最新数据中心机房建设解决方案(5)
机性送总压噪最运
能指标 技术风方式 下
冷量缩机数量
声
大加湿
组
行参数
要求 机组指标 备送风 下送风 满
≥41.5KW 41.9KW 优 2台 2台 满 ≤70dB 53.2dB 优
量 ≥5KG/H 8KG/H 优表
注 足 于 足 于 于
8.3. 精密空调机组主要特点:
精确的控制: 阿尔西机房168公司独立开发的控制器能精确感知室内工况变化并控制机组运行,控制精度:温度±1.0℃、湿度±5%。 机柜--框架结构: 阳极化处理的铝合金框架,带有玻璃纤维加强筋的PVC角接件相连,机柜面板采用镀锌钢板外涂环氧树脂—抗冲击及刻画、防腐防锈内部用1英寸厚的玻璃纤维或聚氨脂发泡隔热面板四周固定特制双密度专用胶垫—保证良好的密封保温及减震降噪功能 ? 可清洗过滤器,棕晶纤维材料,中效EU4/EU5,可反复清洗多次使用 ? 加湿设备 国际先进的三段电极式加湿器 使用寿命是普通电极式加湿器的2-3倍 加湿量及进排水均由电脑控制 ? 电热式加湿器 电脑根据地区水质的不同,可分档设定自动定时除垢由于采用全封闭的加湿方式,安装方便易于维护 ? 电加热器 两级铝制电加热器同功率情况下加热器工作温度设计较低,避免高温电加热器在工作时产生不良异味带入机房 ? 涡旋式压缩机 运动部件少,提高机组运行可靠性,延长机组使用寿命,降低机组运行噪音。同时涡旋压缩机高压排气脉动少,不会发生喘振,耐液击,运行效率高 ? 静默运行 采用涡旋式压缩机和低噪音风机技术,加上其它多种减震措施,比其它厂家产品噪音低5~10dB(A)。 ? 电控柜 安装于机组前方一独立空间,箱门上装有门锁式安全主开关及电脑控制系统。每一负载都配有各自的空气开关及接触器。用户无须再对每台机组设置专门的配电柜。电控柜内部结构、电器部件、布线及线号完全按照ISO9001国际标准进行设计安装 ? 送风风机 电机直连式风机或皮带传动风机运行可靠,噪音低,机外余压在50~400Pa之间可调风机的内部及与机组结构的连接均采用弹性连接使震动降至最小 ? 优质的电器元件 用电元件均采用ABB、Schneider、 Siemens等公司产品所有电器设备均符合欧洲最严格电器安全标准每负载各配接触器及磁热保护开关电路布局合理整洁每一界线端子均有与电路图一一对应的号码,便于查找及维护 ? 强制除湿功能
通过特殊制冷循环,采用电磁阀控制,强制减少蒸发面积的形式进行除湿,可以降低机组能耗。 ? 冷凝压力控制功能 冷凝压力通过传感器检测,控制电脑根据检测数值自动调节室外冷凝风机的转速,使机组运行平稳,有利于低温下机组启动并可减少风机功耗,降低运行成本及机组噪音 ? 随机延时启动 当电源接通时,电脑将延时2~6秒才启动设备,可避免多台设备同时启动对电网造成冲击。 ? 先进的电脑控制系统 5.2英寸液晶显示屏操作简单,交互性能良好。 59项状态显示功能,61个最近报警记忆功能43项报警功能,9项数据趋势图显示 支持多达16台的主从机自动切换、遥控功能、自诊断功能、空调机组联网监控、集中管理 ? 远程通讯接口 选配的远程联网监控,采用阿尔西独立开发的全中文联网INTELLIVISION2000监控软件,具有强大的联网监控功能,具备灵活多样的连接形式,可监控阿尔西的全部智能空调产品 ? 维护方便 压缩机、控制系统及安全保护装置安装在与气流隔绝的独立技术空间,可在机组运行中对机组进行维护及检修(下送风机型)。CYBERCOOL系列具有只需正面维护的特点,机组前部面板配有按式门锁,使维护更方便快捷
8.4. 8.4.1.
新风
系概
统设
计 述
专用空调区新风系统的作用主要有两方面,一方面作用是改善空气成分,保证人员对新鲜空气的需要;另一方面是保持机房区的正压要求,以免灰尘的侵入。
8.4.2.新风设计
主机房区新风系统可根据以下方式计算: ? 保证室内人员所需新风量,按工作人员每人50m3/h计算 ? 维持室内正压所需新风量 ? 不小于总送风量的5%计算 《电子计算机机房设计规范》规定了取其中最大值,由于机房内人员很少而且机房要求的正压值不大,所以应按照总风量的5%计算。 高效热交换型新风机组可减少新风对机房内空气温湿度的影响,避免干扰专用空调机组对周围环境温湿度数据的采集,造成经常性的报警;除此之外,还可分担专用空调的制冷负荷,在空气过滤程度上也可达到亚高效。 根据现场情况及招标要求得知:需要进行新风处理的区域如下表所示: 区域 新风量 型号 配置台数 单台新风量 品牌 主机房 800立方米/小时 X-08D 1 800 天方
8.4.3.设备配置方案介绍
根据招标要求,设计了以下空气处理方案: 根据所需新风量主机房选择天方牌型号X-08D的吊顶式新风机,单台处理风量800 m3/h。 通过风管将新风送入吊顶内,利用空调的送风系统进行送风。送风新风管采用镀锌钢板制作,保温采用20mm厚保温板(不燃级)。并根据设计要求风管上设有电动防烟防火调节阀(常开,70度熔断,电信号24V关闭,手动关闭,输出关闭信号,手动复位)。 设计中,根据机房选用空调机组的特点,将机房内的新风管道送至空调上部。其气流走向为:室外空气通过新风处理机组。通过送风管道送到室内安装的机房专用精密空调上方吊顶的出风口,由于空调上部呈负压,则新鲜空气被吸入空调,冷却(加热)后,从空调下部送至机
房内,冷却(加热)设备的同时,使房间内获得新风,这样的安装方式,既满足使用要求,又大大降低了初装费用。 为保证机房与走廊保持微正压状态,机房区采用余压阀排风。当正压过高时机房内空气经余压阀排到走廊,余压阀还起到气体灭火时的泄压作用。 主控室、备件库、维修间延用大楼新风系统。
8.5. 排气系统设计
一旦发生火灾,气体防护区内施放了七氟丙烷气体灭火剂,为了尽快排出防护区内的有害气体,恢复正常工作,需要设置排气系统。 排风机管道上设置280°熔断排烟防火阀,平时常闭,消防状态时打开,并联动排风机打开排风,280°时关闭。
第
9.1. 9.1.1.
9
门
章
禁系
机
及
统
房
报
安
警
防
概
系
系
统
统 述
智能化门禁报警管理系统能实现人员管理自动化,身份认证的电子化。门禁报警系统以智能卡为信息载体和交易工具,运用智能卡、计算机、通讯和网络等技术,实现身份确认的功能。 智能卡作为一种信息存储和传递媒体,在现代社会中得到越来越广泛应用。由于智能卡具有数据安全保密性好、抗干扰能力强、存储可靠、读卡设备简单、操作速度快、脱机工作能力强等优点,应用范围已从最初的金融领域发展到更为广泛的其它应用领域。 智能卡成为实施“门禁报警”工程的重要技术手段。该系统借助感应式智能卡为信息载体,以计算机网络为依托,在统一的门禁报警管理软件平台上,将门禁管理、考勤身份管理以及感应式智能门锁等各项管理和服务功能,全面纳入数字综合管理系统中。使管理与服务真正实现自动化、智能化和网络化,不仅大大提高管理与服务的效率,而且使机房管理更具有安全性,可靠性和功能扩展性。
9.1.2.9.1.2.1 系设统计设内计 容
整个系统将门禁系统和防盗报警系统集成在一个统一的平台之下,系统可同视频监控系统进行联动,在相关地区发生警情时,切换相应监视器显示画面,必要时可报110接警中心。 系统主要由几个基本部分组成,即现场门禁设备(包括读卡器、电 …… 此处隐藏:4626字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




