主控项目

1.桩体质量检验:包括桩完整性、裂缝、断桩等。抽检数量不应少于20%,且不少于10根。对地下水位以上且终孔后桩端持力层已经过核验的单节混凝土预制桩,抽检数量可适当减少,但不应少于总桩数的10%,且不应少于10根。每个柱下承台不少于1根。检查试验报告。

2.桩位偏差:项目如下表。尺量检查,全数检查。

项 1 2 3 4 项 目 盖有基础梁的桩:(1)垂直基础梁的中心线 (2)沿基础梁的中心线 桩数为1~3根桩基中的桩 桩数为4~16根桩基中的桩 桩数大于16根桩基中的桩:(1)最外边的桩 (2)中间桩 允许偏差 100+0.01H 150+0.01H 100 1/2桩径或边长 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。 3.承载力检测:设计等级为甲级、乙级或地址条件复杂、桩施工质量可靠性低的桩基,应采用静载荷试验确定单桩承载力,检测数量在同一条件下不宜少于总桩数的1%,且不应少于3根;当总桩数少于50根时每,不应少于2根。其他桩的检测或作为静载荷试验的补充检测,可采用高应变动力检测方法,同一条件下的抽检数量不应少于总桩数的5%,且不得少于5根。检查试验报告。

一般项目

1.成品桩质量:

外观:无蜂窝、露筋、裂缝,色感均匀,桩顶出无孔隙,观察检查。

桩径:±5mm,管壁厚度:±5mm,桩尖中心线<2mm。用尺量检查。桩顶平整度:10mm。用水平尺检查。桩体弯曲:<1/1000l(l为两节桩长),尺量检查。

2.接桩:电焊接桩的焊缝质量控制按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002表5.5.4-2进行,重要工程应对接头做10%的探伤检查。

电焊结束后停歇时间用秒表测量检查。 上下节平面偏差:<10mm。用尺量检查。 节点弯曲矢高:<1/1000L。接线和尺量检查。

3.停锤标准:符合设计要求。现场实测或检查沉桩记录。 4.桩顶标高:±50mm。用水准仪检查。 检查数量:每桩检查1处,每处检查1点。

预制桩(钢筋骨架)检验批质量验收记录

鲁ZJ-061- 单位(子单位) 工程名称 施工单位 分包单位 施工依据 验收项目 1 主筋距桩顶距离 主 控 2 多节桩锚固钢筋位置 项 目 3 多节桩预埋铁件 4 主筋保护层厚度 1 主筋间距 2 桩尖中心线 一般3 箍筋间距 项目 4 桩顶钢筋网片 5 多节桩锚固钢筋长度 设计要求及最小/实际 规范规定 抽样数量 ±5mm 5mm ±3mm ±5mm ±5mm 10mm ±20mm ±10mm ±10mm / / / / / / / / / 分部(子分部)工程名称 项目负责人 分包单位项目负责人 验收依据 分项工程 名称 检验批容量 检验批部位 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查 结果 检查记录 专业工长: 项目专业质量检查员: 施工单位 检查结果 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 山东省建设工程质量监督总站监制

监理(建设)单位 验收结论 说 明

主控项目

1.主筋距桩顶距离:±5mm。尺量检查,全数检查。 2.多节桩锚固钢筋位置:5mm。尺量检查,全数检查。 3.多节桩预埋铁件:±3mm。尺量检查,全数检查。 4.主筋保护层厚度:±5mm尺量检查,全数检查。

一般项目

1.主筋间距:±5mm。尺量检查,抽查20%。 2.桩尖中心线:10mm。尺量检查,抽查20%。 3.箍筋间距:±20mm。尺量检查,抽查20%。 4.桩顶钢筋网片:±10mm。尺量检查,抽查20%。 5.多节桩锚固钢筋长度:±10mm。尺量检查。 检查数量:所有一般项目每项各检2点。

混凝土预制桩检验批质量验收记录

单位(子单位)工程名称 施工单位 分包单位 施工依据 验收项目 主控1 桩体质量 项2 桩位偏差 目 3 承载力 砂、石、水泥、钢筋等材料(现场预制时) 混凝土配合比及强度2 (现场预制时) 1 3 成品桩外型 成品桩裂缝(收缩裂缝4 或起吊、装运、堆放引起的裂缝) 成品桩尺寸: 一横截面边长(mm) 般项5 桩顶对角线差(mm) 桩尖中心线(mm) 目 桩身弯曲矢高 桩顶平整度(mm) 电焊接桩:焊缝隙质量 电焊结束后停歇时间6 (min) 上下节平面偏差(mm) 节点弯曲矢高 硫磺胶泥接桩: 7 胶泥浇注时间(min) 浇注停歇时间(min) 8 桩顶标高(mm) 9 停锤标准 施工单位 检查结果 监理(建设)单位 验收结论 分部(子分部) 工程名称 项目负责人 分包单位项目负责人 鲁ZJ-062- 分项工程 名称 检验批容量 检验批部位 验收依据 设计要求及 最小/实际 规范规定 抽样数量 按基桩检测 / 技术规范 见本规范表5.1.3 / 按基桩检测 技术规范 设计要求 设计要求 表面平整,颜色均匀,掉角深度<10mm,蜂窝面积不大于总面积的0.5% 深度<20mm,宽度小于0.25mm,横向裂缝不超过边长的一半 ±5 <10 <10 <1/1000L <2 规范表5.5.4-2 >1.0(8) <10(≤2) <1/1000L <2 >7 ±50 设计要求 / / / 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查 检查记录 结果 / / / / / / / 专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 山东省建设工程质量监督总站监制

说 明

主控项目

1.砂、水泥、钢材等原材料质量(现场预制时才检查)应符合设计及规范要求。检查产品合格证及试验报告。

2.混凝土配合比强度(现场预制时检查),检查配合比单、砼施工记录、试验报告,按规定留置试块的28天强度应符合设计要求。

3.成品桩外形:表面平整,掉角深度<10mm,蜂窝面积小于总面积的5%,颜色均匀。观察检查。 4.成品桩裂缝(收缩或起吊、运输、堆放引起的裂缝),深度<20mm,宽度<0.25mm,横向裂缝小于边长的一半。用裂缝测定仪测量。此项对于地下水侵蚀地区,锤击数超过500击的长桩不适用。检查测定记录。

5.成品桩尺寸:横截面边长±5mm,桩顶对角线差<10mm,桩尖中心线<10mm,桩身弯曲矢高<1/1000L,用尺量检查;桩顶平整度<2mm。用水平尺检查。

6.电焊接桩的焊缝质量控制按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002表5.5 …… 此处隐藏:1622字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

第4卷 桩基工程施工质量验收资料(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443596.html(转载请注明文章来源)
上一篇:资料员试题 doc
下一篇:autolisp函数大全
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)