220kV麓谷变电工程 工程创优施工实施细则

6)竣工移交的文件和资料由项目部统一归口收集,所有竣工移交的记录和资料整理成册并签字齐全后交项目部管理,工程项目部有关人员应协助配合对竣工文件和资料按达标投产要求进行整理、考核。

7)为证明工程施工质量和提升整体移交水平,明确专人负责制作和收集施工中的影像记录,为申报“优质、”工程收集第一手资料。

3.8 强制性标准的贯彻实施

工程建设强制性标准是技术法规性文件,应组织进行专题培训,增进对条文内容的理解,提高员工执行工程建设强制性标准的自觉性;工程开工之前,针对工程的特点,编制本工程的强制性条文实施计划,并对施工过程中的实施情况进行跟踪检查,确保不发生违反强制性条文规定的现象。

3.9 创优自查及整改

工程创优小组依据国家电网公司优质工程评审办法的有关要求,组织人员对工程进行创优自查,分实物质量和资料管理两部分,发现问题及时组织整改并做到闭环管理。主要内容包括:

1) 对照《国家电网公司输变电优质工程评选办法》考核评定标准,进行自查。发现

不足,及时安排完善,并完成创优自查报告; 2) 质监报告中提出的质量问题,整改及闭环情况; 3) 达标验收中提出的质量问题,整改及闭环情况; 4) 工程资料移交,竣工验收签证;

5) 编写工程总结,其中应包括创优目标、质量控制、工程亮点、技术创新、质量

评定、创优自查、存在的不足及整改,今后工程完善措施。

星电集团输变电工程分公司

12

220kV麓谷变电工程 工程创优施工实施细则

四、施工工艺及技术控制措施

4.1 主要工序控制措施

1) 主变压器安装

根据变压器的技术说明书、安装规程规范和作业指导书,以及针对变压器的特点,编制施工技术措施,报监理审批后,并详细技术交底,以指导施工。

变压器到达现场后,外观检查,外壳是否有严重的变形,应及时检查冲击记录仪,我国规程规定运输方向、垂直方向和横向三个方向的冲击受力不超过3g,运输过程中氮气压力应保持正压0.01~0.03MPa。

变压器油务处理,将设置专门滤油棚,以便防止恶劣天气的影响;同时,将油库设置在距离变压器较近的空地内,合理规化及布置,合理配管。

存放期间,设专人监视本体充氮压力(0.01-0.03MPa)并作好记录。

破氮,连通干燥空气发生器输出管与主变本体下部排油阀门管道,在露点满足要求后启动干燥空气发生器,打开本体顶部排气阀和下部连接阀,通入干燥空气到本体内排氮。

器身检查应在晴好天气,温度大于0℃的条件下,器身温度不应低于周围空气温度。 进罩前必须充分排氮,当环境相对湿度小于75﹪时,器身暴露在空气中的时间不得超过16小时。

器身检查项目主要有:器身各部分有否位移;紧固件、夹件是否松动;防松绑扎是否完好;高低压引线绝缘包带有否破损;铁芯与夹件间绝缘是否良好;铁芯是否一点接地;分接开关是否动作正常,接触紧密。器身检查完毕后应用合格的变压器油进行冲洗,并清洗油箱底部,不得有遗留杂物。

风冷却器安装前应进行密封性试验,规定0.25 MPa压力持续30分钟,无渗露,否则进行处理才能安装。

安装前瓦斯继电器、压力释放器应送检鉴定,套管、升高座进行电气试验;附件组装前用合格变压器油清洗,并按出厂序号组装。

抽真空时紧固所有安装部件螺栓,对主变压器抽真空低于300Pa时,停止抽真空1小时,记录真空读数值P1,在静止30分钟后记录真空读数值P2,记录变压器的容量V,如果真空度用毫米汞柱表示,变压器容量用吨表示,如果计算(P2- P1)*V<30,则

星电集团输变电工程分公司

13

220kV麓谷变电工程 工程创优施工实施细则

表明变压器密封良好,可继续抽真空至压力低于150Pa,停止抽真空8小时,压力应保持不变,如果残压变化较快,则应查明泄露点进行处理。油枕一般不能抽真空。

真空注油时,保持油箱内真空度不高于100Pa,注油过程中应防止油枕假油位,注油后进行多次放气,注油速度不宜大于100L/min,所注入油的水分含量应不大于10ppm,注油至油箱顶部50~100mm处。注油后应继续保持真空不得少于4小时。

整体密封试验,静止72小时后,通过油枕呼吸器入口充气加压30kPa,持续24小时,无渗露,然后打开放气阀放气。

通过常规电气试验检验设备质量和安装质量。

科学组织、严格施工确保每道施工工序质量,防止变压器在安装过程中受潮。

2) 母线施工

本工程主母线施工,为了控制施工用量,遵循先长后短、长短搭配的原则,预先由技术员严格按照设计图计算好各段母线长度,做到尽量减少损耗,提出材料采购计划。

3) 架空软导线施工

编制施工技术措施,并对施工人员进行交底,选择、校验压接机械和起重机具,对各种规格的耐张线夹做压接试件并送检。

为保证测量准确,本工程拟采用激光测距仪测量档距。采用以下弧度计算公式计算导线需放弧的长度=2.7×F2/L(K—温度系数;F—弧度;L—净档距)在导线压接场四周标志清楚,禁止车辆通行;在施放现场地面铺彩条布及草席,避免导线与地面磨擦损伤,压接使用的钢模、铝模必须与导线截面配套,压接人员持证上岗,按规范操作,压接后对边角毛刺进行打磨抛光;操作时应有质检员在场监督。

压接后线夹应呈正六边形,六边形对边距(S)尺寸应为S=0.866×(0.933D)+0.2mm D—管外径 ,三个对边距只允许有一个达到最大值S,超过时应更换模具。压接时,相邻二模应重叠5mm以上。导线和绝缘子用金具连接好后,在地面上拉直,固定间隔棒,并检查绝缘子碗口方向、螺栓穿向一致,弹簧销齐全并打开,其中“R”销开口应朝下,“W”销开口则应朝上。

架空线起吊前应考虑起重安全系数,校核起重工机具的承受能力,检查起重机械的运行状况。架空线吊装采用卷扬机拖拉法和上滑轮挂线方法。吊装时施工现场设专人指挥,吊装负责人应配合专职安全员对吊装工机具、地锚进行检查,避免发生安全

星电集团输变电工程分公司

14

220kV麓谷变电工程 工程创优施工实施细则

事故。

4) SF6组合电器(GIS)施工

220kV麓谷变电站220kV配电装置和110kV配电装置均采用SF6组合电器(GIS)。组合电器的安装调整应严格按施工规范和制造商有关技术文件的要求进行。其施工要求如下:开箱检查。检查包装箱内设备及零部件齐全、完好,安装专用工具、技术资料齐全;预充的SF6气体的压力值和含水量符合产品技术要求。安装设备。按照制造厂的部件编号和规定进行组装、调试。现场试验。进行电气交接试验项目,试验数据均应合格。

5)电缆敷设 电缆敷设

电缆穿管用细铁丝作引线,电缆接线预留长度要足够,避免过长浪费。 电缆吊牌采用阻燃型塑料吊牌,且标牌上注明电缆编号、电缆型号、规格及起讫地点,要求全部是电脑打印字,防腐、字迹不易脱落,在屏盘端子箱内、电缆沟拐弯处、竖井口两端均需悬挂电缆吊牌,要求高度及位置均要求一 …… 此处隐藏:2713字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

变电站工程创优实施细则(电气部分)(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445951.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)