教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

综合布线实训指导书-23 - 图文(8)

来源:网络收集 时间:2026-09-09
导读: 综合布线实训指导书 在要布放线缆的两端做好预标识 槽盖、弯头安装 c) 最后把槽盖安装,转弯处采用现成的弯头安装。 d) 线管布线采用牵引线进行线缆牵引。 把网线绑在穿线器上 牵引完成 3. 工作区子系统安装实训 ?

综合布线实训指导书

在要布放线缆的两端做好预标识

槽盖、弯头安装

c) 最后把槽盖安装,转弯处采用现成的弯头安装。

d) 线管布线采用牵引线进行线缆牵引。

把网线绑在穿线器上

牵引完成

3. 工作区子系统安装实训

? 实训环境:钢结构模拟墙

? 实训目的:模拟本工程中的工作区子系统的安装,并掌握其操作工艺

? 具体实训步骤(注:此实训采用86型明装底盒作为工作区子系统的载体。)

底盒安装

a) 确定好底盒的安装位置(离线槽10cm~15cm)。

b) 将底盒对角两个孔位的塑料去掉,用铅笔在墙上定位安装位置。(如图3),直接采用自攻螺丝

进行固定。

图10-79 底盒开孔

图10-80 底盒安装

线缆端接

a) b) c) d) e)

采用超五类免打式模块,端接好底盒预留的线缆。 把面板自带的平头螺丝取下。 把面板的外框部分取下。

把模块按照一定方向卡进行面板里板,完成模块与面板的卡接。

用取下来的平头螺丝把面板安装到底盒上面,注意冗余的线缆盘在底盒里面(3-6cm左右)。

35 / 48

综合布线实训指导书

模块卡接

底盒线缆冗余

f) 把面板外框卡好,贴上标识,完成信息面板的安装。

面板外框卡接

面板标识

4. 进线间/设备间安装实训

? 实训环境:钢结构模拟墙的一个L型实训区域

? 实训目的:模拟本工程中的进线间/设备间的安装,并掌握其操作工艺

? 具体实训步骤(注:此实训采用32U落地式机柜作为进线间/设备间的载体。)

机柜安装

确定好设备间机柜安装的位置则将32U机柜移到相应位置。注意机柜门前后的距离大小,然后调整机柜底部脚杯固定。

图10-85 安装脚杯

图10-86 调整脚杯固定

线缆端接

根据本工程项目的设计方案,准备好需要安装在进线间/设备间的设备,并分别按照光纤部分、网络部分、语音部分安装相应的设备。

根据方案的设计,端接好设备间的主干线缆。

36 / 48

综合布线实训指导书

设备安装

设备安装完成

5. 配线间安装实训

? 实训环境:钢结构模拟墙带楼层板结构的U型实训区域

? 实训目的:模拟本工程中1~2层的配线间安装,并掌握其操作工艺 ? 具体实训步骤:

机柜安装

确定好配线间机柜安装的位置,然后在模拟墙安装机柜挂架。将挂墙式机柜安装到机柜挂架上。

机柜挂架安装

0 壁挂式机柜安装

线缆端接

a) 采用超五类固定式配线架安装在配线间机柜上。

b) 采用剥线工具将线缆剥掉长度为20mm~30mm左右的护套。

c) 将双绞线里面的撕裂绳剪掉,按照配线架的T568B标准排列双绞线顺序,注意双绞线的开绞

距离要保持在5mm以内。

d) 把双绞线卡进配线架相应的IDC卡位。

e) 采用110打线刀子,刀口向外,垂直用力把双绞线冲压到IDC卡位与配线架接通,并把多余

的线缆剪切掉。

f) 用跳线完成每个信息点的跳接,并做好相关的线缆标识。

37 / 48

综合布线实训指导书

g)

端接配线架

h)

完成配线架端接

6. 线缆管理实训

? 实训环境:钢结构模拟墙

? 实训目的:模拟本工程中各子系统的线缆管理、标识,并掌握其操作工艺 ? 具体实训步骤:

a) 采用计算机或文档对工作区、电信间、设备间、进行间的配线设备、线缆、信息插座模块等设

施进行标识和记录。内容有:管理方式、标识、色标、连接。 b) 工作区管理标记

c) 采用不干胶材料制成的标签纸,直接贴到各种电缆和工作区信息面板上。标识方式为字母+数

字。例如:D012为网络第十二个信息点,V012为语音第十二个信息点。其中字母D表示网络信息点,V表示语音信息点,数字012表示信息点序号。 d) 配线架管理标记

e) 配线架采用插入标识标记,连接工作区的配线架采用底色为蓝色标签纸,标识内容跟工作区标

识一样;连接主干的配线架采用底色为白色标签纸,标识内容跟主干线缆标识一样。 f) 干线线缆管理标记

g) 在设备间里采用BD-FD1标识主干线缆。

图10-93 线缆预标识

图10-94 标签扎带标识

38 / 48

综合布线实训指导书

7. 各系统安装完成后,效果如下图:

6.9 、竣工验收

综合布线系统工程的验收首先必须以工程合同、设计方案、设计修改变更单为依据。 布线链路性能测试应符合《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007),按《综合布线工程验收规范》 (GB50312-2007)验收,由于GB50312-2007电气性能指标来源于EIA/TIA568 B和ISO/IEC 11801-2002,电气性能测试验收也可依照EIA/TIA568 B和ISO/IEC 11801-2002标准进行。

工程竣工验收项目的内容和方法,应按《综合布线工程验收规范(GB50312-2007)的规定执行。按阶段来分有开工前检查、随工验收、初步验收和竣工验收四个部分。内容包括有器材检验、设备安装检验、线缆敷设和保护方式检验、线缆端接和工程电气测试、环境检查。

以下针对本工程在钢结构模拟墙上模拟安装的实训,进行模拟竣工验收的实训。 实训环境:钢结构模拟墙

实训目的:模拟本工程中项目竣工验收的过程,并熟练使用验收工具。 具体实训步骤:

1. 工作区子系统验收

? 信息座安装是否做到高度一致、水平、牢固。 ? 信息模块端接是否符合标准

? 信息底盒线缆预留长度是否在3-6CM之间。 ? 信息面板是否都固定牢靠。

39 / 48

…… 此处隐藏:462字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
综合布线实训指导书-23 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445395.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。