导读: 室内电气安装工程施工 工艺标准 编 号:ZHZY- 版 本:1.0 生效日期: 成品件的90°或135°弯头。当楼板厚度较薄时,为防止造成管子外露,管从侧面进盒,并使用预制的“鸭脖弯”。线管绑扎点间距:直线段为1m;管入

室内电气安装工程施工 工艺标准 编 号:ZHZY- 版 本:1.0 生效日期: 成品件的90°或135°弯头。当楼板厚度较薄时,为防止造成管子外露,管从侧面进盒,并使用预制的“鸭脖弯”。线管绑扎点间距:直线段为1m;管入盒处300mm左右。

3. 室内电线管内配线工程施工方法

3.1. 管内穿线宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将保

护管内的积水与杂物清除干净。

3.2. 清扫管路在室内没有抹灰前进行,发现问题能得到及时处理,避免装饰

工程结束后再进行返工修补。在管内穿入电线前,还应进行一次扫管,有利于管内清洁、干燥,并便于将来更换电线。有条件时可以用压缩空气,吹入已敷设的管路中,如无压缩空气,可在钢丝上绑上破布,来回拉几次,将管内杂物和水分擦净。特别是对于弯头较多或管路较长的管道,可向管内吹入滑石粉,以便穿线。

3.3. 绝缘电线应严格按设计图纸选择,其型号、规格、截面、电气性能、指

数等级、化学含量、耐火等级等指标必须满足设计与施工验收规范要求。 3.4. 电线外观检查:合格电线的绝缘层色泽鲜艳,导线外观平整光滑,线径

一致,绝缘层薄厚均匀,无硬伤及扭曲现象。导线的规格、型号符合设计要求,具有产品合格证,且必须有国家3c强制认证,注有生产厂家和出厂日期。耐热、阻燃的电线电缆外护层有明显标识。

3.5. 室内电线的颜色应统一: 工作零线(N线)为淡蓝色,保护地线(PE线)

黄绿相间色, 插座火线(L线)为红色;照明开关进火线(L线)为红色,双联、三联灯、双控开关的出火线颜色应使用黄色、绿色予以区分。多相供电时,同一建筑物、构筑物的同相位绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)--黄绿相间色、零线—淡蓝色、A相—黄色、B相—绿色、C相—红色。

3.6. 穿管敷设时的绝缘导线(两根除外)总截面积(包括外护层)不应超过

管内截面积的40%。不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内(特殊条件除外)。同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内。导线在管内不得有接头和扭结,接头应设在接线盒(箱)内。

14

室内电气安装工程施工 工艺标准 编 号:ZHZY- 版 本:1.0 生效日期: 3.7. 户内电线规格一般要求,电源进线一般为BV3*10 mm2;柜机空调回路使

用BV3*4 mm2电线;只接1个卧室空调挂机回路使用BV3*2.5 mm2电线;接2-3个卧室空调挂机回路使用BV3*4 mm2电线;厨房插座回路使用BV3*4 mm2;照明回路使用BV3*2.5 mm2电线;厅房普通插座回路使用BV3*2.5 mm2电线;卫生间电源回路使用BV3*4 mm2,户内报警主机回路使用BV3*2.5 mm2,在弱电箱内将电线头绝缘包扎(总包单位完成),后期由弱电施工单位接入设备电源端子。小户型公寓由于用电负荷相对较小,电源进线及部分室内回路电线规格可按设计酌情降低,但施工前必须由项目部确认。 3.8. 电线放线施工前应根据施工图对电线的规格、型号进行核对,发现线径

小、绝缘层质量不好的BV电线应及时退换。放线时为使电线不扭结,不出背扣,最好使用放线架。无放线架时,应把线盘平放在地上,把内圈线头抽出,并把电线放得长一些。切不可从外圈抽线头放线,否则会弄乱整盘电线或使电线打成小圈扭结,影响施工效率及损伤朔料绝缘皮、铜质线芯。 3.9. 施工中应注意:开关盒内不宜通过电源零线,防止漏电及短路的危险存

在;管路有故障时禁止电源线占用弱电线路预留管道;禁止管路不通时不穿管、电线直接埋墙、埋地的现象;室内接地保护线、工作零线二者之间不得在室内有任何电气连接。

3.10. 室内工程全部为暗配线施工,线管中间禁止电线有接头、扭接及损坏绝

缘层的现象;接头应在盒、箱内,所有盒、箱必须有盖板。同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内电线总数不应多于8根。

3.11. 当管路较短弯头较少时,为提高效率可不先穿钢丝而把绝缘电线直接穿

入管内。

3.12. 电线穿通后,应按要求适当留出余量便于以后接线。接线盒、灯位盒、

开关盒内留线长度出盒口不应小于0.10米;配电箱内留线长度不应少于箱的半周长;出户线挂电表处电线长度根据电表定位实测后合理预留。但对于照明回路公用电线和通过灯位盒内的照明灯开关线(一开多控)在盒内以及在分支处可不剪断直接通过,只需在接线盒内留出一定余量便于支线接火及绝缘包扎,这样可减少灯具安装接线时的接头。

3.13. 灯位、开关、插座等内部电线接线应联接可靠,电线连接的缠绕圈数必

15

室内电气安装工程施工 工艺标准 编 号:ZHZY- 版 本:1.0 生效日期: 须正确、紧密。线头使用绝缘胶带包扎,胶带缠绕不得少于8圈,线头不得露空。橡胶绝缘带或粘塑料绝缘带的厚度、粘接性、延伸性应符合要求。电线包扎时,首先均匀从电线接头处的始端的完好绝缘层开始,缠绕1—2个绝缘带宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能收紧绝缘带,最后在绝缘层上缠绕1—2圈后,再进行回缠。采用橡胶绝缘带包扎时,应将其拉长2倍后再进行缠绕,然后用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,应半幅宽边进行缠绕,同时在包扎过程中收紧胶布,电线接头处两端应用黑胶布封严密,包扎后呈枣核形。截面为10mm2及以下的单股铜芯线直接与设备、器具的端子相连接。

3.14. 管内穿线工程施工结束后,应进行电线的连接检查和各回路绝缘电阻测

试,绝缘电阻值应不低于1MΩ。 4. 室内、室外灯具安装工程施工方法 4.1. 一般要求

4.1.1. 灯具的防护等级和防触电等级必须根据使用场所,满足国家相关要

求,灯具的构造应符合安全要求和周围的环境要求,如防尘、防水、抗撞击、抗风、防爆等,推荐选用节能光源,以满足环保要求。

4.1.2. 灯具进场时应提供产品合格证,有3C认证,有灯具样板的须与样板

相吻合,重点检查灯具的接地保护和灯具内部配线截面、外壳镀层、光源等是否满足标准,灯具的各镇流器、触发器、电容器、启动器等配件完整、灯具的防护等级、安全等级满足国家及设计标准要求,灯具必须验收合格后方可进场。(室外灯具的安全防护等级尤为需关注,特别是水景用灯等潮湿场所)

4.1.3. 灯具构件尺寸、外观应满足安装的垂直度、水平度要求,尤其关注

室外园林灯具的安装和大型灯具的安装,室外灯具安装时要与基础固定可靠,地脚螺栓螺帽齐全,保证不因为土方下沉而倾斜,室外高杆灯具必须按供应商提供的图纸砌筑或浇筑预埋相关埋件或基座,室内大型灯具需在结构预埋阶段提前预埋相应埋件。(花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型吊灯、花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。)

16

室内电气安装工程施工 工艺标准 编 号:ZHZY- 版 本:1.0 生效日期: 4.1.4. 为避免返工提高工效,对于比较复杂的灯具或安装比较困难的灯具

需要在地面上先将灯具试亮后再进行安装。

4.1.5. 灯具的接线必须正确,电源需确保能尽快开关切断控制方可通电接

入灯具,采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上;当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体或外壳必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

4.1.6. 工作行灯电压不大于36V,在特殊潮湿场所或导电良好的地面上以及

工作地 …… 此处隐藏:3099字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

室内电气技术标准 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444400.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)