场工作人员必须严格按照《电业安全工作规程》中规定,安全、文明施工,杜绝习惯性违章。
b、进入工作现场必须戴安全帽,穿工作服,佩戴工作证。 c、工作期间不得饮酒,时刻保持有清醒头脑,确保工作安全。 d、现场严禁吸烟,注意防火安全。
e、现场工作人员不得嬉笑、打闹,服从现场负责人的统一调动。 f、现场人员必须遵守站内的规章制度,听从站内的意见,保证工作的顺利进行。
g、施工现场人员必须服从统一的安排和指挥。
17
h、现场临时用电电源必须接触可靠,不得乱接﹑乱牵﹑不得有绝缘破损,以防造成人员伤害。
i、现场工作负责人应作好突发情况下的事故预想工作。
j、施工现场禁止有闲杂人员逗留。不得擅离自己的工作岗位,不得随意窜岗。
4.1.3开工前期准备(见作业指导书)
4.1.4开工前,工作负责人必须向工作班成员认真进行“三交”、“三查”,工作班成员要做到“四清楚”,即:作业任务清楚、现场危险点清楚、现场作业程序清楚、应采取的安全措施清楚,并履行签字手续。 4.1.5办理工作票 a)现场施工作业票
安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由施工负责人收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。由作业票审核人、签发人审核无误,签名后方可执行。
安全施工作业票由施工负责人填写,施工技术负责人和安全员审查,项目经理签发。
安全施工作业票的填报审批手续,至少提前一天办理完毕。 一张安全 …… 此处隐藏:1407字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




