教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

节能监理细则(标准版) - 图文(8)

来源:网络收集 时间:2026-09-17
导读: 1、工序控制要点 一般规定 1、 监测与控制系统施工质量的验收应执行《智能建筑工程质量验收规范》GB50339相关章节的规定和(GB50411)规范的规定。 2、 监测与控制系统验收的主要对象应为通风与空气调节和配电与照

1、工序控制要点 一般规定

1、 监测与控制系统施工质量的验收应执行《智能建筑工程质量验收规范》GB50339相关章节的规定和(GB50411)规范的规定。

2、 监测与控制系统验收的主要对象应为通风与空气调节和配电与照明所采用的监测与控制系统,能耗计量系统以及建筑能源管理系统。

3、 监测与控制系统是施工单位应依据国家相关标准的规定,对施工图设计进行复核。当复核结果不能满足节能要求时,应向设计单位提出修改建议,由设计单位进行设计变更,并经原节能设计审查机构批准。

4、 施工单位应依据设计文件制定系统控制流程图和节能工程施工验收大纲。 5、 监测与控制系统的验收分为工程实施和系统检测两个阶段。

6、 工程实施由施工单位和监理单位随工程实施过程进行,分别对施工质量管理文件、设计符合性、产品质量、安装质量进行检查,及时对隐蔽工程和相关接口进行检查,同时,应有详细的文字和图像资料,并对监测与控制系统进行不少于168h的不间断试运行。

7、 系统检测内容包括对工程实施文件和系统自检文件的复核,对监测与控制系统的安装质量、系统节能监控功能、能源计量及建筑能源管理等进行检查和检测。

系统检测内容分为主控项目和一般项目,系统检测结果是监测与控制系统的验收依据。

8)对不具备试运行条件的项目,应在审核调试记录的基础上进行模拟检测,以检测监测与控制系统的节能监控功能。 主控项目

1)监测与控制系统采用的设备、材料及附属产品进场时,应按照设计要求对其品种、规格、型号、外观和性能等进行检查验收,并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,且应形成相应的质量记录。各种设备、材料和产品附带的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。 检验方法:进行外观检查;对照设计要求核查质量证明文件和相关技术资料。 检查数量:全数检查。

2)监测与控制系统安装质量应符合以下规定:

A、传感器的安装质量应符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的有关规定;

B、阀门型号和参数应符合设计要求,其安装位置、阀前后直管段长度、流体方向等应符合产品安装要求;

C、压力和压差仪表的取压点、仪表配套的阀门安装应符合产品要求;

36

D、流量仪表的型号和参数、仪表前后的直管段长度等应符合产品要求; E、温度传感器的安装位置、插入深度应符合产品要求;

F、变频器安装位置、电源回路敷设、控制回路敷设应符合设计要求; G、智能化变风量末端装置的温度设定器安装位置应符合产品要求;

H、涉及节能控制的关键传感器应预留检测孔或检测位置,管道保温时应做明显标注。 检验方法:对照图纸或产品说明书目测和尺量检查。 检查数量:每种仪表按20%抽检,不足10台全数检查。

3)对经过试运行的项目,其系统的投入情况、监控功能、故障报警连锁控制及数据采集等功能,应符合设计要求。

检验方法:调用节能监控系统的历史数据、控制流程图和试运行记录,对数据进行分析。 检查数量:检查全部进行过试运行的系统。

4)空调与采暖的冷热源、空调水系统的监测控制系统应成功运行,控制及故障报警功能应符合设计要求。

检验方法:在中央工作站使用检测系统软件,或采用在直接数字控制器或冷热源系统自带控制器上改变参数设定值和输入参数值,检测控制系统的投入情况及控制功能;在工作站或现场模拟故障,检测故障监视、记录和报警功能。 检查数量:全部检测。

5)通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求。

检验方法:在中央工作站使用检测系统软件,或采用在直接数字控制器或通风与空调系统自带控制器上改变参数设定值和输入参数值,检测控制系统的投入情况及控制功能;在工作站或现场模拟故障,检测故障监视、记录和报警功能。

检查数量:按总数的20%抽样检测,不足5台全部检测。

6)监测与计量装置的检测计量数据应准确,并符合系统对测量准确度的要求。

检验方法:用标准仪器仪表在现场实测数据,将此数据分别与直接数字控制器和中央工作站显示数据进行对比。

检查数量:按20%抽样检测,不足10台全部检测。 7)供配电的监测与数据采集系统应符合设计要求。

检验方法:试运行时,监测供配电系统的运行工况,在中央工作站检查运行数据和报警功能。 检查数量:全部检测。

8)照明自动控制系统的功能应符合设计要求,当设计无要求时应实现下列控制功能:

37

A、公用照明区应采用集中控制并按照建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施,并按需要采取调光或降低照度的控制措施;

B、房间或场所设有两列或多列灯具时,应按下列方式控制; 所控灯列与侧窗平行; 会议室按靠近或远离讲台分组 检验方法:

A、现场操作检查控制方式

B、依据施工图,按回路分组,在中央工作站上进行被捡回路的开关控制,观察相应回路的动作情况; C、在中央工作站改变时间表控制程序的设定,观察相应回路的动作情况;

D、在中央工作站采用改变光照度设定值、室内人员分布等方式,观察相应回路的控制情况; E、在中央工作站改变场景控制方式,观察相应的控制情况。

检查数量:现场操作检查为全数检查,在中央工作站上检查按照明控制箱总数的5%检测,不足5台全部检测。

9)综合控制系统应对以下项目进行功能检测,检测结果应满足设计要求; A、建筑能源系统的协调控制 B、通风与空调系统的优化监控

检验方法:采用人为输入数据的方法进行模拟测试,按不同的运行工况检测协调控制和优化监控功能。 检查数量:全部检测。

10)建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能,设备管理和运行管理功能,优化能源调度功能,数据集成功能应符合设计要求。 检验方法:对管理软件进行功能检测 检查数量:全部检查 一般项目

1、检测监测与控制系统的可靠性、实时性、可维护性等系统性能,主要包括下列内容:

1)控制设备的有效性,执行器动作应与控制系统的指令一致,控制系统性能稳定符合设计要求: 2)控制系统的采样速度、操作响应时间、报警反应速度应符合设计要求; 3)余设备的故障检测正确及其切换功能应符合设计要求;

4)应用软件的在线编程(组态)、参数修改、下载功能、设备及网络故障自检测功能应符合设计要求; 5)控制器的数据存储能力和所占存储容量应符合设计要求; 6)故障检测与诊断系统的报警和显示功能应符合设计要求;

38

7)设备启动和停止功能及状态显示应正确; 8)被控设备的顺序控制和连锁功能应可靠;

9)应具备自动控制/远程控制/现场控制模式下的命令冲突检测功能; 10)人机界面及可视化检查。

检查方法:分别在中央工作站、现场控制器和现场利用参数设定、程序下载、故障设定、数据修改和事件设定等方法,通过与设定的显示要求对照,进行上述系统的性能检测。 检查数量:全数检测。

6.3.9可再生能源(太阳能热水系统)节能分项工程监理控制要点及目标值

太阳能热水系统应根据施工安装特点,按基座与支架、太阳能集热器、集热循环水箱及贮热水箱、辅助能源及辅助加热设备、水泵、附件、管路及电气与自动控制系统安装进行分项工程的验 …… 此处隐藏:2639字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

节能监理细则(标准版) - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446009.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)