最新数据中心机房建设解决方案

第1章 对项目需求的理解及建议1.1. 项目概述1.2. 各系统对项目需求的理解及建议1.2.1. 机房装修系统1.2.2. 电气系统1.2.3. 机房空气调节系统1.2.4. 弱电系统1.2.5. 综合布线系统1.2.6. 消防系统第2章 工程总体设计思想2.1. 工程设计理念2.2. 智能化机房构造2.3. 机房整体工艺设计2.3.1. 防尘设计2.3.2. 抗干扰设计2.3.3. 防水设计2.3.4. 防火设计2.3.5. 保温、隔热、隔音第3章 方案设计原则及依据3.1. 方案设计原则3.1.1. 实用性和先进性3.1.2. 安全可靠性3.1.3. 灵活性与可扩展性3.1.4. 经济性3.1.5. 使用性3.1.6. 兼容性3.2. 设计依据第4章 工程整体设计方案4.1. 机房环境特点4.1.1. 温湿度:4.1.2. 尘埃:4.1.3. 噪音:4.1.4. 静电电位4.1.5. 照度:4.1.6. 接地:4.2. 平面设计4.3. 机房高度设计第5章 机房装修系统5.1. 装修设计思想5.2. 吊顶

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

5.2.1. 材料选型5.2.2. 操作工艺5.2.3. 产品性能说明5.3. 地面5.3.1. 材料选型5.3.2. 操作工艺5.3.3. 产品性能说明5.4. 墙面5.4.1. 材料选型5.4.2. 产品性能说明5.5. 隔断5.6. 门5.7. 踢脚第6章 机房电气系统6.1. 电气系统6.1.1. 工程范围及任务6.1.2. 供电系统概述6.1.3. 机房UPS配电6.1.4. 机房内辅助插座的设置6.1.5. 配电柜设置6.1.6. 配电柜元器件介绍6.1.7. 电缆敷设,配管配线6.1.8. 照明6.2. 机房接地6.2.1. 接地型式种类、目的6.3. 防电磁干扰设计:第7章 机房防雷系统7.1. 方案说明7.1.1. 产品说明7.1.2. 防雷施工第8章 机房空气调节系统8.1. 概述8.2. 机房专用精密空调系统设计8.2.1. 机房空调冷负荷特点:8.2.2. 机房热负荷计算8.2.3. 精密空调配置8.2.4. 空调室内、室外机位置选择8.2.5. 气流组织8.2.6. 精密空调描述8.3. 阿尔西CYBERCOOL精密空调机组主要特点:8.4. 新风系统设计8.4.1. 概述8.4.2. 新风设计8.4.3. 设备配置方案介绍 7

7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 13 13 13 14 14 14 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20

8.5. 排气系统设计第9章 机房安防系统9.1. 门禁及报警系统9.1.1. 系统概述9.1.2. 系统设计9.2. 闭路监控系统9.2.2. 设备选型第10章 机房环境监控系统10.1. 对项目需求的理解10.2. 概述10.3. CM-Desk-CRM集中监控系统10.3.1. 系统概述10.3.2. 远程浏览站10.3.3. 报警网络设计10.4. 集中监控各子系统10.4.1. 配电监测子系统10.4.2. UPS监测子系统10.4.3. 精密空调监控子系统10.4.4. 漏水检测子系统10.4.5. 温湿度监测子系统10.4.6. 消防监测子系统第11章 网络综合布线系统11.1. 系统概述11.2. 方案设计11.2.1. 工程设计范围11.2.2. 机房配线系统11.2.3. CommScope介绍11.2.4. SYSTIMAX介绍11.2.5. SYSTIMAX在中国的地位第12章 消防系统12.1. 火灾报警系统设计方案12.1.1. 防护区参数12.1.2. 设计依据12.1.3. 设计条件12.1.4. 设计计算12.2. 气体灭火设计方案12.2.1. 灭火及控制方式12.2.2. 保护要求12.2.3. 主要产品

20 20 20 20 21 23 24 25 25 26 26 26 27 27 27 28 29 30 31 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35

1.1.

1章 对

项目需

求的理解

及建议

本项目为×××公司主机房改造工程,本次工程设计施工总面积约为400平米。 本工程范围包括:机房装修系统(包括吊顶、地板、墙面、隔墙及门窗等)、电气系统(包括动力、UPS供配电、照明供配电系统、防雷接地系统和防静电系统)、机房空气调节系统(包括空调、新风、排风系统)、消防系统、机房环境监控系统(监控供配电、UPS、精密空调、消防、漏水、门禁、监控等项目)、网络综合布线系统、安防系统(包括闭路监控系统、防盗报警系统、门禁系统)。

1.2. 1.2.1.

系统机

项房

需装

的理修

及系

议 统

装修工程是机房系统的门面工程,对机房整体效果起着至关重要的作用。机房装修效果分为机房布局效果设计、施工工艺以及主辅材料选择三个方面进行控制。本方案在机房布局设计上充分考虑了现有的场地条件,以实用性为出发点,采用先进、开放的体系结构,充分体现现代化机房建设先进的设计理念,达到整个机房空间布局合理、装修材质和谐、现代风格与实用性并重,在施工工艺设计上规范标准,力求施工精良细致,既注重整体效果又注重细节处理,在主辅材的选型用料上,注重材料的质量等级和环保标准,注重品牌和产品信誉,严格选型、进货、检验等各种质量控制环节。我们确信,先进的机房设计理念、丰富的施工经验、精湛的施工工艺、高质量的选材能够满足用户高标准的要求。

1.2.2.1.2.2.1

电一

级气供

系电

负统 荷

机房供电负荷为一级负荷。计算机设备供电采用“市电+UPS电源”系统。 (注:此市电取自大厦配电机房互投切换后电源)。

1.2.2.2 计算机电子设备对电源的要求

电子计算机系统按照规范采用频率50Hz、电压220/380V TN-S低压供电系统。电子计算机供电电源质量根据电子计算机的性能、用途和运行方式(是否联网)等情况,可划分为A、B、C三级。本机房应满足A级机房的要求。 供电电源质量分级 项目 A B C 稳态电压偏移范围(%) ±2 ±5 +7 -13 稳态频率偏移范围(Hz) ±0.2 ±0.5 ±1 电压波形畸变率(%) 3-5 5-8 8-10 允许断电持续时间(ms) 0-4 4-200 200-1,500 1.2.3.

1.2.3.1

气调

节系

统 统

根据我们对招标书的理解和在工程现场勘测的实际情况,我们对主机房设计为风冷式下送风精密空调。机房计算机设备机柜的安装采用面对面、背靠背方式,机柜正面为冷通道,背面为热通道,有利于空调冷空气从机柜正面进入机柜,经过给机柜内冷却后,由机柜背面流出机柜,最终至空调机组回风口。 我们选用的精密空调配备专用的加湿系统、高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据多个传感器反馈回来的资料精确地控制机房内的温度和湿度。 备件库、维修间、主控室采用大楼中央空调,保证在此区域办公的人员有着优质的空调环境,同时也确保了区域内设备的安全运行。

1.2.3.2 新风系统

为保证机房正压以及保证工作人员的身心健康,我们设计在主机房设置新风系统。此次新风机组选择全新风的高效热处理机组。新风经过处理后引入室内的温度才会与室内回风温度相仿,不至于较大影响室内温度,造成局部的冷热不均。 备件库、维修间、主控室利用大楼新风系统,保证人员的身心健康,做到了人性化、节能化的要求。

1.2.3.3 排风系统

在气体灭火区域需设置排气设备,将消防灭火后室内的气体排出室外。因此需要设计排气系统。 主机房区域设置排气系统。在吊顶内设置轴流风机,通过排风管道排出大厦。主机房安装防火阀,并与消防联动,消防报警时阀门自动关闭,防止消防气体喷放时外泄。

1.2.4.弱电系统

< …… 此处隐藏:2893字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
最新数据中心机房建设解决方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445194.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)