仪表工题库精简版
初级仪表工考试题
一、填空题
51、按误差数值的表示方法,误差可以分为(绝对误差)、(相对误差)、(引用误差)。 52、计量仪表的精度等级是根据(引用误差)来划分的,引用误差是(绝对误差)与量程之比。
53、电磁流量计只能测具有(导电性液体)介质的流量,电磁流量计无压力损失。 54、在热电偶回路中接入第三种材料的导线后,只要(第三种导线的两端温度)相同,则第三种导线的引入不会影响热电偶的热电势。
55、孔板流量计的孔板装反了,差压计指示将(变小)。 56、计量仪表的精度等级是根据(引用误差)来划分的。 57、PLC是(可编程序控制器)、DCS是(分散控制系统)
58、DCS系统中,回路连接方式有(硬点连接)、(软点连接)。 59、工业仪表的两个技术指标是(精度级)和(灵敏度)。
61、化工装置由基本建设施工收尾转入原始启动的程序划分为:单机试车、(中间交接)、联动试车、化工投料、装置考核5个阶段。
62、凡是与氧接触的设备,管道,仪表等零部件在投用前必须进行(脱脂)处处理。 63、差压变送器一般情况都与三阀组配套使用,当正压侧阀门有泄露时,仪表指示(偏低)。 64、仪表位号FQRC字母组合的含义是(流量累计记录调节)。 68、计量器具检定分哪两大类(强制检定和非强制检定两大类)。 69、压力表试验的轻敲位移不超过基本误差绝对值的(50%)。 70、使用人员读数不当造成视差是(系统误差)。 71、转子流量计的安装应(垂直安装)。 72、液体的密度随(温度)的升高而减少。
73、压力表盘的警戒红线是按照容器设备的(最高工作压力)规定的。 74、如图:F.O代表的意思是(气关阀)。 75、信号回路接地与屏蔽接地(可供用一个单独的)。
76、在转子流量计运行中,浮子平衡位置越高,表示流量(越大)。 77、对安装方向没有要求的阀门是(闸阀)。
78、管线测温时,温度计套应逆着流方向与管道中心成(45)度角安装。
79、压力仪表取压时,当管道内测量介质是蒸汽时,取压口在(管道水平中心线以上或0—45度夹角内)。
80、常温(-40~+250℃)下,调节阀填料应优先选用(四氟填料)。
81、调节阀前后压差保持不变时,被调介质流过阀门的相对流量与阀门相对行程之间的关系称为调节阀的(理想流量特性)。
83、这是一条(气压信号线)信号线图符号。
84、 (精度等级)是衡量仪表质量优劣的最重要的指标。
87、按照检测仪表根据其被测变量不同,根据化工生产五大参量又可分为(温度),(压力)(流量),(液位),(组分)。
88、压力表的使用范围通常为全量程的(1/3)和(2/3)之间。 90、管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸汽伴热)两种方法。 91、标准节流装置有(孔板)、(喷嘴)、(文丘里)。
92、热电阻由(热电阻体),(绝缘套管),保护套管以及(接线盒)部分组成。 96、规模较小、逻辑关系简单的信号报警系统的逻辑单元宜采用(继电器)组成。 103、 涡街流量变送器输出信号的(频率)与流量成正比。
108、超声波物位计是利用(回声测距法)的原理制成的一种物位仪表,声波从(发射)至(接收)的时间间隔和(物位高度)成正比。
109、调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用(单座)阀。调节阀调节低差压,大流量气体,可选用(蝶阀)。
110、 当调节阀摩擦力大,需要精确定位的场合需要采用(阀门定位器)。 111、 气动调节阀中阀门定位器包括(电气)阀门定位器和(气动)阀门定位器。
112、 调节阀所能控制的最大流量和最小流量之比,称为调节阀的(可调比),以R表示。 114、 DCS系统由(集中管理部分)、(分散控制监视部分)、和(通讯网络部分)组成。 115、集散控制系统DCS是集(计算机技术),(控制技术),(通讯技术),(CRT技术)为一体的综合性高技术产品。
116、 连锁线路通常由(输入)部分、(逻辑)部分和(输出)部分组成。
117、DCS故障大致可分为(现场仪表设备故障),(系统故障),(硬件故障),(软件故障),(操作、使用不当引起故障)。
120、自动调节系统主要由(调节器)(调节阀)(调节对象)和(变送器)四大部分组成。 121、自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。
129、现场调节阀附件由(定位器)(手轮)(气动保位阀)(限位开关)
130、仪表的管路分为(测量管路)、(取样管路)、(信号管路)、(气源管路)、(拌热管路)、(排污管路)及(冷却管路)。
131、锅炉给水自动调节系统中“三冲量”指(蒸汽流量)、(给水流量)、(汽包水位) 132、仪表管路的防冻措施有(保温)、(蒸汽伴热)和(电伴热)
133、信号报警和联锁保护系统通常由(发信元件)(执行元件)(逻辑元件)三部分组成 136、 自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分
组成。
137、 为使仪器保持良好的工作状态与精度,应采用(定期检定)(经常调零)(修理后重
新检定)
138、(过程控制单元)是DCS的核心部分,对生产过程进行(闭环控制),可控制数个至数十个回路,还可进行顺序、逻辑和批量控制
139、 喷嘴挡板机构的作用,是把微小的(位移)转换成相应的(压力) 信号。
140、调节阀经常在小开度下工作时,宜选用(等百分比)特性;二位调节应选用(快开)特性;当被调介质含有固体悬浮物是,宜选用(直线)特性; 141、 仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。
142、 如果被测介质为气体的管路怀疑管路有泄漏,我们最常用的试漏方法是(用肥皂水试
漏)
143、 球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。 144、 三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种 145、 阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的. 146、 温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(大)
147、设备“四懂三会”是指懂设备仪表(性能)、懂结构、懂(用途)和懂(原理),会使用、会维护保养、会(排除故障)
148、差压变送器迁移后,所能测量的最大值(包括正向和负向)不能大于仪表测量范围的(上限值)
151、膜盒结构的差压变送器通常所测差压比工作压力小得多,由于操作或其他因素难免会使膜盒单向受压,为了使测量元件不因此而受到影响,所以在膜盒结构中都有(单向过载)保护装置。
152、 在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位(出现“虚假水位”). 153、 绝对零点是(-273.16)℃。
154、 温度仪表最高使用指示值一般为满量程的(90%). 155、 偶丝越细,则(反应越快)。
156、 大气压的变化对调校绝对压力变送器(有)影响。
158、靶式流量计是依据(流体阻力式变换)原理测量的,其输出信号和靶上所受的力成(正比)关系,而与流体流量的(平方)成正比例关系。
159、 被测介质具有腐蚀性时,必须在压力表前加装(隔离装置)
160、被调介质流过阀门的相对流量(Q/QMAX)与阀门的相对行程(l/L)之间的关系称为调节阀的(流量特性);阀前后差压保持不变时,上述关系称为(理想流量特性);实际使用中,阀前后的压差总是变化的,此时上述关系称为(工作流量特性 …… 此处隐藏:3111字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣