室内电气技术标准 - 图文
室内电气安装工程施工 工艺标准 编 号:ZHZY- 版 本:1.0 生效日期: 室内电气安装工程施工工艺标准 编制 审核 批准 郭庆发 日期 年月日 日期 年月日 日期 年月日 修订记录 日期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人
室内电气安装工程施工 工艺标准 室内电气安装工程施工工艺标准
编 号:ZHZY- 版 本:1.0 生效日期: 1、总说明................................ .................... .......1 2、室内配管工程施工方法..............................................1 3、室内电线管内配线工程施工方法............... .....................14 4、室内、室外灯具安装工程施工方法...................................16 5、开关插座安装工程施工方法.........................................21 6、室内电气箱体安装工程施工方法....................................24 7、室内电缆桥架、电缆、低压电表出线安装工程施工方法 ...............30
室内电气安装工程施工 工艺标准 编 号:ZHZY- 版 本:1.0 生效日期: 1. 总说明 1.1. 适用范围
1.1.1. 本施工工艺标准适用于民用住宅低压配电布线系统施工及验收,部分标
准属推荐性标准,施工和验收过程中需满足国家标准和本项目设计要求,且以三者间较高者为准。 1.2. 材料选用要求
1.2.1. 材料选用应满足国家专业技术规范、郑州市行业规定以及本项目电
气设计要求。 1.3. 材料质量验收
1.3.1. 所有进场主要材料必须经过验收合格后方可投入使用,主要检查相
关出厂检验报告、合格证、生产资质或国家相关产品认证、随机自带技术文件等,实行生产许可证和安全认证制度的产品,应有许可证编号和安全认证标志,如有见证送检要求,必须完成见证取样送检合格后,方可投入使用。
1.4. 施工前技术要求交底
1.4.1. 每道工序施工前施工人员须认真熟悉图纸,特别是项目工程技术部
以工程指示、工程指令形式发出的各种室内电气设施定位图、厨柜布置图、常用的各种电气设施安装尺寸,同时参看土建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各种设备的坐标定位及标高是否准确合理。有问题及时与监理和甲方有关人员研究解决,办理变更洽商记录。
2. 室内配管工程施工方法 2.1. 一般要求
2.1.1. PVC电线管在运输、保管或施工过程中,必须置放在室内阴凉处,防
止日晒过热导致管子产生变形或材质变化。外观检查管子壁厚应均匀一致,无凸棱、凹陷、气泡等缺陷,塑料管及其配件无破裂、表面有阻燃标记和厂标,抽样检测导管的管径和壁厚合格。
2.1.2. PVC电线管及其配件的敷设、安装和煨弯工作,应在材料规定的允许
温度下进行,煨弯应使用厂家标配的弹簧。混凝土墙柱、楼板结构内的电
1
室内电气安装工程施工 工艺标准 编 号:ZHZY- 版 本:1.0 生效日期: 线管应采用中型以上PVC管。
2.1.3. 钢制电线导管无压扁、内壁光滑,镀锌钢管镀层覆盖完整、表面无
锈斑。
2.1.4. PVC管的连接应采用套接式的粘接法,管件粘接剂应使用厂家配套提
供的产品。镀锌钢管严禁焊接,采用卡接或套管丝扣连接方式,焊接钢管(厚壁)可采用焊接方式。
2.1.5. 各类电线管弯曲部位不应有折皱,凹陷和裂纹,且弯瘪度不应大于
管子外径的10%。暗埋电气配管与混凝土表面之间厚度应不小于15mm。 2.1.6. 线管穿越结构伸缩缝或后浇带应按规范做法设变形补偿装置:在变
形缝两侧各埋设1个接线盒,用1根短管将两接线盒相邻面连接起来,短管的一端与1个盒子固定牢固,另一端伸入另一盒内,且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管径的2倍。当建筑物发生变形时,此短管端可有一定的活动余量。
2.1.7. 建筑物表面明布PVC管变形伸缩装置大样图
2
室内电气安装工程施工 工艺标准 编 号:ZHZY- 版 本:1.0 生效日期: 说明:由于硬质聚氯乙烯塑料的热膨胀系数很大(约为普通钢的5~7倍),当沿建筑物表面敷设时,直线段管路中应每隔30m加装一个补偿装置。
2.1.8. 钢管过伸缩缝做法大样图(见右上图)
2.1.9. 说明:拉线箱的长度为管径的8倍。当管子数量较多时,拉线箱高
度可适当加大。
2.1.10. 敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封。
明配硬塑料管在穿越楼板等易受机械损伤的地方,应采用钢管保护,其保护高度距楼板表面的距离不应小于500mm。
2.1.11. 线管敷设超过以下长度时,应适当位置上加设接线盒:1)管路每超
过45m,无弯曲;2)管路每超过30 m,有1个弯曲;3)管路每超过20 m,有2个弯曲;4)管路每超过12m,有3个弯曲。
2.1.12. 为防止垂直敷设在管内的导线因自重承受较大应力而损伤,每超过
下列长度时,应装设拉线盒中加以固定:1)导线截面50mm2及以下为30m;2)导线截面70~95mm2为20m;3)导线截面120~240 mm2为18m。 2.1.13. 对于超过40管径的管路宜选用钢管暗敷设,穿越基础和地下室外墙
的管道宜选用钢管,明敷设管路宜选用钢管;建筑物吊顶内及装修吊顶内的管道需满足消防防火要求,宜采用金属管、金属线槽布线,弱电线路可采用阻燃型塑料线槽敷设。
3
…… 此处隐藏:598字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




