664. 某仪表的接线连接,热端温度一定,A方案的仪表端子处和冷端温度一样,为30℃,且没使用补偿导线;B方案使用补偿导线,仪表端子处温度大于冷端,冷端也为30℃,则A、B的仪表指示为( )。 A、A指示高 B、B指示高 C、一样高 D、不确定 答案:C

665. 分度号为K的热电偶热端温度300℃,冷端为20℃。热偶分度表:300℃为12.209mV,20℃为0.798mV,280℃为11.382mV,则回路中的热电势是( )。

A、12.209mV B、11.382mV C、11.411mV D、12.18mV 答案:C

666. Pt100在0℃时的电阻值为( )。

A、0Ω B、53Ω C、101.1Ω D、100Ω 答案:D

667. 铜热电阻测温范围是( )。

A、0~500℃ B、-200~850℃ C、0~1000℃ D、-50~150℃ 答案:D

668. 电阻温度计不能用( )制造,因为它随温度变化很小。

A、铂丝 B、铜丝 C、镍丝 D、锰铜丝 答案:D

669. 下列温度计中,温度系数最大的是( )。

A、铂电阻温度计 B、铜电阻温度计 C、热敏电阻温度计 D、铁电阻温度计 答案:C

670. 下列温度系数为负温度系数的是( )。

A、Pt100 B、Pt10 C、Cu50 D、热敏电阻 答案:D

671. 铜电阻有两种,一种是Cu50,另一是Cu100,那么Cu100的电阻比R100/R0是( )。 A、1 B、2 C、1.428 D、0.5 答案:C

672. 工业用铂热电阻一般有Pt10和Pt100,工业上常以( )表示铂的纯度。 A、R100/R0 B、R100 C、R0 D、R0/R100 答案:A

673. 铂热电阻的型号有新旧之分,那么铂电阻的旧型号是下面的哪种( )。 A、WZP B、WZB C、WZC D、WZG 答案:B

674. 下面的描述不属于热电阻的结构型式的是( )。

A、普通型热电阻 B、铠装热电阻 C、表面热电阻 D、薄膜热电阻 答案:C

675. 普通型热电阻的绕制在具有一定形状的支架上,一般有三种支架形状,那么不属于其支架形式的是( )。

A、平板形 B、圆柱形 C、方形 D、螺旋形 答案:C

676. 热电阻的显示仪表指示为负值,请分析故障可能产生的原因( )。

A、热电阻断路 B、引出线路断路 C、热电阻短路 D、电阻丝受腐蚀变质 答案:C

677. 目前我国使用的铂热电阻结构有三种,试找出可能不是的结构型式( )。

A、云母骨架 B、玻璃骨架 C、陶瓷骨架 D、不锈钢骨架 答案:D

678. 有一测温的热电阻,其分度号已经模糊不清,试采用下面合适的手段,进行判别( )。 A、加电压进行热量测试 B、用万用表电阻档测试 C、用万用表电压档测试 D、用万用表电流档测试 答案:B

679. 一支分度号为Cu50的热电阻,它在0℃时阻值是50欧,计算在200℃的近似值是( )欧。(已知R100- R0 =1.428)。

A、92.8 B、74.56 C、64.28 D、150 答案:A

680. 差压变送器的主要功能是对被测介质进行( )。

A、测量转换 B、测量 C、放大 D、测量放大 答案:A

681. 电Ⅲ型差压变送器的功能是对被测介质进行测量转换、输出的标准信号是( )。 A、20~100KP B、1~5V C、0~10mA D、4~20mA 答案:D

683. 1151电容式差压变送器的种类是( )。

A、压力平衡式 B、反馈平衡式 C、支点平衡式 D、微位移平衡式 答案:D

685. 差压变送器的基本构成有单杠杆、双杠杆力平衡式、矢量机构平衡式和( )。 A、平衡检测式 B、微压力检测式 C、压力式检测式 D、微位移检测式 答案:D

686. 一台差压变送器的测量范围为0~30KPa,现零点正迁移50%,则表的量程为( )。 A、15KPa B、30KPa C、45KPa D、50Kpa 答案:B

687. 一台差压变送器的使用量程为20KPa、测量范围为-10~10KPa,迁移量为( )。 A、10% B、-10% C、20% D、-50% 答案:D

688. 差压变送器的静压误差不得超过最大( )。

A、允许误差值 B、相对误差值 C、偏差值 D、平均误差值 答案:A

689. 当差压变送器正负压室通以工作压力、变送器的零位与正负压室通大气时的零位输出不一致、差值叫做( )。

A、静压误差 B、允许误差 C、偏差 D、相对误差 答案:A

690. 差压变送器的量程大时静压误差相对( )。

A、不变 B、变大 C、大 D、小 答案:D

695. 差压变送器校验时的变差绝对值、不应超过最大( )。

A、允许误差值 B、相对误差值 C、偏差值 D、平均误差值

答案:A

696. 差压变送器的负迁移校验是向负压侧加入一定的负迁移量使输出为( )。 A、4mmA B、12mmA C、20mmA D、4~20mmA 答案:A

697. 1151电容式差压变送器由测量部分、转换电路和( )组成。

A、负反馈电路 B、平衡电路 C、放大电路 D、输出电路 答案:D 698. 1151电容式差压变送器当被测压力分别加于左右两侧的隔离膜片时,通过硅油将差压传递到测量膜片上,电容的变化量传至测量电路进行检测和放大,输出一个和电容量变化相对应的( )。 A、4mADC B、1~5VDC C、0~10mADC D、4~20mADC 答案:D

699. 1151电容式差压变送器中心感压膜片、可以有效地克服静压的影响和更有效的起到单向过压保护作用、其最大位移量为( )。

A、0.1mm B、0.01mm C、1mm D、2mm 答案:A

700. 不同测量范围的1151电容式差压变送器是由于测量膜片的( )。

A、厚度不同 B、材料不同 C、直径不同 D、大小不同 答案:A

702. DDZ-Ⅲ型仪表采用国际电工委员会(IEC)推荐的统一标准信号,现场传输信号为( )。 A、DC B、4~20mA.DC C、1~5V.DC D、0~10V.DC 答案:B

703. DDZ-Ⅲ型仪表采用国际电工委员会(IEC)推荐的统一标准信号,控制室联络信号为( )。 A、DC B、4~20mA.DC C、1~5V.DC D、0~10V.DC 答案:C

775. 某工况安装一调节阀用来保证系统压力,当压力高于某值时打开,否则关闭。此时该调节阀应选择( )。 A、球阀 B、双座调节阀 C、笼式阀 D、蝶阀 答案:A

776. 三通调节阀流通方式有两种即( )。

A、合流与分流 B、流开型和流闭型 C、气开和气关 D、正作用与 …… 此处隐藏:3038字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

仪表工题库精简版(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445215.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)