艾默生边际网UPS电源维护操作手册(精简版)(5)
4、取下故障用服功率组件
由于机箱内部空间较小,推荐使用使用短柄粗把的螺丝刀和套筒扳手或M6的小扳手来卸下紧固件,否则在UPS安装有加热器组件的情况下,会没有足够的活动空间。
5、新组件的安装注意事项
新的用服功率组件上中不包含DSP控制板(UHA1S21U13)以及连接长延时充电板(UHA1L23A1)和主功率板(UHA1L23M1)之间的充电器控制线(W3)、充电器输出线(w8),因此更换组件前须从先在坏的组件上拆下上面线缆线安装到新组件上。
注意安装充电器输出(W8)电缆时须注意极性,红线接CHARGE+,黑线接CHARGE-。用用服功率组件的附件中所带扎线带将W3、W8扎线到组件内部的电缆上,如下图:
控制板和W3、W8电缆的安装,
6、安装用服功率组件
检查待安装的用服功率组件边缘的硅胶条有无脱落及不平整现象,将该组件散热器有通孔的一边与机箱的五个螺丝柱对准,底端落在机箱支板上,然后将散热器轻轻地推到位,拧紧紧固螺母和螺丝。
推荐使用的紧固拧矩为28Kgf.cm。在无专用拧力工具的情况下可尽量拧紧并保持各螺钉螺母拧力一致,检查密闭性,以防止雨水通过散热器边缘渗漏进机箱内部。
恢复组件上的接线。注意:插装电池电缆W10时会在端子上发生打火,影响端子的接触性能。因此先将W10插装到主功率板上,再连接电池端子,连接时产生的打火一般不会对UPS使用造成影响。
7、上电开机检查
对照接线图,确认机内安装及接线正确,并检查电缆扎线情况。
关闭紧固内门,闭合市电输入空开,在市电正常情况下,系统上电后,大约15秒钟,UPS将自动切至逆变供电,可进行手动电池自检以进一步确认UPS功能是否正常。
3.2.2 附加充电器组件更换操作
给华为技术配套的边际网UPS基本都装配了附加充电器组件,因此更换用服功率组件的时,要把坏用服功率组件上的充电器组件拆掉安装到到新的用服功率组件上,注意不要碰坏附加充电器组件上面的那个450V470UF的电容。
组件的四个螺丝可以卸下组件更换。
对仅是附加充电器损坏的情况,可以不用拆下UPS的大散热器,从机箱内部拆下固定充电器
3.3 UH11-0020LC UPS 的维护方式
3.3.1 UH11-0020LC UPS 整机更换操作
UH11-0020LC的故障指示灯和其它的三个LED联合指示UPS的工作状态和故障类型,具体的定义请见下表:
LED 故障类型 逆变器故障 PFC故障 输出短路 过温故障 电池故障 充电器故障 √——表示LED 亮
故障指示灯 √ √ √ √ √ √ 市电指示灯 ╳ ○ ╳ ○ ? ? 电池指示灯 ╳ ╳ ╳ ╳ ○ √ 逆变指示灯 ○ ╳ ╳ ○ ? ? ╳——表示LED 灭
○——表示LED 闪烁(0.5s闪烁一次)
? ——表示UPS目前的工作状态,如市电指示灯和逆变指示灯亮表示工作在市电逆变状态。
按照5.1节所述的方法检测,对照LED指示灯的状态,确定UPS出现不可以恢复的故障时, 需要对UPS进行整机更换。
1、切断UPS输入电源,切断电池柜电池空开;
2、打开UPS配电箱的门,拆除接线排上电缆以及E1或干接点电缆;
3、取下吊环->取去遮阳罩子->取下吊环固定柱->取下机箱背部的2个固定螺丝; 4、向上托住机箱, 机箱将从固定横梁分离出来; 5、取下安装背部的安装组件(挂钩、安装垫架)。
3.3.2 附加充电器模块更换操作
当电池柜内具有充电器模块时,充电器模块损坏后需要更换,更换步骤如下: 1. 切断UPS配电箱中输入空开 2. 切断电池输入空开
3. 充电器市电输入以及输出插座拔出 4. 将充电器固定螺母取下,然后抽出充电模块.
充电模块示意图
5. 将新的充电器模块慢慢靠近滑动销,沿着滑动槽向里推进,直至模块上部的卡位缺口准确
地卡在机箱的卡位销中。
6. 将整个充电器模块向机箱右侧压,使之与机箱左侧面板齐平,并用M6的螺母、Φ6的弹垫
和Φ6的平垫组合固定好模块 7. 插上充电器市电以及输出插座 8. 闭合电池空开以及UPS配电箱空开. 9. 充电器指示灯亮说明充电器工作正常.
UPS内置充电器的充电电流为6A。电池容量的配置超过100Ah时,内置充电器的充电能力不够,需要安装外置充电器。外置充电器选配的原则是:所有充电器的充电器电流之和和电池配置安时数的0.1倍相当。
3.3.3 C级防雷器(选配件)
对于室外型UPS,C级防雷器是选配器件。根据《中华人民共和国通信行业标准YD/T 5098-2001》,室外型通信基站必须配备C级或C级以上的防雷器。部分厂家的主设备中已经配备了C级防雷器,如果主设备中没有选用,则推荐选配。
根据通流容量和安装位置的不同,UPS系统的防雷一般不超过两级。第一级防雷器一般称为C级(或Ⅱ级),C级防雷器的额定通流容量为20kA,最大通流容量为40kA,,波形8/20μs,安装在UPS和交流配电单元之间,以保护UPS和基站;第二级防雷器一般称为D级(或Ⅲ级),防雷器最大通流容量为8kA,波形8/20μs,安装在UPS内部。室外型UPS内部安装了标准的D级防雷器,
并推荐用户选用艾默生网络能源有限公司生产的SPD25SZ型室外型C级防雷器。用户可以根据UPS机房的实际情况确定是否选用C级防雷器及其生产厂家,但无论用户选用那种品牌的C级防雷器,C级防雷器和UPS之间必须采用下图所示的接线方式,即UPS的保护地(UPS金属外壳)和C级防雷地两地合一,再统一接到UPS机房的地线排上。 AN固定孔空气开关一体化防雷器接线图接地铜排(C级防雷地)用N户A设保护地备接地排5~10米SPD25SZ防雷器接线示意图 ? 注意 1.进出SPD25SZ防雷器的相线(L)和中性线(N),建议选用铜芯电缆,其横截面积为6~25mm2;保护地线(PE线),建议选用10mm2的铜芯电缆,最小不得低于6mm2。具体安装请参见艾默生网络能源有限公司相关说明书;
2.根据实验结果,我们要求C级防雷箱的入线端与UPS的进线端之间的电缆距离为5~10米,并保证这段电缆不会被雷击,距离过短会影响防雷效果;
3.对于雷击危险很高的应用场合,建议在C级防雷器前端12米或更前的地方安装B级(或Ⅰ级)防雷器。用户在获得艾默生网络能源有限公司技术支持后,可自行购买和安装B级防雷箱。
C级防雷器是一种自损性器件,保护动作一次后自身也会损坏,不能再起到保护效果,所以每次UPS巡检时,都需要检查C级防雷器是否有损坏告警。只要其中的部件有一个损坏告警信息,都应该对防雷器四个部件进行整体更换。
第四章 维护管理办法
4.1 设备日常维护工作要求
周期 检测项目 输入电压 零地电压 电池浮充电压 内部连接 接地连接 月 蓄电池外观 充电器 防雷部件 UPS工况 UPS切换功能 年 电池激活 标 准 125V~290V < 50V 13.2~13.7V 电缆布线与固定良好;无电缆被金属件挤压变形;连接电缆无局部过热和老化现象 地网引出点焊接良好,无锈蚀;接地排上接地线连接牢固可靠 极柱、减压阀、外壳无变形 市电电压在170-280Vac之间时, AC LED(绿)亮, Output LED(绿)亮 防雷接地连接良好,C级防雷部件无变色、变形、开裂等。D级防雷器所有指示灯亮 市电正常,UPS应工作在市电逆变供电模式;如市电异常,UPS应工作在电池供电模式。无故障显示。 工作状态切换正常;发生故障必须告警,告警指示灯和蜂鸣器正 …… 此处隐藏:2261字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣