值高1/3。记

313、安装压力表时,取样点的选择应有代表性,不能将测点选在有涡流的地方。记

315、当压力表所测介质具有腐蚀性(硝酸),必须在压力表前加装装有中性介质的隔离罐 316、当压力表所测介质具有高温时(60摄氏度),安装压力表时为防止高温介质直接进入压力表,必须在压力表前加装冷凝管。

317、压力变送器的“零点迁移”就是把变送器零点所对应的被测参数值由零迁移到某一个不为零的数值。记

318、 标准孔板的取压方式有(文丘利管、喷嘴)角接取压和法兰取压等。

323、 氧化锆氧量计输出的氧浓差电势不仅与氧化锆两侧气体中氧气含量有关,而且与所处温度有关。

326、温度仪表是一体化温度变送器,即将一次检测元件(热电偶、热电阻)与变送器整合在一体的温度测量仪表;

327、热电阻温度传感器用来连续测量被测介质的温度,并将电阻信号送到变送器,转换成4~20mA的电流信号送入控制系统的模拟量输入通道; 330、常用流量计分类:速度式流量计、容积式流量计、质量流量计;

331、速度式流量计主要应用的是:旋进漩涡流量计和电磁流量计;质量流量计应用的是:振动式质量流量计;

332、电磁流量计适用于对导电性液体介质进行流量测量;(切割磁感线运动)

333、电磁流量计由检测和转换两部分构成。被测介质的流量经检测部分变换成感应电势,然后再由转换部分将感应电势转换成标准的统一直流信号进行输出;

334、电磁流量计的基本原理是基于电磁感应定律。导电流体在磁场中切割磁力线,会在两侧的电极上产生感应电动势;

336、阀门又分为很多种,也有不同的分类,从动力源上讲,分为气动、电动、液动;从执行机构的结构上讲,分为薄膜阀、汽缸阀,从阀芯的形状上讲,分为蝶阀、球阀;记 337、一个阀门的构成主要有:执行机构、阀体附件;

338、执行机构有很多种:薄膜执行机构、活塞执行机构、电液执行机构、手动执行机构、齿条齿轮执行机构等等记

339、火、气探测元件包括感烟探头、火焰探头、可燃性气体探头、手动报警按钮; 340、感器感烟探头采用离子式感烟探头,这种探头有发射离子室和探测室两部分; 342、可燃气体探头采用催化燃烧型敏感元件。当可燃气体进入探测器时,探测电路内的电桥电阻元件与气体分子发生催化反应,产生无焰燃烧,使电阻值随分子浓度而变化,该电阻臂的电流也发生变化,测量桥路输出不平衡电位至放大器,经转换形成4~20mA信号供远传。火气系统接收4~20mA信号,根据报警值设定,在报警点报警。 347、仪表测量的范围是从测量下限值到测量上限值;

348、量程是测量上限值与测量下限值之差; 349、玻璃板液位计是根据连通器原理工作的;

350、常用的温标有摄氏温标、华氏温标、凯氏温标三种; 360、仪表受环境条件变化,造成的误差属于系统误差; 365、流体的密度与压力有关,随着压力增大,密度增大;

366、浮球液面计在测量液位的整个过程中,其浮球的浮力随液位的升高而保持不变; 368、一气动调节阀有信号但是流量无变化,其原因为阀芯脱落;

370、管道连接的方法很多,最常用的是螺纹连接、法兰连接、焊接连接; 371、浮筒式液位计测量液位是根据阿基米德原理工作的; 372、常用的弹性元件有膜片、膜盒、波纹管和弹簧管;

二.选择题。

1.万用表的作用:(500型或30型及普通万用表)。(2) 1)测量导线的长度 2)测量元件的电阻 3)测量空中含氧量 测量物体的重量

2.万用表的电池正极是:(1)

1)接地一端 2)正端(插红笔的一端)

3.测4~20mA电流信号时用以下哪些工具:(2)

1)螺丝刀 2)万用表 3)校验仪(气压) 4)试电笔 4.220VAC电压可用以下工具测量其电压值:(3)

1)24V直流电源 2)电笔 3)万用表AC~档 4)校验仪(气压) 5.220VAC交流电 可用以下工具检测是否有电。(3、4)

1)万用表R档 2)万用表DC档 3)万用表AC~档 4)试电笔 6.1~5VDC用以下供电。(3)

1)24V直流电源 2)万用表 3)1~24V直流电源 4)24V交流电源 7.直流电与交流电说的是:(3)

1)24V 电 2)220V电 3)经过整流滤波后的交流电为直流电 8.直流电有:(1、2、3、4)

1)1V 2)5V 3)24V 4)220V 9.热电偶供电为:(4)

1)直流 2)交流 3)三相交流 4)不供电 10.处理仪表故障需要:(1、3)

1)仪表修理工 2)工艺操作工 3)有关的工具

11.一台测量变送器,量程为6MP,当变送器显示50%时,测量输出值应为;(3) 1)1MP 2)2MP 3)3MP 4)4MP

12.一台电Ⅲ型差压变送器,所供电电压为12VDC(10.5-30V),那么它能正常工作吗?(1)可以 2)显示不正常 3)不可以 4)视具体情况而定 13.以下哪一个符号代表电气转换器。( 2 ) 1)FE 2)FY 3)FT 4)FV 14.隔离液要灌在:(3)

1)表体中 2)工艺管线中 3)隔离罐中

15.在测量误差中,按误差数值表示的方法误差可分为:(1、2)

4)1) 1)绝对误差 2)相对误差 3)随机误差 4)静态误差 16.按误差出现的规律,误差可分为:(2)

1)绝对误差 2)系统误差 3)静态误差 4)随机误差 17.按仪表使用的条件来分,误差可分为:(3)

1)相对误差 2)疏忽误差 3)基本误差 18.按被测变量随时间的关系来分,误差可分为:(1、2)

1)静态误差 2)动态误差 3)相对误差 4)疏忽误差 19.按与被测变量的关系来分,误差可分为:(2)

1)系统误差 2)定值误差 3)附加误差 4)疏忽误差 20.(2)是测量结果与真值之差。

1)相对误差 2)绝对误差 3)基本误差 21.仪表的精度等级是根据引用(3)来分的。 1)精度 2)等级 3)误差 22.系统误差又称(1)。

1)规律误差 2)精度等级 3)全不是 4)全都是 23.疏忽误差又称(1)。

1)粗差 2)细差 3)中差

24.一块压力表的最大引用误差(2)其精度等级时,这块压力表才合格。 1)大于 2)小于 3)等于

25.测量范围为0~100摄氏度的上限值为(3)。

1)0摄氏度 2)50摄氏度 3)100摄氏度 26.测量范围是-100~-20摄氏度其量程为(3)。

1)-100摄氏度 2)-20摄氏度 3)80摄氏度 27. 1.5级仪表的精度等级可写为:(1)

1)1.5级 2)+-1.5级 3)+1.5级 4)1.5 28.仪表的精度等级指的是仪表的(4)

1)误差 2)基本误差 3)允许误差 4)基本误差的最大允许值 29.准确度等级是仪表按(2)高低分成的等级。 1)精度 2)准确度 3)限度

30.一压力变送器的输出范围为20~100KPa,那么它测量时最大可以测到(3) 1)99.999KPa 2)101KPa 3)100Kpa 4)20Kpa 31.灵敏度是表达仪表对被测参数变化的灵敏程度(2)。 1)不正确 2)正确 3)不一定正确 32.仪表的死区用输入量程的什么来表达?(1)。

1)百分数 2)分数 3)小数 4)整数 33.灵敏度数值越大,则仪表越灵敏。(1)

1)正确 2)不正确 3)不一定正确 34.压力 …… 此处隐藏:3675字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

仪表工题库精简版(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445215.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)