幕墙工程 招标文件

产品不得使用。进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。

11、硅酮结构密封胶生产厂商应提供其结构胶的变位承受能力数据和质量保证书。 12、隐框和半隐框玻璃幕墙,其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶;全玻幕墙和点支撑幕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。

13、金属与石材幕墙用硅酮结构密封胶黏结固定构件时,注胶应在温度15℃以上30℃以下、相对湿度50%以上、且洁净、通风的室内进行,胶的宽度、厚度应符合设计要求。 二、建筑门窗用密封胶条

1、幕墙用橡胶材料宜选用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶或硅橡胶,执行参考标标准参见《建筑幕墙》GB/T 21086附录A,应符合其中HG/T3099和GB/T5574的规定。

2、外观

外观应光滑、无扭曲变形,表面无裂纹、无气泡、无明显杂质及其他缺陷,颜色均匀一致。

3、材料的物理性能

硫化橡胶类密封胶条所用的材料的物理性能应符合表1的规定,热塑性弹性体类密封胶条所用的材料的物理性能应符合规范的规定。

4、密封胶条制品的性能 ①回弹恢复

70℃×22h,密封胶条制品的回弹恢复(Dr)分级: 1级:30%<Dr)≤40% 2级:40%<Dr)≤50% 3级:50%<Dr)≤60% 4级:60%<Dr)≤70% 5级:70%<Dr)≤80%

- 26 -

幕墙工程 招标文件

6级:80%<Dr)≤90% 7级:90%<Dr ②加热收缩率

70℃×24h,密封胶条制品的长度收缩率应小于2%。 ③污染及相容性

试验后在型材、玻璃上允许留有胶条试样浅黄色的污染轮廓,不允许留有深色轮廓或实心印痕。型材、玻璃、胶条试样表面不应出现发泡、发粘、凹凸不平

④老化性能 a)耐臭氧老化性能

耐臭氧老化试验168h后,试样表面不出现龟裂。 b)光老化性能

光老化试验4000h后,试样

外观:表面不出现龟裂,颜色按GB250-1995灰卡等级进行评定,不应小于3级。 性能:静态拉伸伸长率达到50%时,试样不得断裂。 5、 密封胶

副框与墙体之间塞缝材料必须采用干硬性掺防水粉的水泥砂浆,钢副框外侧必须采用复合型防水材料发泡剂作防水层;

铝合金框与副框之间的密封采用防水密封胶宽度及深度≥6mm;

玻璃与铝合金框之间的密封,室内外均采用三元乙丙胶条密封,保证防水效果; 铝合金外门窗铝型材接缝处,除型材之间采取交口拼接并安装密封插条外,应在拼接位置打上防水胶作防水处理并不得影响美观

6)、保温材料

- 27 -

幕墙工程 招标文件

石材、玻璃幕墙结构梁处采用50mm厚保温岩棉。层间部位采用1.5mm厚镀锌钢板+100厚防火岩棉的防烟带。 (五)、施工要求

1.土建工程施工

1.1主体结构的施工误差为±25mm。

1.2电气工程设计及施工单位应配合幕墙公司预留主体防雷引下线的接头位置,并

满足现行规范的要求。

2 .幕墙工程施工 2.1.在金属元件活动连接部位可能因热胀冷缩或构件挠曲而产生摩擦声时,应严格按设计图纸设置防噪音胶条或胶片。

2.2.当两种不同电阻值的金属元件直接接触时,应按设计图纸设置防腐蚀橡胶片。

2.4.水平方向的外露密封胶应稍微倾斜以助排水。

2.5.所有现场角焊缝幕墙工程施工安毕,应仔细打磨后涂无机富锌漆二度。 2.6.全部可调位置调整完成后,螺栓与螺母点焊;不需预留伸缩的位置方垫片

全部点焊。

2.7、注意与楼体泛光照明工程的步序安排。

注意:1、所有材料的颜色和表面处理严格根据业主封样确定;

2、对消防通道楼梯的四周必须采用100mm厚防火岩棉和1.5mm厚的镀锌

钢板封堵。

(六)、主要材料品牌要求

- 28 -

幕墙工程 招标文件 序名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 铝材 玻璃 五金件 结构胶 耐候胶 铝单板 地弹簧 保温岩棉50mm厚 三元乙丙胶条 化学锚栓 华建、忠旺、 南玻、物华天宝、威海蓝星 坚朗、合和 之江、西令、南星 之江、西令、南星 亿嘉固、东南九牧、丰顺 GMT、皇冠 华能 华能 国标 国标 国标 国标 国标 国标 国标 国标 国标 国标 国标 国标 国标 指原片 A2-70;304 热镀锌 品牌 标准 备注 11 不锈钢螺栓奥氏体 12 埋件、连接件 13 防火岩棉100厚 14

电动遮阳系统 广州建优、广州泰威、广州帘翔 国优品牌 4、质量标准及要求:

符合国家规范《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)》、《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001、《平开铝合金窗 GB/T8479-2003》、《建筑结构荷载规范》GB/t9756-2001、《建筑铝合金门窗行业标准》、《铝合金建筑型材 GB/T5237》、《铝及铝合金加工产品的化学成份 GB/T3190》、《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范 GB8013》、《浮法玻璃 GB11614》、《中空玻璃》、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003,《建筑幕墙》GB/T21086-2007,《铝合金结构设计规范》、《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JG/T133-2000、《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T882-2001。

- 29 -

幕墙工程 招标文件

四、投标须知

1、总则

1、合格的投标人:

(1)、注册资金不少于3000万元; (2)、具有独立法人资格;

(3)、具有建筑幕墙专业承包壹级资质; (4)、外地施工企业需具备进烟施工登记证; (5)、本工程拒绝联合体投标。 2、投标费用:

投标人应承担投标书编制与递交所涉及的一切费用,在任何情况下,招标单位对上述费用均不承担任何责任。 3、现场考察:

投标人对工程现场和周围环境进行踏勘、考察,以获取有关编制投标书和签署工程合同所需的各项资料,踏勘和考察现场的费用由投标人自行承担。

4、招标文件及附件是编制投标书的主要依据,与施工合同具有同等的法律效力。由于投标单位对招标文件的任何误解和忽略,导致投标失误或中标后发生任何风险,其责任由投标人自负。

2、招标文件

5、招标文件内容

招标文件包括:本项目招标邀请函,投标须知前附表,综合说明,投标须知,合同主要条款及招标、评标、定标、办法,中标通知书,附件。 6、招标文件的修正

6.1在投标截止时间前,招标方无论出于自己的考虑,还是出于对投标方的澄清,均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。对招标文件的修改,将以书面、传真、E-mail的形式通知已领取招标文件的每一个投标方。

6.2据此发生的补遗通知将构成招标文件的一部分,该补遗通知将以书面方式发给所有已领取招标文件的投标人(投标单位),补遗通知作为招标文件的组成部分,对投标人同

- 30 -

…… 此处隐藏:1020字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
玻璃幕墙招标文件(终)(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443866.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)