最新数据中心机房建设解决方案(4)
? 具体施工设计: 在机房静电地板下,采用优质铜材作为格栅处理的材料,施工时注意将格栅处理所形成的闭合环路用多股铜芯线与大楼等电位接地母排直接相连。同时将其它防静电措施所采取的接地与该格栅均匀多点相连。 机房采用30×3mm紫铜带在机房区做一圈,内部用铜箔50*0.1mm组成600*600mm 环型接地网络与紫铜带。环型接地网络安装在机房地板下方。 机房内所有设备的金属外壳均就近可靠接地,并汇集至机房内的接地端子柜,使机房内所有设备的金属外壳、金属材料形成一个等电位。
6.3. 防电磁干扰设计:
防电磁干扰主要从两个方面要求,一是对无线电电波的干扰,磁场的干扰。该工程的要求无线电干扰场强≤120Db,磁场干扰场强≤800A/M。根据经验,该指标只要周位环境不是电磁环境特差就不存在问题。在装修设计上主要通过一些构造技术设施来进行一定的设计。 ? 吊顶是全金属吊顶,铝塑板表面是金属板,地板下保温层上粘贴一层镀锌板具有一定的屏蔽效果。 ? 墙面金属龙骨,吊顶龙骨,地板支架通过连接成法拉第笼,具有屏蔽作用。 ? 强、弱电电缆线槽分不同的线路敷设,线槽之间有足够的距离,并做良好的接地。
第
7.1.
7章
方
机
案
房防雷
说
系统
明
机房内设备主要需要进行直接雷击引起的电阻耦合方式(地电位反击)的防护、以及附近高层建筑落雷时造成的电感性、电容性耦合干扰的防护。 本防雷设计方案只包括计算机机房内部电气设备的雷击电磁脉冲防护,不包括机房本身所在建筑物的防雷,为了确保机房内电子信息系统设备安全,机房建筑物我们按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范(2000年修订版)》要求,设计外部直击雷防护装置。本方案具体包括: ? 市电配电柜1输入端设置B级浪涌保护器SPD。 ? UPS输出配电柜2输入端设置C级浪涌保护器SPD。
7.1.1.产品说明
电源部分的防雷主要采用德国OBO的防雷产品MC50和V25-B+C系列。德国OBO系列产品设计思路先进、性能稳定,符合:IEC、IEEE、CCITT、UL、BS等相关标准.
7.1.1.1 B级防雷保护器V25-B+C/N+PE
V25-B+C防雷器根据VDE 0185,Part 1和Part100的要求,而设计的一种雷电保护等电位连接器。该装置是符合DIN VDE 0675,Part 6(Draft 11.89)A1,A2等级为B+C级保护器的要求。在建筑物雷电保护安装工程中,它保证了电源线上的等电位连接。当电源线架空引入建筑物时,架空线可能回引入部分直接雷击雷电流,在此种建筑物电源架空引入的线路上,该保护器也可应用。V25-B+C+NPE(B+C等级)可用于TN-C-S,TN-S,TT和IT系统中特别的防雷器。该保护器是根据DIN VDE 0100,Part 534/A1的最新需求设计而来的,Jifang168允许成对保护器简单、安全的安装。高性能防雷器V25-B+C有一个特别的压敏电阻电路,装置内含良好非线性特征(a>30)的氧化锌压敏。即使电路出现高能电涌,设备也能得到最大程度的保护。甚至当电涌电流达到60KA时,保护器的电压仍在1.5KV。因此,该保护器能够承受直击雷的部分雷电流。在过载情况下,保护器内置的热感断路器可以将保护器模块从主电路中脱离出来,保证供电线路正常工作。 技术参数 型号 V25-B+C/3+NPE
最大持续操作电压 UcAc 150V 320 385V (最大允许操作电压) UcDc 200V 410V 505V 雷电保护区 0-2 等级-按DIN VDE0675Part6(Draff11,89)A1,A2 B+C -按照IEC61643-1 第一级、第二级 整体最大放电电流 lmax(8/20) V25-B+C/1 60KA V25-B+C/2 120KA V25-B+C/3 180KA V25-B+C/4 240KA 最大放电浪涌电流(8/80)根据Vds2031 V25-B+C/4 lmax(8/20) 100KA 电涌电压测试(10/350) (按照IEC61312-1(02.92)设定的雷电流参数) 脉冲电流 limp 8KA 7KA 7KA 电量 Q 4As 3.5As 3.5As 单位能量 W/P 16KJ/Q 12KJ/Q 12KJ/Q 响应时间 TA 小于25ns IP等级 IP20 温度范围 v -40到+85 安装位置 35mm导轨(符合EN50022)
7.1.1.2 C级电涌
参
号
保护器
数
V20-C/N+PE
: V20-C
技术型
75 150 280 320 385 440 550
最大持续操作电压 UCAC (最大允许操作电压) UCDC 75 V~ 100 V- 150 V~ 200 V- 280 V~ 350 V- 320 V~ 420 V- 385 V~ 505 V- 440 V~ 585 V- 550 V~ 745 V- 雷电保护区 1→2 等级—按照DIN VDE 0675 Part6(Draft 11. 89)A1,A2 C —按照IEC 61643-1 Ⅱ级 测试标准 IEC 61643-1,prEN 61643-1, E DIN VDE 0675-6:1989-11 and Part 6/A1 标称放电电流(单模块) In(8/20) 15kA 20 kA 15kA 整体最大放电电流 Imax(8/20) V 20-C/1 V 20-C/2 V 20-C/3 V 20-C/4
40 75 110 150 kA kA kA kA
最大放电电流(单模块) Imax(8/20) 40 kA 电压保护水平 Up在1 kA(8/20) Up在5 kA(8/20) Up在In时 ≤300V ≤350V
≤400V ≤500V ≤650V
≤700V ≤900V ≤1.1kV
≤1.4kV ≤1.0kV ≤1.3kV
≤1.6kV ≤1.2kV ≤1.5kV
≤1.8kV ≤1.5kV ≤1.8kV
≤2.2kV ≤1.7kV ≤2.1kV ≤2.5kV 响应时间 TA <25 ns 短路耐受能力25kA时的最大后备保险丝 125 A gL/gG 连接横截面积 2.5-35 mm2(单股、多股线) 2.5-25 mm2(多股软线,连接端加护套) 安装 卡接在35 mm导轨上(符合EN 50022) IP等级 IP 20 温度范围 -40℃到+85℃ 特性V 20-C 使用优点 金属氧化物压敏电阻 防雷器可以应付频繁的动作,寿命长 可插拔式部件 防雷器模块可以带电插拔,方便进行测试或更换 内部已连接的防雷器底座 不需再进行接地跳线,容易安装 热感断路器、动感断路器和视窗指示装置 对保护器的工作状态一目了然
7.1.2.防雷施工
计算机网络防雷工程是一个系统工程,必须精心的设计和规范的施工。施工必须严格按照批准的图纸进行。
7.1.2.1 屏蔽与布线
计算机机房内所有强弱电线路,均应敷设在已经做好等电位连接的金属线槽内或管道内,弱电线路与其他管道间距应符合有关规范要求:
7.1.2.2 浪涌保护器安装
1. 按IEC61643-1规定进行Ⅰ类试验的PSD可安装于建筑物的入口处,Ⅱ,Ⅲ类试验的PSD
一般应靠近被保护设备安装。 2. 为避免不必要的感应回路,SPD与被保护设备的间应采用无回路或小回路方式安装。即要求布线时不要在机房内绕圈子。出入SPD的线路避免平行敷设。 3. 为满足信息系统内设备耐受能量的要求,SPD的安装可以进行多级配合。在进行多级配合时应考 …… 此处隐藏:3826字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣