导读: 室内电气安装工程施工 工艺标准 编 号:ZHZY- 版 本:1.0 生效日期: 7.2. 电缆敷设施工 7.2.1. 电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度不低于2.5m,封闭 母线不小于2.2m;垂直敷设时距地1.8m以下部分应采取防

室内电气安装工程施工 工艺标准 编 号:ZHZY- 版 本:1.0 生效日期:

7.2. 电缆敷设施工

7.2.1. 电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度不低于2.5m,封闭

母线不小于2.2m;垂直敷设时距地1.8m以下部分应采取防止机械损伤措施(电气间除外)。电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有电缆干线编号、型号及用途等标识。

7.2.2. 电缆接线必须准确,并联运行的电缆的型号、规格、长度、相位应

一致。

7.2.3. 电缆敷设时应排列整齐,不得交叉,加以固定,且及时装设电缆标

志牌,回路标识清晰,编号准确。

7.2.4. 电线电缆敷设到位后、线路通电前,必须进行绝缘电阻测试。配电

34

室内电气安装工程施工 工艺标准 编 号:ZHZY- 版 本:1.0 生效日期: 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1 MΩ。 7.2.5. 电缆过变形缝节点大样

说明:先用角钢制作电缆的固定支架,再以电缆卡箍将电缆固定在支架上。 7.3. 住宅电表出线安装

7.3.1. 高层住宅供电局安装电表后,电表出线(进户电源线)在强电井内

应接表后出线,电表线不得在墙面明装,应使用PVC线槽、或金属线槽进行封闭,线槽走向应合理且与进户电线管或线槽对接整齐美观,横平竖直。