建筑电气与照明技术设计论文(3)
表1-1 房间表面反射比与照度比
Tab 1-1 The room surface reflectance and illumination
ratio
表面的名称 顶棚 墙面 地面 作业面
反射比 0.6~0.9 0.3~0.8 0.1~0.5 0.2~0.6 3.眩光限制
眩光可以由光源和灯具直接引起,也可以有反射比高的表面形成的镜面反射而引起;它对人的生理和心理都将造成危害,因此必须采取措施加以限制。公共建筑和工业建筑常用房间或场所的不舒适眩光按新照明设计标准采用统一眩光值(UGR)评价,室外体育场所的不舒适眩光应采用眩光值(GR)评价。
直接型灯具的遮光角不应小于下表:
表1-2 直射型灯具的遮光角
Tab 1-2 Keeping shoot a lamp hides the light Cape
光源平均亮度(kcd/m) 1~20 20~50 50~500 500以上
2 遮光角(°) 10 15 20 30 可用下列方法防止或减少光幕反射和反射眩光: 1)避免将灯具安装在干扰区内; 2)采用低光泽度的表面装饰材料; 3)限制灯具亮度;
4)照亮顶棚和墙表面,但避免出现光斑
有视觉显示终端的工作场所照明应限制灯具中垂线以上等于和大于65°
11
高度角的亮度。灯具在该角度上的平均亮度限值应符合下表的规定:
表1-3 灯具平均亮度限制
Tab 1-3 The average bright degree of lamp limit
屏幕分类 屏幕质量 灯具平均亮度限值
Ⅰ 好 ≦1000cd/m 2Ⅱ 中 Ⅲ 差 ≧200cd/m 24.光源的颜色
不同光谱分布的光线在视觉心理上会有不同的感觉。低色温(3300K以下)的光源给人以“暖”的感觉在室内可以营造温馨轻松的气氛;高色温(5300K以上)的光源接近自然光色,给人以“冷”的感觉,使人精神振奋。
正确的物体彩色感觉只有在光源光谱分布接近自然光的情况下才能形成。在光源光谱分布与自然光相差较大的条件下,被照物体的颜色将有较大的失真。长期工作和或停留的房间或场所的显色指数Ra不宜小于80。在灯具安装高度大于6m的工业建筑场所,Ra可低于80,但必须能够辨别安全色。
1.4照度计算
照度计算是照明设计的重要内容,照度计算又是照明功能效果计算的重要组成部分。照度计算的目的是根据所需要的照度值,结合其它已知条件(如照明器型式及布置、房间各个面的反射条件及污染情况等)来决定灯泡的容量或灯的数量。
1.4.1逐点照度计算法
逐点照度计算法又叫平方反比法,它可以求出工作面上任何一点的直射照度。当光源的尺寸和它到被照面的距离相对非常小时,可以忽略光源的大小认为是“点光源”。点光源到被照面上某个照度计算点的水平照度为:
12
Es?I?cos?l2 (1-1)
式中:
ES —— 照度计算点的水平面照度(lx);
; I? —— 光源照射方向的光强(cd)
——光源的入射角;
cos? l—— 光源与计算点之间的距离(m)。
当有多个点光源时,逐一计算每个光源对计算点的照度,然后叠加起来即可。实际工程为了简化计算,利用空间等照度曲线法和平面相对等照度曲线法。
1.空间等照度曲线法
具有旋转轴对称配光特性灯具的场所,可利用“空间等照度曲线”进行水平照度计算。只要知道计算高度h和水平距离d就可以从曲线上查得该点的水平照度值。
由于曲线是按光源的光通量为1000lm绘制的,所以查得的数值好要根据实际光通量进行换算。被照计算点的水平照度值En为:
En?K??E1000 (1-2)
式中: K ——维护系数;
?——每个灯具的总光通量(lx);
。 ?E——各灯具对计算点产生的水平照度的总合(lx)
2.平面相对等照度曲线法
非对等配光曲线的灯具可使用“平面相对等照度曲线”进行计算。由于曲线是假设计算高度1m的条件下绘制的,所以公式为:
K??E1000En?h2 (1-3)
式中:K ——维护系数;
?——每个灯具的总光通量(lx);
13
; ?E——各灯具对计算点产生的水平照度的总合(lx)。 h——灯具的计算高度(m)
1.4.2 光通利用系数法
利用系数法是计算工作面上平均照度的常用方法。利用系数?是指投射到工作面上的光通量(包括灯具的直射光通量和墙面、顶棚、地面等的反射光通量)和灯具发出的总光通量的比值。
1.计算公式
?KN?SEav? (1-4)
式中:Eav——工作面的平均照度值(lx);
?——利用系数; K——维护系数; N——灯具数量;
?——每个灯具内的总光通量(lm); S——工作面的面积(m)。
22.利用系数的选取
(1)确定房间的空间特性系数
房间横截面的空间分为3个部分,灯具出口平面到顶棚空间;工作面到灯具出口平面之间的叫室空间;工作面到地面之间的叫地板空间。3个空间分别有各自的空间系数。
1)室空间系数为
RCR=
5hrc(L?W)L?W (1-5)
2)顶棚空间系数为
CCR=
5hcc(L?W)L?W?hhccrc RCR (1-6)
3)地板空间系数为
14
FCR=
5hfc(L?W)L?W?hhfcrc RCR (1-7)
式中:hrc——室空间高度(m);
hhcc——顶棚空间高度(m); ——地板空间高度(m);
fc L ——房间的长度(m); W——房间的宽度(m)。
(2)确定顶棚、地板空间的有效反射比和墙面的平均反射比
射向灯具出口平面上方空间的光线,除一部分吸收之外,剩下的最终还要从灯具出口平面向下射出。那么,可把灯具开口平面看成一个有效反射比为?cc的假象平面。同样,地板空间的反射效果也可用一个假想平面来表示,其有效反射比为?fc。
(顶棚、地板)空间的有效反射比由下式求得:
p00=
ss???s???s?0ss (1-8)
0式中:?——(顶棚、地板)空间各表面的平均反射比;
ss0——(顶棚、地板)的平面面积;
——(顶棚、地板)空间内所有表面的总面积。
s 如果某个空间是由i个表面组成,则平均反射比为 ????s?siii (1-9)
式中:?——第i个表面的反射比;
i
si——第i个表面的面积。
(3)确定利用系数
15
…… 此处隐藏:816字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣