教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

第4卷 桩基工程施工质量验收资料(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-17
导读: 桩基子分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 鲁ZJ-055- 工程名称 序号 1 2 3 结论: 施工单位项目负责人: 年 月 日 注:抽查项目由项目组协商确定。 安全和功能检查项目 份数 施工单位 核查意见 抽查

桩基子分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

鲁ZJ-055- 工程名称 序号 1 2 3 结论: 施工单位项目负责人: 年 月 日 注:抽查项目由项目组协商确定。

安全和功能检查项目 份数 施工单位 核查意见 抽查结果 核查(抽查)人 地基承载力检测报告 桩基承载力检测报告 混凝土强度试验报告 总监理工程师: 年 月 日 山东省建设工程质量监督总站监制

桩基子分部工程观感质量检查记录

鲁ZJ-056- 工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 项 目 观感质量综合评价 结论: 施工单位项目负责人: 年 月 日 注:质量评价为差的项目应进行返修。

施工单位 抽查质量状况 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 质量评价 总监理工程师: 年 月 日 山东省建设工程质量监督总站监制

桩基础工程规范强制性条文检查记录

鲁ZJ-057- 工程名称 施工总承包单位 分包单位 监理(建设)单位 子分部(分项)工程 项目负责人 项目负责人 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 条号 4.1.5 4.1.6 5.1.3 5.1.4 5.1.5 7.1.3 7.1.7 项目 单一地基 复合地基 打(压)入桩 灌注桩 工程桩承载力 土方开挖 检查内容 地基强度和承载力,测量方法、数量 地基强度和承载力,测量方法、数量 最终桩位偏差或斜桩的倾斜度,偏差范围,全数检查 最终桩位偏差、标高,桩底沉渣厚度,试件强度、数量 水平承载力或竖向承载力试验方法、数量 开挖的顺序、方法、设计工况、跟踪措施 判定 A B C 基坑(槽)、基坑变形及周围建筑物的沉降或变形、变形监控措施 管沟开挖 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 处理后的地基应满足建筑物地基承载力、变形和稳定性要求,地基处理的设计尚应符合下列规定: 1.经处理后的地基,当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时,应进行软弱下卧层地基承载力验算; 2.按地基变形设计或应作变形验算且需进行地基处理的建筑物或构筑物,应对处理后的地基进行变形验算; 3.对建造在处理后的地基上受较大水平荷载或位于斜坡上的建筑物及构筑物,应进行地基稳定性验算。 施工质量分层检验、每层的压实系数符合设计要求 竖向变形和平均固结度,地基土原位试验和室内土工试验 施工质量分层检验 现场试验 监测点设置和隔振、防振措施 承载力检验方法、验收方法 密实度检验,地基强度、桩身完整性检验

3.0.5 地基处理 4.4.2 5.4.2 6.2.5 6.3.2 6.3.10 6.3.13 7.1.2

换填垫层 预压地基 压实地基 强夯地基 强夯地基 强夯地基竣工验收 复合地基 山东省建设工程质量监督总站监制

桩基础工程规范强制性条文检查记录(续表)

鲁ZJ-057- 条号 项目 检查内容 地基静荷载实验,单桩静荷载实验 适用性检验 仪器仪表经计量认证 静荷载试验 沉降观测至沉降稳定 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 3.1.3 桩基 3.1.4 桩基 5.2.1 桩基 5.4.2 桩基 5.5.1 桩基 5.5.4 桩基 5.9.6 桩基承台 承载力计算和稳定性验算 沉降计算 竖向承载力计算 特殊条件下,桩周土层产生的沉降超过桩基的沉降时,在计算桩基承载力时应计入桩侧负摩阻力 建筑桩基沉降变形计算值不应大于桩基沉降变形允许值 建筑桩基沉降变形允许值应符合规范规定 桩基承台厚度应满足柱(墙)对承台的冲切和基桩对承台的冲切承载力要求 柱(墙)下桩基承台,应分别对柱(墙)边、变阶处和桩边联线形成的贯通承台的斜截面的受剪承载力进行验算。当承台悬挑边有多排基桩形成多个斜截面时,应对每个斜被面的受剪承致力进行验算 对于柱下桩基,当承台混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土强度等级时,应验算柱下或桩上承台的局部受压承载力 施工工艺 施工工艺 工程桩应进行承载力和桩身质量检验 判定 A B C 7.1.3 复合地基 7.3.2 水泥土搅拌桩 7.3.6 水泥土搅拌桩 8.4.4 注浆地基 10.2.7 处理地基上的建筑物 5.9.9 桩基承台 5.9.15 桩基承台 8.1.5 挖土施工 8.1.9 回填土施工 9.4.2 质量验收 “判定”填写说明: 1、A表示符合强制性条文;B表示违反强制性条文,但是经返工或返修处理达到合格标准;C表示违反强制性条文; 2、由多项内容组成一条的强制性条文,取最低级判定为该条的判定。 施工单位检查判定结果: 项目负责人: 项目技术负责人: 年 月 日

监理(建设)单位核查结论: 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 年 月 日 山东省建设工程质量监督总站监制

说 明

一、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002规定如下:

1.对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m以上工程,每100m至少应有1点,3000m以上工程,每300m至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。

2.对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。

3.打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。

表5.1.3预制桩(钢桩)桩位的允许偏差(mm)

项 1 2 3 4 项 目 盖有基础梁的桩:(1)垂直基础梁的中心线 (2)沿基础梁的中心线 桩数为1~3根桩基中的桩 桩数为4~16根桩基中的桩 桩数大于16根桩基中的桩:(1)最外边的桩 (2)中间桩 允许偏差 100+0.01H 150+0.01H 100 1/2桩径或边长 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 2

2

2

2

注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。 4.灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,柱顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m必须有1组试件,小于50m的单柱单桩桩,每根桩必须有1组试件。

表5.1.4灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差

序号 桩径允成孔方法 许偏差 (mm) 泥浆护壁灌注桩 套管成孔灌注桩 D≤1000mm D>1000mm D≤500mm -20 D>500mm -20 + …… 此处隐藏:1793字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

第4卷 桩基工程施工质量验收资料(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443596.html(转载请注明文章来源)
上一篇:资料员试题 doc
下一篇:autolisp函数大全
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)