第三章 建筑施工过程危险分析

保护服对这些有害物质进行防护。

(3)高处坠落事故,在进行抹灰施工的时候要搭设脚手架,满堂脚手架没有铺满、脚手板没有绑扎固定、单排架没有设置防护栏杆、高空作业没有使用安全带,等这些情况下都易发生高处坠落事故。

安徽建筑大学本科毕业论文 - 17 -

第四章 建筑施工现场安全定性、定量评价方法

第四章 建筑施工现场安全定性、定量评价方法

根据生产经营单位的特点,确定评价的模式及采用的评价方法。安全现状评价在系统生命周期内的生产运行阶段,应尽可能的采用定量化的安全评价方法,通常采用“预先危险性分析——安全检查表检查——危险指数评价——重大事故分析与风险评价——有害因素现状评价”依次渐进、定性与定量相结合的综合性评价模式,进行科学、全面、系统地分析评价。

通过定性、定量安全评价,重点对工艺流程、工艺参数、控制方式、操作条件、物料种类与理化特性、工艺布置、总图、公用工程等内容,运用选定的分析方法对存在的危险、有害因素和事故隐患逐一分析,通过危险度与危险指数量化分析与评价计算,确定事故隐患部位、预测发生事故的严重后果,同时进行风险排序,结合现场调查结果以及同类事故案例分析其发生的原因和概率,运用相应的数学模型进行重大事故模拟,模拟发生灾害性事故时的破坏程度和严重后果,为制定相应的事故隐患整改计划、安全管理制度和事故应急救援预案提供数据。

4.1 定性分析方法

4.1.1 安全检查表

是将一系列项目列出检查表进行分析,以确定系统、场所的状态,这些项目可以包括场地、周边环境、设施、设备、操作、管理等各方面。

安全检查表的内容决定其应用的针对性和效果。安全检查表必须包括系统的全部主要检查部位,不能忽略主要的、潜在不安全因素,应从检查部位中引伸和发掘与之有关的其它潜在危险因素。每项检查要点,要定义明确,便于操作。安全检查表的格式内容应包括分类、项目、检查要点、检查情况及处理、检查日期及检查者。通常情况下检查项目内容及检查要点要用提问方式列出。检查情况用“是”、“否”或者用“√” “×”表示。

主要用于设计入员和安全监察入员及安全评价人员在设计审核时,对企业

生产性建设和技改工程项目进行设计审核时使用。也可作为“三同时’的安全

安徽建筑大学本科毕业论文 - 18 -

第四章 建筑施工现场安全定性、定量评价方法

预评价审核的依据。其主要内容应包括: 平面布置

装置、设备、设施工艺流程的安全性 机械设备设施的可靠性

主要安全装置与设备、设施布置及操作的安全性 消防设施与消防器材

防尘防毒设施、措施的安全性 危险物质的储存、运输、使用 通风、照明、安全通道等方面。

这些内容,要求系统、全面、明了,符合安全防护措施规范和标准,并按一定格式的要求列成表格。如下表4-1所示:

表4-1 施工工地现场安全检查表 受检项目名称: 建筑面积 检查组组长 检查项目 安全一 生产 责任制 施工二 组织 设计 分部(分三 项)工程安全技术交无书面安全技术交底或交底为履行签字 安全技术交底针对性不强 未建立安全生产责任制或未执行考核 未制定各工种安全技术操作规程 未按规定配备专(兼)职安全员 特种作业人员必须持证上岗 施工组织设计无安全措施或施组未审批 专业性较强的项目,为单独编制专项方案 安全技术措施不全面或措施未落实 主要检查内容 形象进度 检查组成员 检查结果 序号 安徽建筑大学本科毕业论文 - 19 -

第四章 建筑施工现场安全定性、定量评价方法

底 四 安全检查 安全教育 安全检查无记录 检查出隐患做不到定人、定时间、定措施 无安全教育制度 五 新入场工人未进行三级安全教育 建立班前安全活动制度和班前活动无记录 脚手架无施工方案,立杆基础不平、不实或未搭设扫地杆、设排水沟 架体与建筑物拉结两步三跨应有一处 杆件距离和剪刀撑未按规范设置 脚手板未满铺或有探头板,未搭设护身栏杆 六 脚手架 不按立杆和大横杆交点处设小横杆 小横杆只固定一端,另一端缺少扣件 施工层以下每隔十米为用脚手板封闭 外架外侧未设置密目网或绑扎不严密 卸料平台未经计算或搭设不符合要求 卸料平台与脚手架连接和卸料平台无限定荷载标识牌 无专项用电施工组织设计;为执行三相五线制;不符合“三级配电两级保护”的要求;未采用TN—S系统;工作接地和重复接地不符合要求; 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的规定;电箱内务七 施工用电 隔离开关;电箱内漏电保护器、闸刀、熔断器参数不匹配;开关箱无漏点保护器或保护器失灵;多路配电无标记;线路过道处无保护,使用破皮老化电线;用其它金属丝代替熔丝;电箱无门、无锁、无防雨措施;电工巡视记录填写不真实、内容不全、无接地电阻测试记录等 有不按规定使用个人防护用品,如:安全帽、安全带等;在建工程外侧未用密目网封闭,安全网规格材质八 三宝四口 不符合要求;楼梯口、电梯口无防护措施和防护措施不符合要求,预留洞口、坑、井处无防护措施或防护设施未形成定型化、工具化;通道口未搭设防护棚或防护棚搭设不严不牢固;阳台、屋面、临边无防护或 安徽建筑大学本科毕业论文 - 20 -

第四章 建筑施工现场安全定性、定量评价方法

防护不符合要求 模板无施工方案;支撑系统无设计计算;支撑系统材料不符合要求;不按规定设置纵、横向支撑;立柱底部无垫板或用砖垫高;立柱间距不符合规定;模板上九 模板工程 施工荷载超过规定,材料堆放不均匀;大模板存放,无防倾倒措施;2m以上高处作业无可靠立足点;拆除区域未设警戒线和监护人;留有未拆除的悬空模板;模板拆除未经拆模申请批准 基础施工无支护方案;超过5m无专项支护设计;深度超过2m的基坑无临边防护;坑槽开挖设置安全放坡;十 基坑支护 基坑无有效排水措施;特殊支护不符合设计方案;施工降水无防止临近建筑的沉降措施;积土、材料堆放距基坑边距小于设计规定;人员上下无专项通道;未按规定进行基坑支护变形监测 机械无安装和日志检查记录;平刨、圆盘锯及钢筋机械、搅拌机等无护手安全装置、防护挡板,传动部位无防护罩;未做保护接零;无人操作未切断电源;平刨和圆盘锯合用一台电机;电焊机未做保护接零,无十一 施工机具 漏电保护器,一次线超过长度和不穿管保护的,焊机无防雨罩;Ⅰ类手持电动工具无保护接零,使用时不穿戴绝缘用品,随意接长电源线或更插头;各种气瓶无明显色标,间距小于5m距明火小于10m无间隔措施;乙炔瓶无回火防止器、防护圈、防护帽 使用淘汰型设备,塔吊、施工电梯安装单位无资质,人员无上岗证;塔吊、施工电梯附着有隐患;总配电塔吊 施工十二 电梯 提升设备 箱安装位置达不到安全距离,分配电箱、开关箱设置位置不合理;安装试运后无验收,塔吊、施工电梯每次提升无措施、无监护;塔吊钢丝绳起毛、限位器失灵、塔吊力矩、变幅、超高、超重、行走、卷筒是否达标 …… 此处隐藏:1077字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

建筑施工现场危险源辨识和安全评价(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443575.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)