来源:网络收集 时间:2026-08-27
导读: 珠江新城A4-1、A4-2商业、办公楼底板大体积混凝土施工专项方案 目录 第一节 编制依据………………………………………………………………2 第二节 工程概况…………………………………………………………..…..2 第三节 施工准备……………………………………

珠江新城A4-1、A4-2商业、办公楼底板大体积混凝土施工专项方案

目录

第一节 编制依据………………………………………………………………2 第二节 工程概况…………………………………………………………..…..2 第三节 施工准备………………………………………………………………2 第四节 施工总体布置…………………………………………………………7 第五节 底板部位混凝土施工流程及操作工艺…………………………….11 第六节 混凝土工程质量控制点及技术措施……………………………….12 第七节 底板混凝土控制裂缝出现的措施………………………………….14 第八节 现浇混凝土允许尺寸偏差及检查方法………………………….....15 第九节 消防、安全及文明施工注意事项…………………………………..16 第十节 温差应力计算……………………………………………..………...18

广东梁亮建筑工程有限公司 第1页 共21页

珠江新城A4-1、A4-2商业、办公楼底板大体积混凝土施工专项方案

第一节 编制依据

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。

2、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002。 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001。 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 6、《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003。 7、《企业施工技术标准》QB/GDLL—2009A 8、广州市设计院的结构施工图

第二节 工程概况

本项目位于广州市珠江新城A4-1、A4-2地块。由双塔楼组成,裙楼连体的商业、办公楼(含四层地下室、四层裙楼、塔楼1为31层、塔楼2为37层)。总建筑面积约为187099㎡,其中地上建筑面积约138478㎡,地下建筑面积约为48621㎡。底板厚度为800mm和1000mm,核心筒伐板厚度为2500mm,属大体积混凝土。本工程混凝土全部选用商品混凝土。

第三节 施工准备

1、技术准备:

1.1准备工作

1.1.1熟悉图纸,与设计沟通

1.1.1.1了解混凝土的类型、强度、抗渗等级和允许利用后期强度的龄期。 1.1.1.2了解底板的平面尺寸、各部位厚度、设计预留的结构缝和后浇带或加强带的位置、构造和技术要求。

广东梁亮建筑工程有限公司 第2页 共21页

珠江新城A4-1、A4-2商业、办公楼底板大体积混凝土施工专项方案

1.1.1.3了解消除或减少混凝土变形外的约束所采取的措施和超长结构一次施工或分块施工所采取的措施。

1.1.1.4了解使用条件对混凝土结构的特殊要求和采取的措施。

1.1.1.5在可能的情况下,争取降低大体积混凝土的设计强度等级或常用后期强度。

1.1.2依据施工合同和施工条件与业主、监理沟通

1.1.2.1采用预拌混凝土施工在交通管制方面提供连续施工可能性时,才能满足大方量一次浇筑的要求。否则,则宜分块施工。

1.1.2.2施工部门为保证工程质量建议采取的技术措施应报告监理,并通过监理取得设计单位和业主的同意。 1.2混凝土配合比的设计试配

在混凝土制备前,应进行常规配合比试验。大体积混凝土配合比的设计除应符合工程设计所规定的强度等级、耐久性、抗渗性、体积稳定性等要求外,尚应符合大体积混凝土施工工艺特性的要求,并应进行水化热、泌水率、可泵性等对大体积混凝土控制裂缝所需的技术参数的试验;必要时其配合比设计应当通过试泵送。

2、原材料选择

2.1水泥

2.1.1所选用的水泥应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175的有关规定。

2.1.2应优先选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥,大体积混凝土施工所用水泥其3天的水化热不宜大于240kJ/kg,7天的水化热不宜大

广东梁亮建筑工程有限公司 第3页 共21页

珠江新城A4-1、A4-2商业、办公楼底板大体积混凝土施工专项方案

于270kJ/kg。

2.1.3当混凝土有抗渗指标要求时,所用水泥的铝酸三钙含量不宜大于8%。 2.1.4所用水泥在搅拌站的入机温度不应大于600C。

2.1.5水泥进场时应对水泥品种、强度等级、出厂日期等进行检查,并对其强度、安定性、凝结时间、水化热等性能指标及其他必要的性能指标进行复检。 2.2骨料

2.2.1骨料的选择应符合国家现行标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的有关规定。

2.2.2细骨料宜采用中砂,其细度模数宜大于2.3,含泥量不大于3%。 2.2.3粗骨料宜选用粒径5~31.5mm,并连续级配,含泥量不大于1%,并应选用非碱活性的粗骨料。 2.3水

拌合用水的质量应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ63的有关规定。 2.4掺合料

2.4.1粉煤灰的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596的有关规定。

2.4.2粉煤灰不应低于Ⅱ级,以球状颗粒为佳。 2.4.3粉煤灰中的SO3含量不应大于3%。 2.5外加剂

2.5.1所用外加剂的质量及应用技术,应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119和有关环境保护的规定。

广东梁亮建筑工程有限公司 第4页 共21页

珠江新城A4-1、A4-2商业、办公楼底板大体积混凝土施工专项方案

2.5.2外加剂的品种、掺量应根据工程所用胶凝材料经试验确定。

3、生产准备:

3.1商品混凝土厂家的选择

为保证混凝土的制备量和运输能力能满足大体积混凝土的施工工艺的要求,公司从市场上考查五家商品混凝土厂家,具体见下表 序号 1 广州市乾山混凝土有限广州市荔湾区花地大道南657号之八 公司 2 广东信强混凝土有限公广州市海珠区仑头环村东路28号之2 司 3 广州超力混凝土有限公广东省广州市白云区石井镇 司 4 广东砼利混凝土有限公广东省广州市经济开发区萝岗街刘洋村洋司 5 广东景泰混凝土公司 城社金马路243号 广州市白云区龙归镇新广从公路永兴商业街51号

并对各厂家作质量、供应能力、资料提供、服务态度、环保性等几方面综合评比,经业主、监理共同确认选取广东信强混凝土有限公司作为工程的商砼供应商。

广东梁亮建筑工程有限公司 第5页 共21页

商家名称 商家公司地址

…… 此处隐藏:746字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
底板大体积混凝土施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444277.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)