教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

建筑电气与照明技术设计论文(4)

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 在求出RCR、?、?后,按灯具的利用系数表可查出其利用系数。如 ccw系数不是表中的整数,可用插值法算出对应值。一般情况下,系数表是按 ?fc=20%求得的。 1.4.3 单位容量法 光源的单位容量是指在单位水平面积上光源的

在求出RCR、?、?后,按灯具的利用系数表可查出其利用系数。如

ccw系数不是表中的整数,可用插值法算出对应值。一般情况下,系数表是按

?fc=20%求得的。

1.4.3 单位容量法

光源的单位容量是指在单位水平面积上光源的安装电功率,它实际上是光源电功率的面密度。即

p0P?=

S (1-10)

式中:

p0——单位容量;

?P——房间安装光源的总功率;

S——房间的总面积。

单位容量法就是利用已经制作好的“单位面积光通量”或“单位面积安装电功率”数据表格进行计算。

根据已知条件在表上查得单位容量,室内照明的总安装容量为

?P=p0S (1-11)

室内所需要的灯具数量为

P? N= (1-12) PL式中:PL——每盏灯具的光源容量(W);

N——灯具数量(盏)。

1.5 照明配电

1.5.1照明电源

动力设备无大功率冲击性负荷时,照明和电力宜公用变压器。当动力设备有大功率冲击性负荷时,考虑到电压的偏移与波动,照明宜与冲击性负荷接自不同变压器;若条件不允许,需接自同一变压器时,照明应有专用馈电线供电。

16

照明安装功率较大时,宜采用照明专用变压器。 1.5.2照明配电网络

照明配电网络由连接变电所内的低压配电屏至总照明配电箱的馈电线,总照明配电箱配出的干线和连接照明配电箱的分支线组成。

照明配电的单相负荷宜在三相配电干线上平衡分配,以使各相电压偏差不致差别太大。一般规定相负荷不超过三相负荷平均值的15%。为减小分支线路内发生故障的影响范围以及检查维修的方便,每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。

1.5.3照明配电线路导线的选择

照明配电常用的导线主要是绝缘电线和电缆。绝缘电线大致分为塑料绝缘电线与橡皮绝缘电线两大类。常用的BLV、BV、BVV、BVR、RV聚氯乙烯绝缘线等塑料绝缘电线;BLX、BX、BBX、BXF等橡皮绝缘电线。

照明配电用的低压电力电缆由导电芯线、绝缘层、保护层组成。电力电缆按其芯数有单芯、双芯、三芯、四芯、五芯线之分。

照明配电线路应按负荷计算电流(即允许载流量或发热条件)和灯端允许电压值选择导体截面积。选择导体截面积还应考虑必要的短路和机械强度校验。

照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5平方毫米。主要供给气体放电灯的三相配电线路,其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求,且不应小于相线截面,接地线截面选择应符合国家现行标准的有关规定。

1.5.4工厂照明线路的敷设方式

厂房照明支线一般采用绝缘导线沿(或跨)屋架用绝缘子(或瓷柱)明敷的方式。当大跨度厂房屋面结构采用网架型式时,除上述方式外,还可采用绝缘导线或电缆穿钢管沿网架敷设。爆炸和火灾危险性厂房的照明线路一般采用铜芯绝缘导线穿水煤气钢管明敷。在受化学性(酸、碱、盐雾)腐蚀物质影响的地方可采用穿硬塑料管敷设。根据具体情况,在有些场所也可采用线槽或专用照明母线吊装敷设。

17

2.工厂避雷设计

2.1雷电概述

2.1.1雷电的形成

雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷。它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷积聚到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25-30KV/cm),开始游离放电,我们称之为\先导放电\。云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十千安至几百千安),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电。 2.1.2雷击的形式

雷击主要有三种形式:直击雷、感应雷、球形雷: 1.直击雷:

是带电云层(雷云)与建筑物、其它物体、大地或防雷装置之间发生的迅猛放电现象,并由此伴随而产生的电效应、热效应或机械力等一系列的破坏作用。指带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象,主要危害建筑物、建筑物内电子设备和人。

直击雷的电压峰值通常可达几万伏甚至几百万伏,电流峰值可达几十KA乃至几百KA,其之所以破坏性很强,主要原因是雷云所蕴藏的能量在极短的时间(其持续时间通常只有几us到几百us)就释放出来,从瞬间功率来讲,是巨大的。

防避直击雷通常都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网或金属物件作为接闪器,将雷电流接收下来,并通过作引下线的金属导体导引至埋于大地起散流作用的接地装置再泄散入地。

2.感应雷:

直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以及发生闪击的现象,主要危害建筑物内电子设备。是闪电放电瞬

18

间,在附近导体产生的静电感应和电磁感应现象。

静电感应:由于雷云的作用,使附近导体感应并积聚大量与雷云相反极性的束缚电荷,当雷云主放电时,雷电先导通道中的电荷迅速中和,原来处于雷云附近导体中与雷云相反极性的束缚电荷被释放出来,形成自由电荷,如不就近泄散入地就会产生很高的电位。

电磁感应:由于雷电流迅速变化(瞬态脉冲)在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。

3.球形雷:

在雷电频繁的雷雨季节,偶然会发现殷红色、灰红色、紫色、蓝色的“火球”,直径一般十到几十厘米,甚至超过1米;有时从天而降,然后又在空中或沿地面水平移动,有时平移有时滚动,通过烟囱、开着的门窗和其他缝隙进入室内,或无声地消失,或发出丝丝的声音,或发生剧烈的爆炸,因而人们习惯称之为 “球形雷”。较为罕见。

防避球形雷最好在雷雨天不要打开门窗,并在烟囱、通风管道等空气流动处装上网眼不大于4平方厘米,粗约2~2.5mm的金属保护网,然后作良好接地。 2.1.3雷电侵袭的主要途径

1. 直接雷击的侵袭

雷电直接击中建筑物或暴露在空间的各种设备、各种架空金属线缆(如电力电缆、通信线路、网络布线等)。它可能在数微秒之内产生数万伏乃至数拾万伏的高压,产生火花放电,形成巨大的热能和机械能量,摧毁建筑物、设备,危及人身安全。

2. 雷电波侵入

雷电虽然未直接击中建筑物或设备,但击中与本建筑物或设备相连的金属管、线,通过传导的方式经电阻性耦合将雷电波引入建筑物内,损害与之相连接的用电设备、通信设备、计算机网络等设备乃至危害人身安全。

3. 雷击电磁脉冲干扰

雷击发生时,由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势,诱发强大的雷击电磁脉冲,经感性耦合、容性耦合或电磁辐射产生脉冲过电压和过电流损坏有关设备。随着科学技术的发展,大量采用微电子技术的、先进的计算机信息系统、监控、通 …… 此处隐藏:2164字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

建筑电气与照明技术设计论文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444026.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)