教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

建筑电气与照明技术设计论文(8)

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 确定灯的功率为150W。 原料区:光源及灯具的选择与布料印染生产区相同。 综合办公区:此区域光源的悬挂高度3.5m左右,光源应选节能荧光灯,污 染特性为清洁,从而确定光源的维护系数为0.75;该区域室型指数为1.25,

确定灯的功率为150W。

原料区:光源及灯具的选择与布料印染生产区相同。

综合办公区:此区域光源的悬挂高度3.5m左右,光源应选节能荧光灯,污 染特性为清洁,从而确定光源的维护系数为0.75;该区域室型指数为1.25,反射指数50、30,得到利用系数为0.31;显色指数、眩光要求等条件限制,查表选定灯型为:稀土三基色细管T8荧光灯,光通量3350lm,色温4000,显色指数85。灯的功率选择为36W时,灯的实际照度为324.76lx,符合照度标准300lx。

化验室区:光源及灯具的选择与综合办公区的选择方法及基本相同。 3.灯具数量的计算

式中:Eav— 平均照度(lx);

N — 灯具个数;

Φ — 一个灯具内光源总光通量(lm); U — 灯具利用系数; K0 — 维护系数; A — 房间面积。 则N=Eav×A/(Φ×U×K0)

根据所选灯具的特性及场所的面积,代入灯具的数量的计算公式得: 布料印染生产区灯具数量为32盏;原料区灯具数量为62盏;综合办公区灯具数量为2×10盏(双管);化验室区域灯具数量为2×6盏(双管)。 4.校验功率密度(LPD)

布料印染区:LPD=32×150/25×14=13.7w/㎡,计算结果小于国家规定的功率密度上限15 w/㎡。

原料区:LPD=62×150/42×18+14×14=9.77 w/㎡,结果符合要求。 综合办公区:LPD=20×36/10.5×6=10.42 w/㎡,计算结果小于国家规定的功率密度上限11 w/㎡。

化验室区:LPD=12×36/7×5=12.34 w/㎡,符合国家标准。 结论:各区域所选灯具是合适的。 5.灯具的布置

通常情况下,工厂照明灯具是按矩形排列的。灯具之间的最大距离是由灯具的距高比确定的。以综合办公区为例:灯具间的最大距离 L=1.25×3.5=4.375m,实际确定的距离为3m,符合要求。各灯具距离墙的距离为0.2~0.3

Eav=N×Φ×U×K0/A (4-1)

36

倍的实际距离。 6.导线型号的选择

从节能角度,为了减少电能传输时引起的线路上电能损耗,要减少导体的电流阻抗则使用铜比铝好。BV型塑料绝缘导线:其绝缘性能好,价格比较便宜。导线横截面积的选择(以布料印染区为例):由于布线的对称分布,选取其中一条计算电流I=150×8/220=5.45A。查电气设备手册:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量28A。再考虑维护系数后,安全载流量25A左右,完全能保障用电容量。根据印染生产的特点,导线的敷设方式要考虑防潮,实际设计中采用沿天棚暗设在墙内的形式。由此可确定导线的型号及敷设方式:BV-2×2.5-PVC16-CC.WC。 7.负荷的计算

对于使用电感镇流器的荧光灯,要考虑镇流器的功率损耗:Ps=1.2Pjs;对于使用电感镇流器的高压汞灯、钠灯、金属卤化物灯,也要考虑镇流器的损耗: Ps=1.1Pjs。以综合办公区为例介绍负荷的计算方法:查电气常用数据手册知T8荧光灯的功率因数为0.9,需要系数为0.8。灯具的额定容量Ps为10.636KW,该回路的计算功率Pjs为额定容量Ps除以功率损耗值1.2,可得Pjs为8.88KW。Pe=Pjs/0.8=11.1KW。依照此计算方法分别求的:布料印染生产区Pe=7.2KW,试验区Pe=9.19KW,总配电箱处Pe=37.39KW。

负荷计算完后应尽量将各单相负荷逐相均匀分配,以减少负荷的不平衡。 8.电缆型号的选择

YJV型交联聚乙烯、绝缘聚氯乙烯护套的电力电缆,不吸水的特性,适用用于潮湿、积水或水中附设。重量较轻,弯曲性能好,具有内铠装结构,使铠装不易腐蚀。总配电箱处的计算电流为90.9A,查电气设备手册:有钢铠护套的四芯电缆截面面积为35平方毫米时,允许载流量为105A,略大于90.9A。故选择其截面面积为35平方毫米。实际敷设方式选择暗敷,其型号定为:YJV22-4×35-RC100-DB。VV型聚氯乙烯绝缘电力电缆的选择方法与YJV型相同。参照相应的计算电流,查表后均能确定其横截面积并定型号。考虑到中性点接地和设备等电位连接,采用三相五线制。型号定为:VV-5×10-PVC63-CC.WC.MR。 9.断路器型号的选择

断路器选择原则:断路器的额定电流In大于或等于线路的额定电流;断路器的额定短路分断能力大于或等于线路的预期短路电流。计算安装处(线路)的额定电流和该处可能出现的最大短路电流。

37

10.照明配电系统

本照明工程系统使用经桥架敷设至强电井的电缆,采用放射方式供电。照明系统将印染工厂分为四个区域,布料印染区、综合办公区、试验区分别设一配电箱,其引线由三根VV-5×10电缆引自总配电箱。 11.避雷接地设计

该布料印染厂房属第三类防雷等级的建筑物,为防止直接雷在建筑物最易受雷击的部位装设避雷带,本设计的避雷采用钢屋面作接闪器,钢结构立柱作引下线,引下线与接地公用接地体焊接。在厂房的四角设置距地0.5m处设置测试卡子,用其定期检测避雷接地是否良好。

防雷、接地公用接地体,接地体在距建筑物2m外埋设成环形接地体深度1m,作为总等电位连接带使用。接地体由直径为8平方毫米圆钢和40mm*4mm镀锌扁钢组成,其中圆钢与圆钢之间的距离为5m。 12.浪涌保护器(SPD)的选择

为了保护负载免受大气过电压的危害,必须考虑以下参数: (1)被保护设备的冲击耐受电压Uchoc (2)接地系统类型和电网的最高运行电压Us.max 电涌保护器的电压保护水平UP应为:

Us.max(电网)<UP(电涌保护器)<Uchoc(负载)

总进线处SPD选择,主要依据经验值50kv为标尺。实际型号确定MS445。

38

…… 此处隐藏:667字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
建筑电气与照明技术设计论文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444026.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)