教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

变电站工程创优实施细则(电气部分)

来源:网络收集 时间:2026-09-15
导读: 220kV麓谷变电工程 工程创优施工实施细则 电气施工部分 工程创优实施细则 编制单位:编制时间: 星电集团输变电工程分公司 2010年 3月 26日 星电集团输变电工程分公司 220kV麓谷变电工程 工程创优施工实施细则 编制: 审核: 批准: 前 言 施工质量管理是企

220kV麓谷变电工程 工程创优施工实施细则

电气施工部分

工程创优实施细则

编制单位:编制时间:

星电集团输变电工程分公司 2010年 3月 26日

星电集团输变电工程分公司

220kV麓谷变电工程 工程创优施工实施细则

编制:

审核:

批准:

前 言

施工质量管理是企业提高工作效率、提高经营效益的重要手段,是树立企业形象的重要标志。我公司为了将所承建的220kV麓谷变电站工程建设成为优质工程,树立湖南星电实业集团公司形象,特制定本工程创优实

星电集团输变电工程分公司

220kV麓谷变电工程 工程创优施工实施细则

施细则。

《220kV麓谷变电站工程创优实施细则》根据ISO标准《GB/T19001-2000 ISO9001:2000质量管理体系、要求》、公司《质量\\职业健康安全\\环境管理整合体系管理手册》、《程序文件》、省公司《送变电工程建设创优工程标准》、《送变电建设工程投产达标考核评定标准》等编制而成。为参与220kV麓谷变电工程建设的电气、调试和各相关部门的质量管理作了规划描述,并依据本策划完善施工中相互的协调和沟通。

电气施工单位须以人为本,全面贯彻公司质量、职业健康安全、环境管理的方针和目标,按照“百年大计、质量第一”的原则,高起点、高标准、严要求,充分满足法律法规、规程规范要求。作好质量管理的八项原则 。结合施工实际,加强管理,提高施工质量水平,降低和控制生产成本,力求创新,持续改进,不断提高质量管理水平,确保本项目工程的质量管理目标全面实现,力求创建一流的管理、一流的质量、一流的服务。

星电集团输变电工程分公司

220kV麓谷变电工程 工程创优施工实施细则

目 录

一、工程简述...................................................1

1.1 编制目的.............................................................1 1.2 编制依据.............................................................1 1.3 工程概况及主要特点...................................................1

二、工程创优目标...............................................5

2.1 施工质量目标.........................................................5 2.2 施工安全目标.........................................................5 2.3 文明施工和环保目标...................................................5 2.4 工期及投资目标.......................................................5 2.5 工程档案管理目标.....................................................6

三、工程创优管理措施...........................................7

3.1 制度保证措施.........................................................7 3.2 组织保证措施.........................................................7 3.3 技术保证措施.........................................................8 3.4 物质保证措施.........................................................9 3.5 过程保证措施........................................................10 3.6 工程进度管理........................................................10 3.7 工程档案管理........................................................11 3.8 强制性标准的贯彻实施................................................12 3.9 创优自查及整改......................................................12

四、施工工艺及技术控制措施....................................13

4.1 主要工序控制措施....................................................13 4.2 深化工程设计、创造工程亮点...........................................16 4.3 质量管理及检验的标准................................................17

五、主要分项工程质量通病的防治................................19

5.1 主变压器油位过高、过低、假油位、渗漏油的防治..........................19 5.2 SF6组合电器气体微水不合格的防治......................................19 5.3 二次回路接触不良的防治..............................................19

星电集团输变电工程分公司

220kV麓谷变电工程 工程创优施工实施细则

一、工 程 简 述

1.1 编制目的

为确保把220kV麓谷变电工程建设成为“优质工程”, 电气施工单位特编写《220kV麓谷变电站工程创优施工实施细则》,该《细则》对本工程的施工过程、关键部分、质量通病及其预防控制措施等各个方面作了详细的策划,制定了相关针对性的管理、技术措施。为确保顺利实现工程创优目标,树立施工单位形象,要求施工单位全体人员在施工生产过程中认真遵守执行本《细则》。

1.2 编制依据

1、《湖南省输变电建设工程施工合同》-麓谷220kV变电站工程 2、湖南星电实业集团公司《质量手册》、《质量体系程序》

3、省公司《输变电工程标准化施工作业票》-变电安装工程分册、变电调试工程分册。 4、《湖南省电力公司输变电工程档案管理标准化指导书》(HNGCDABZ-2008) 5、《电网建设工程危险点预测与预控措施》 6、《电网建设工程项目管理文件汇编》 7、《电力基建安全工作规程汇编》

8、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~5161.17—2002) 9、长沙星电电力勘测设计有限公司设计的《长沙麓谷220KV变电站工程》施工设计图纸

10、《建设工程项目管理规范》。

1.3 工程概况及主要特点

长沙麓谷220KV变电站位于长沙河西麓谷路往西400米、长常高速公路南侧200米,麓松路与农一路的交汇处。工程总占地约为102米×72米。规划容量为远期3×180MVA,本期1×180MVA。220KV电源进线为远期6回,本期4回。110KV出线为远期12回,本期6回。10KV出线为远期36回,本期12回。

本工程站址设计标高为64.5米(黄海高程),高于百年一遇洪水位,场地已经平

星电集团输变电工程分公司

1

…… 此处隐藏:1297字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
变电站工程创优实施细则(电气部分).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445951.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)