导读: 综合布线实训指导书 ? 面板标识是否规范、齐全。 2. 配线子系统验收 ? 线槽线管是否横直竖平,高度适宜。 ? 线槽线管名弯头弯角制作是否规范,工艺是否精致。 ? 槽与槽,槽与槽盖是否连接良好。 ? 托架、吊杆是否安

综合布线实训指导书 ? 面板标识是否规范、齐全。 2. 配线子系统验收

? 线槽线管是否横直竖平,高度适宜。

? 线槽线管名弯头弯角制作是否规范,工艺是否精致。 ? 槽与槽,槽与槽盖是否连接良好。 ? 托架、吊杆是否安装牢靠。

? FD机柜是否安装牢固,设备是否安装齐全,规范。 ? 各线缆按要求进行端接,预留长度符合要求。 ? 跳线跳接到位,理线保持美观有序。 ? 金属线槽内的线缆有整齐美观。 ? 接地是否正确。 3. 干线子系统验收

干线子系统的验收除了类似于配线子系统的验收内容外还要检查楼层与楼层之间的洞口是否封闭,以防火灾出现时,成为一个隐患点,线缆是否按间隔要求固定,拐弯线缆是否留有孤度。 4. 管理间、设备间子系统验收

? 检查机柜安装的位置是否正确;规定、型号、外观是否符合要求。 ? 跳线制作是否规范,配线面版的接线是否美观整洁。 5. 线缆布放

? 线缆规格、路由是否正确。 ? 对线缆的标号是否正确。 ? 线缆拐弯处是否符合规范。 ? 竖井的线槽、线固定是否牢靠。 ? 是否存在裸线。

6. 工程电气性能测试

综合布线工程电气性能测试包括电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试。

工程项目在竣工验收的过程中通常要使用第三方认证/测试报告作为验收合格的参考,这里我们采用fluke测试仪对本工程进行模拟验收测试,并导出测试结果。下面以永久链路模拟测试为例,说明电气性能测试的过程。

具体实训步骤:

a) 安装fluke测试仪的永久链路模块在主机端和远端上,开启主机端和远端的电源。 b) 将旋钮转至SETUP

c) 选择“Twisted Pair” d) 选择“Cable Type” e) 选择“UTP”

f) 选择“Cat 5e UTP” g) 选择“Test Limit”

h) 选择“TIA Cat 5e Perm. Link”

40 / 48

综合布线实训指导书

i) 把主机端和远端分别接插在工作区面板和配线间(FD)上,按TEST键,进行测试,如图。

j) 保存测试结果,在测试仪中为测试结果命名。测试结果名称可以是:1、通过 LinkWare预先下载;2、手动输入;3、自动递增;4、自动序列,最后按“SAVE”键保存结果,如图

41 / 48

综合布线实训指导书

k) 用数据线把主机端连接计算机,使用LinkWare软件进行导出测试结果并打印输出,如图。

42 / 48

综合布线实训指导书

7. 故障诊断

综合布线存在的故障包括接线图错误、电缆长度的问题、衰减过大、近端串音过高和回波损耗过高等。超5类和6类标准对近端串音和回波损耗的链路性能要求非常严格,即使所有元件都达到规定的指标且施工工艺也可达到满意的水平,但非常可能的情况是链路测试失败。为了保证工程的合格,故障需要及时解决,因此对故障的定位技术和定位的准确度提出了较高的要求,诊断能力可以节省大量的故障诊断时间。DTX电缆认证分析仪采用两种先进的高精度时域反射分析HDTDR和高精度时域串扰分析HDTDX对故障定位分析。 (1)高精度时域反射分析

高精度时域反射(High Definition Time Domain Reflectometry,HDTDR)分析,主要用于测量长度、传输时延(环路)、时延差(环路)和回波损耗等参数,并针对有阻抗变化的故障进行精确的定位,用于与时间相关的故障诊断。

该技术通过在被测试线对中发送测试信号,同时监测信号在该线对的反射相位和强度来确定故障的类型,通过信号发生反射的时间和信号在电缆中传输的速度可以精确地报告故障的具体位置。测试端发出测试脉冲信号,当信号在传输过程中遇到阻抗变化就会产生反射,不同的物理状态所导致的阻抗变化是不同的,而不同的阻抗变化对信号的反射状态也是不同的。当远端开路时,信号反射并且相位未发生变化,而当远端为短路时,反射信号的相位发生了变化,如果远端有信号终结器,则没有信号反射。测试仪就是根据反射信号的相位变化和时延来判断故障类型和距离的。

(2)高精度时域串扰分析

高精度时域串扰(High Definition Time Domain Crosstalk,HDTDX)分析,通过在一个线对上发出信号的同时,在另一个线对上观测信号的情况来测量串扰相关的参数以及故障诊断,以往对近端串音的测试仅能提供串扰发生的频域结果,即只能知道串扰发生在哪个频点,并不能报告串扰发生的物理位置,这样的结果远远不能满足现场解决串扰故障的需求。由于是在时域进行测试,因此根据串扰发生的时间和信号的传输速度可以精确地定位串扰发生的物理位置。这是目前惟一能够对近端串音进行精确定位并且不存在测试死区的技术。

(3)故障诊断步骤

在高性能布线系统中两个主要的“性能故障”分别是:近端串音 (NEXT)和回波损耗 (RL)。下面介绍这两类故障的分析方法。

? 使用HDTDX诊断NEXT

1)当线缆测试不通过时,先按“故障信息键”(F1 键)如图6所示,此时将直观显示故障信息并提示解决方法。

43 / 48

综合布线实训指导书

图6 按故障信息键”(F1 键)获取故障信息

2)深入评估NEXT的影响,按“EXIT”键返回摘要屏幕。

3)选择“HDTDX Analyzer”, HDTDX 显示更多线缆和连接器的 NEXT 详细信息。如图7所示,左图故障是58.4m集合点端接不良导致NEXT不合格,右图故障是线缆质量差,或是使用了低级别的线缆造成整个链路NEXT不合格。

图7 HDTDX分析NEXT故障结果

? 使用HDTDR诊断RL

1)当线缆测试不通过时,先按“故障信息键”(F1 键)如图6所示,此时将直观显示

44 / 48

…… 此处隐藏:637字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
综合布线实训指导书-23 - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445395.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)