1、负责工程项目施工所需各种材料、设备的组织、运输和管理工作,二次入库,三次出库派发各施工小组。2. 负责严把设备材料进材料组织及6 购置 XXX 场质量关,不合格材料不进场; 3. 协助项目施工负责人搞好施工现场材料管理、合理使用工作;做好材料的回收利用,物尽其用,节约降耗工作。4、做好废旧物资回收,办理废旧物退库手续。 XXXXXXXXXXXX7 工作班成员 XXXXXXXXXXXXXXX 三、技术措施

3.1施工前准备、仪表工器具清册: 名称 全站仪 全站仪棱镜 测距仪 2米/5米对中单杆 接地电阻测试仪 线路绝缘测试仪 机械绞磨 登高板 高、低压验电器 1.熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续。 2.严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。 3.正确使用安全工器具和劳动防护用品。 编 号 1# 数量 1台 4台 1台 8根 1台 1台 4台 20付 4支 检验证编号 检验单位 150219Q1 有效期 1年 1# 2015DW3401270 JL090918093301 20150316 20150316 20150325 1年 1年 2016.3.16 2016.3.16 2016.3.25 1# 1# 1#——4# 1#——20# 1#——4#

9

高压接地线 低压接地线 安全帽 葫芦 紧线器 绝缘手套 安全带 滑轮 1#——8# 1#——4# 1#——20# 1#——5# 1#——5# 1#——2# 1#——20# 1#——5# 8组 4组 20顶 5把 5把 2双 20付 5组 20150325 20150325 20150316 20150316 20150316 20150325 20150325 20150316 2020.3.25 2020.3.25 2015.9.16 2016.3.16 2016.3.16 2015.9.25 2016.3.25 2016.3.16 3.2在电力线路上工作,保持安全的技术措施

3.2.1停电

1)进行线路作业前应做好下列停电措施,开工前应办理停电手续: a、断开需要工作班操作的线路各端短路器、隔离开关和可熔保险; b、断开危机该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆线路的短路器和隔离开关。

c、断开可能反送电的低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

2)应检查断开后的短路器、隔离开关是否在断开位置;短路器、隔离开关的操作机构应加锁;跌落熔断器的熔断管应摘下;并应在断路器或隔离开关操作机构上悬挂“线路有人工作,禁止合闸“的标示牌。

3.2.2验电。

1)在停电线路工作地段挂接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器。

2)验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用工频高压发生器等确认验电器良好。

3)验电时必须戴绝缘手套并逐相进行;在同杆设有多层线路时,应先

10

验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。禁止作业人员穿越未经验电、接地的10KV线路及未采取绝缘措施的低压带电线路对上层线路进行验电。

3.2.3接地

1)验明线路确无电压后,必须立即装设接地线并三相短路。凡有可能送电到停电线路的分支线也必须挂接地线。直流接地极线路,作业点两端应装设接地线。装、拆接地线应在监护下进行。工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认所有工作接地线均已挂完方可宣布开工。

2)禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更,应由工作负责人征得工作票签发人同意,并在工作票上注明变更情况。

3)在同杆设有多层线路时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。拆除时顺序相反。

4)成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,其截面积不准小于25mm2,装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线接地或短路。接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地或短路。

5)挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。装、拆接地线时,工作人员应适用绝缘棒或绝缘手套,人体不得接触接地线和未接地的线。

6)在同杆塔架设多 线路杆塔的停电线路上装设的接地线,应采取措施防止接地线摆动,并满足安全距离的规定。断开耐张杆塔引线或工作中需要拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)时,应先在其两侧装设接地线。

7)工作间断或过夜时,施工段内的全部接地线必须保留;恢复作业前必须检查接地线是否完整、可靠。

3.2.4个人保安线应严格按照规定使用,禁止用个人保安线代替接地线使用。工作结束时应拆除个人保安线。

3.2.5悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。

1)在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀

11

闸)及跌落式熔断器的操作处,均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”或“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。

2)在城区、人口密集区地段或交通道口和通行道路上施工,工作场所周围应装设遮拦(围栏),并在相应部位装设标示牌。必要时,派专人看管。

3.3配电设备基础的技术措施

3.3.1基础开挖

1)根据施工图纸,核实复测时所确定的电杆坑和拉线坑桩位,并将现场的所有障碍物清除干净。

2)提前与市政有关部门进行沟通,确认开挖处有无其他管线。 3)基础坑深应以设计施工基面为基准,开挖前应清楚表面浮土,基础应座在老土层。

4)每开挖1m左右即应检查边坡的斜度,随时纠正偏差。

5)开挖时,应尽量做到坑底平整。基坑挖好后应及时进行下道工序的施工。如不能应预留150mm~300mm的土层,在基础施工前再进行开挖。

6)基坑采用人工分层分段开挖。 7)电杆坑开挖深度(满足电杆1/6)

杆 型 埋 深 深 度 3.3.2基础浇筑

1)基础浇筑前应复测,确定方向后按设计要求浇筑。

2)按照设计图纸要求,对预埋件轴线位置、标高、平整度进行定位、校核,将误差值控制在允许范围内。

3)安装接地极并埋入地下,同时要满足设计及规范要求。 3.4电杆组立

(1)直线杆的横向位移不应大于50毫米;电杆的倾斜不应使杆稍的位

10m 1.7m 12m 2m 15m 2.5m 12

移大于关个杆

(2)转角杆应向外角予偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜不应使杆梢位移大于 一个杆梢;

(3)终端杆应向拉线侧予偏,紧线后不应向拉线反方向倾斜,向拉线侧倾斜不应使杆梢 位移大于一个杆梢。 3.5金具组装

(1)杆塔部件组装有困难时应查明原因,严禁强行组装,个别螺需扩孔时,应采用冷扩,扩孔部分不应超过3MM。

(2)直线杆单橫担应装于受电侧,90度转角杆及终端杆当采用单横担时,应装于拉组侧。

(3)橫担安装应平整,橫担端部上下歪斜偏差≤20MM,左右扭斜≤20M。 (4)导线水平排列时,上层橫担距杆顶距离不宜小于200MM。 (5)同杆架设多回路线路橫担担音最小垂直距离应符合下表: 导线 架设方式 中压与中压 中压与低压 低压与低压 直线杆 0.5 1.0 0.3 绝缘线 分支或转角杆 0.2/0.3 1.0 0.2(不含集束线) 直线杆 0.8 1.2 0.6 裸线 分支或转角杆 0.45/0.6 1.0 0.3 3.6导线展放

(1)架设绝缘线宜在干燥天气进行,气温应符合绝缘线制造厂的规定, (2)放紧线过程中,应将绝缘线放在塑料滑轮内,油轮直径不应小于绝缘线外径的12倍 …… 此处隐藏:1524字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

10KV农网改造施工方案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446208.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)