500kV变电站扩建工程施工方案 广东电网公司

应使用支架,为准确测量导线长度,导线需放平不能弯曲。 (3) 导线与绝缘子金具串的组装应按档距、绝缘子金具串的实测长度及导线下料长度的组合关系进行,并严格控制导线弛度。 (1) 将管型母线放置在已经过操平找正的焊接轨道支架上(水平误差控制在3mm以内),先将第一根管材找正后将衬管装入,再将第二根管材装好,两根管型母线之间的对口间隙为3~5mm,然后进行管型母线中心线及水平方向的找正。确认找正后可将加强孔先焊好作为固定,然后用专用抱夹工具旋转管母进行其平直度检查,待符合要求后再进行下一根管材的组装,确保其弯折偏5 管母线变形 移不应大于0.2%,中心线偏移不应大于0.5mm。 (2) 每个焊缝应一次焊完,除瞬间断弧外不得停焊,母线焊完未冷却前,不得移动或受力。 (3) 严格按照设计图纸组装好悬式绝缘子串,严格按照首根管型母线吊装时确定的长度调整好所有绝缘子串,保证所有管型母线同型号的绝缘子串等长。 (4) 吊装采用多点同步起吊法,防止管母在吊装过程中变形。 (1) 电缆敷设时应必须按区域进行,原则上先敷设长电缆,后敷设短电缆,先敷设同规格较多的电缆,后敷设规格较少的电缆。尽量敷设完一条电缆沟,再转向另一条电缆沟,在电缆支架敷设电缆时,布满一层,再布满另一层。 (2) 电缆明敷设时,至少应加以固定的部位如下:垂直敷设,6 电缆敷设零乱 电缆与每个支架接触处应固定;水平敷设时,在电缆的首末端及接头的两侧应采用电缆绑扎带进行固定,此外电缆拐弯处及电缆水平距离过长时,在适当处亦应固定一、二处。 (3) 电缆在各层桥架布置应符合高、低压,控制电缆分层敷设,并按从上至下高压、低压、控制电缆原则敷设,不得将电力电缆及控制电缆混在一起。 7 设备连线安全(1) 施工前要看清图纸所标明的弧垂、绝缘子片数,并根据现距离不够 场实际校核设计是否正确。 32

500kV变电站扩建工程施工方案 广东电网公司

(2) 计算弧垂要准确,并经他人复核后才下料。 (1) 设备施工完毕后及时恢复松开的设备螺栓。 8 螺栓未拧紧或(2) 对设备已紧固的螺栓头作记号,便于以后检查。 缺失 (3) 竣工验收前对有二次接线盒盖固定螺栓复查。 (1) 安装人员接线完工后进行自检。 9 二次接线不牢(2) 试验人员查线时进行复查。 固 (3) 竣工送电前组织专门人员对全站所有二次接线(包括厂家接线)紧固一次。 (1) 接线人员要严格按图施工,并对线复检。 (2) 调试人员查线时要有责任心,对回路有错的要及时通知接10 传动信号不正线人员更改,并要跟踪检查。 确 (3) 按调试大纲、规程、规范要求进行传动、联动试验,与各厂家配合并验收合格。 7.6重要部位的施工方法及工艺要求 7.6.1 500kV不完整串改扩为完整串 详见《500kV不完整施工停电专项方案》 7.6.2 220kV双母线接线改为双母分段母线 详见《220kV母线施工停电专项方案》 7.6.3 运行区域增加构架等吊装作业

详见《500kV、220kV构支架吊装停电专项方案》 7.6.4 在扩建设备区域进行的耐压试验 详见《交流耐压试验方案》 7.6.5 220kV母差保护改造方案 详见《220kV母差保护改造施工方案》 ??

注:施工单位根据实际更改

33

500kV变电站扩建工程施工方案 广东电网公司

7.7特殊/重要工序专项施工方案清单

序号 专项方案名称 编号 BDDQKJ-01 BDDQKJ-02 编制者 提交日期 1 500kV不完整施工停电专项方案 2 220kV母线施工停电专项方案 3 500kV、220kV构支架吊装停电专项方案 BDDQKJ-03 4 交流耐压试验方案 5 220kV母差保护改造施工方案 6 ?? BDDQKJ-04 BDDQKJ-05

34

500kV变电站扩建工程施工方案 广东电网公司

8 安全管理

8.1安全管理方针及目标

8.1.1安全管理方针

安全第一,预防为主; 以人为本,文明施工。

8.1.2安全管理目标

(1) 杜绝发生人身死亡事故、重伤事故; (2) 杜绝发生重大机械设备损坏事故; (3) 杜绝发生火灾事故;

(4) 杜绝发生负主要责任的交通事故; (5) 杜绝发生环境污染; (6) 杜绝发生垮(坍)塌事故; (7) 杜绝发生员工集体食物中毒事故; (8) 不发生因施工导致的电网事故和障碍; (9) 不发生其他性质恶劣、不良社会影响的事故。

8.2安全管理组织机构及职责

8.2.1组织机构图

35

500kV变电站扩建工程施工方案 广东电网公司

公司总经理: 项目经理: 项目总工: 安全管理部 部长: 土建一队 土建二队 队长: 队长: 安全员: 安全员: 土建三队 土建四队 队长: 队长: 安全员: 安全员: 电气安装队 队长: 安全员: 电气调试队 队长: 安全员: 公司 相关职能管理部门 图8-1:安全管理组织机构图

8.2.2主要职责

序号 职务/部门 主要安全管理职责 (1) 工程安全施工的第一责任者,对本工程安全施工负直接领导责任。 (2) 认真贯彻执行有关安全生产的方针、政策、法律法规和各项规章制度。 36

1 项目经理

…… 此处隐藏:262字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
500kV变电站扩建工程施工方案 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443483.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)