教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

节能监理细则(标准版) - 图文(9)

来源:网络收集 时间:2026-09-17
导读: 6、承包单位的质量、安全保证体系(原件核对) 7、节能材料供应商是否已经在主管部门备案 8、拟进节能材料进场报审时各项质量证明材料 9、淘汰产品及不合格产品不得进入现场 7.2复核内容: 1、施工单位的生产资质证

6、承包单位的质量、安全保证体系(原件核对) 7、节能材料供应商是否已经在主管部门备案 8、拟进节能材料进场报审时各项质量证明材料 9、淘汰产品及不合格产品不得进入现场

7.2复核内容: 1、施工单位的生产资质证书

2、安全生产许可证 3、特种作业人员上岗证书

4、墙体及主体结构的轴线位置、尺寸、标高 5、保温层的厚度,墙体节能构造要求 6、门窗和玻璃、遮阳设施的规格及尺寸 7、热桥及薄弱部位构造措施

8、屋面保温隔热层,保护层,防水层和面层的尺寸

9、安装分部的各系统节能的措施(施工专项施工方案),包括通风换气系统,采暖节能工程,通风与空调节能,检测与控制节能等系统主要措施。

7.3质量安全问题的处理方法:

节能保温施工过程中,监理人员必须加强现场巡视、检查及旁站监理的措施,即事中控制,发现质量、安全隐患或不符合质量、安全要求的情况,监理应当及时处理,方法为: 8、 下发监理通知单B2(当发现施工现场出现隐患问题较严重时并要求回复) 9、 下发《局部停工令B1》(当发现施工现场出现安全隐患问题较严重时) 10、 11、 12、

下发备忘录B4:当监理发现现场存在有质量安全问题时,而施工单位又拒不整改时使用。 质量安全问题举报单B14 质量安全问题整改的具体操作:

当质量安全问题发生后,施工单位应当认真对待,分析出现问题的原因,编制整改方案报监理部审核,严重的、涉及结构安全的应报设计部门认可,整改完成后由监理复查合格方可。

7.4旁站

根据《民用建筑节能条例》第十六条及建筑部建市[2002]189号《房屋建筑工程施工旁站监理管理办

41

法》规定精神。节能保温工程下列项目应进行旁站监理。

1、 主体结构:预埋件及锚固件设置,保温层施工,加强网设置等过程的隐蔽。 2、 屋面(地面)工程:

① 水泥砂浆防潮层及防水地面施工 ② 屋面保温层施工

③ 屋面防水,保温层细部处理 ④ 试块制作及见证取样 3、 门窗工程

① 埋件及锚固件隐蔽

② 门窗隐蔽部位的防腐、填嵌隐蔽 4、 安装工程

① 所有系统的管网,冷热源的隐蔽过程 ② 热桥处理过程

7.5平行检验

本工程各节能分项的平行检验计划表 表7.1

序号 分项工程名称 检验项目 主控项目 1 墙体保温节4-13项 能分项工程 一般项目 2-6项 门窗、幕墙节安装、固定、密封、蔽验收、照相、规程、规范 尺量、手板、JN3.4表 能分项工程 玻璃、淋水 记录 实测 主控项目 3 幕 墙 5-9项 一般项目 1、3、4、5项 屋面节能分项工程 主控项目 3、4、5、6、7、8 一般项目

检验方案 检验标准 检验方法 备注 检测、实测、隐蔽验收,照相,记录 检测、实测隐检测、观察、JN3.2.1-规程、规范 实测、尺量、手板 检测、观察、JN3.2.5表 2 检测、实测、隐蔽验收、照相、记录 检测、观察、规程、规范 实测、尺量、JN3.3表 手板、影像 观察、实测、规程、规范 尺量、手板、JN3.5表 影像、记录 4 实测、隐蔽、照相、记录 42

1、2、3、4 主控项目 5 地面节能分项工程 4、5、6、7、8、9 一般项目 1、2 主控项目 采暖节能分项工程 3、4、6、7、8、9、隐蔽验收、实10 一般项目 1 主控项目 通风与空调7 节能分项工程 3-14 一般项目 1、2 空调与采暖系统的冷热源及管网节能分项工程 隐蔽验收、实测、观察、调试、影像、记录 隐蔽验收、实主控项目 1-11条 测、观察、调试、影像、记录 主控项目 9 配电与照明节能分项工程 1-4 一般项目 1-3 冷热源系统的检测控制系统、空调监测与控制10 节能分项工程 与通风系统、检测隐蔽验收、观察、试运转、检测、记录 审查质量管理文件、检验安装产品质量、规程、规范 观察、尺量、查数分析、隐蔽验收、记录、照相 规程、规范 观察、尺量、简单测试 JN3.10表 规程、规范 实测、检测、手板 JN3.9表 规程、规范 实测、试运转、手板 测、观察、调试 观察、实测、规程、规范 试运转、记录 JN3.7表 隐蔽验收、实测、观察、试验 观察、实测、规程、规范 手板、影像、JN3.6表 记录 6 8 与计量、供配电、检验隐蔽工程照明自动控制、综合自动控制 和相关接口、照相、试运转 供方备案、品逐台验收、设计要求、使用说明 查看、试水、记录 11 可再生能源分项工程 本体、管线、保温 牌说明、设计位置、管线走向 12 其他节能分项工程 43

7.6巡视检查内容:

7.6.1节能墙体保温各检验批施工过程中应 巡查项目: 1、保温层附着的基层及表面处理过程 2、保温层的粘结或固定过程 3、锚固件的设置及稳固 4、增强网的铺设

5、墙体热桥部位的处理措施 6、预制保温板的板缝及构造处理 7、现场喷涂或浇筑有机保温材料的界面 8、保温层铺设的厚度 9、保温隔热墙砌筑

10、保温材料的保管、防潮、防水等保护 11、以上各项施工过程中必要的图像 7.6.2门窗节能工程巡查

1、门窗框与墙体接缝的保温填充做法 2、密封胶填嵌

3、外观质量及表面保护 4、热桥处理

7.6.3屋面节能施工巡查项目: 1、基层处理(水泥砂浆找平)

2、保温层的铺设方式,厚度。板缝隙填充质量 3、屋面热桥部位施工

4、隔汽层施工,及时完成找平层及防水施工 7.6.4地面节能工程施工巡查(或顶棚) 1、基层找平处理 2、保温材料的铺设厚度 3、保温材料的粘结强度 4、隔断热桥部位

44

7.6.5采暖节能工程施工巡查 1、采暖系统安装过程与规定对照 2、散热器安装 3、散热器恒温阀

4、热计量装置,过滤器,压力表,温度计 5、采暖管道保温厚度 6、隐蔽工程的保温施工 7.6.6通风与空调节能施工巡查

1、各种节能设备、自控阀门及仪表安装 2、水力平衡装置安装位置及方向 3、风管安装接口 4、热桥处理

5、管道底部、配件绝热层和防潮层施工 7.6.7空调与采暖系统冷热源及管网节能工程 1、地沟和吊顶内部的管道安装及绝热 2、绝热层附着的基层及其表面处理 3、绝热材料粘结或固定 4、绝热板材的板缝及构造节点 5、热桥部位处理

7.6.8配电与照明节能工程施工 1、电管预埋件及管孔保护 2、穿线过程

7.6.9检测与控制节能工程巡查主要内容

1、核对系统控制流程图和节能工程施工验收大纲 2、传感器的安装

3、阀门型号、安装位置、阀门前后直管段长度、流量方向 4、压力表和压差仪表的取压点,阀门安装

5、流量仪表的型号和参数、仪表前后的直管段长度 6、温度传感器安装位置插入深度

7、变频器安装位置,电源面路铺设,控制面路铺设

45

…… 此处隐藏:939字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
节能监理细则(标准版) - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446009.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)