500kV变电站扩建工程施工方案 - 图文(7)
500kV变电站扩建工程施工方案 广东电网公司
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 施工生产管理制度 劳务及工程分包管理制度 技术管理制度 质量管理制度 采购管理制度 机具使用管理制度 文件和资料管理规定 档案管理制度汇编 教育培训工作制度 管理体系持续改进工作条例 内部审核工作制度 计量管理制度 质量、安全与环境管理体系手册 7.4质量保证措施
7.4.1事前
(1) 建立健全的质量管理组织机构,明确项目各级人员的质量责任,并落实到位。 (2) 组织施工人员开展职业岗位培训,学习有关规范、标准和操作规程,特殊工种持证上岗。
(3) 依据已审批的施工方案,进行质量控制交底,做好交底记录。
(4) 要先进行施工图纸会审,并进行技术交底,做好交底记录。加强对设计变更的控制,发现问题按规定程序进行设计变更。
(5) 要收集本工程所采用的技术标准,并确保其齐全、有效,并针对标准中的强制性条文编制实施计划。
(6) 采购的原材料、构件、半成品等材料,要建立健全进场前检查验收和取样送检制度,杜绝不合格的材料进入现场。
(7) 对进场的检测、测量仪器、仪表进行检查,确保其在检定有效期内使用,对进场的工器具进行检查,确保其工况良好。 7.4.2事中
(1) 严格按照设计文件、有关规程规范、工艺标准进行施工。
(2) 施工操作中,坚持“三检”制度,即自检、互检、交接检;工序坚持样板制;牢
27
500kV变电站扩建工程施工方案 广东电网公司
固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想,坚持做到不合格的工序不交工。
(3) 严格控制工序质量,按照广东电网公司的文件,设置WHS点进行质量控制。 (4) 质量记录与工程进度同步进行。
(5) 把好隐蔽工程检查验收关,严格按照先验收,后隐蔽的程序进行。
(6) 按照《广东电网变电站精细化设计施工工艺标准》的要求,注重细节,精心施工。。 (7) 针对质量通病或容易产生不合格产品的工序,提前制定有效的措施,重点控制,详见质量通病对策表。 7.4.3事后
(1) 加强质量验收,严格按标准进行质量评定。 (2) 做好成品保护,做到零缺陷移交。 (3) 及时整理质量记录,及时移交竣工资料。
(4) 做好施工质量总结和质量回访工作,持续改进施工质量。
7.5质量通病及预防对策
本工程施工分为建筑工程、电气安装调试工程二大专业,根据以往的施工经验,针对本工程特点、施工薄弱环节和常见质量通病,施工时拟采取的以下技术措施,确保工程施工质量。 7.5.1建筑工程
表7-4 建筑工程施工质量通病对策表 序 号 (1) 采用机械开挖时,要预留人工开挖厚度,避免一次开挖到位□天然地基承载力不够 导致超挖。 (2) 基坑(槽)开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,避免基坑被积水浸泡。 (3) 基坑(槽)验收合格后,及时浇筑混凝土垫层封底。 □预应力管桩(1) 试桩时必须有设计、监理在现场,通过试桩确定正式打桩的2 质量通病 预防措施 1 基础承载力不施工参数。 够 (2) 严格控制打桩施工工艺,特别是桩端到达的持力层、进入持28
500kV变电站扩建工程施工方案 广东电网公司
力层深度、最后贯入度控制值等参数。 (3) 施工中要控制管桩垂直度、管桩焊接质量、送桩深度。 (4) 做好成品保护,防止开挖基坑时机械碰撞管桩,截桩头时采用专用切割机,禁止用大锤打。 (1) 模板支撑体系应稳定,不变形;模板表面平整光滑,清理主体混凝土结3 干净;模板接缝密实,不漏浆。 (2) 混凝土的各种原材料计量准确,砂石级配良好,严格控制混凝土坍落度。 (3) 按顺序浇筑混凝土,采用机械分层振捣密实,做到不漏振、不少振、不过振。 (4) 混凝土覆盖淋水养护及时,且养护时间足够。 (1) 装饰工程由有经验、技术熟练的工人进行施工。 (2) 做好材料现场验收,包括颜色、平整度、光洁度、棱角、外构有蜂窝、孔洞、夹渣等外表缺陷 4 装饰工程效果形尺寸等。 不太好 (3) 装饰工程施工时应先做好统一规划。 (4) 大面积施工前,先小范围做样板,统一工艺标准。 (5) 注意成品保护。 (1) 防水卷材应严格按设计要求及出厂使用说明施工,防水卷材与粘结剂配套使用,并在使用前的运输和保管按规定办理。 (2) 细部构造如檐口、屋脊、伸缩缝、天沟、落水口、阴阳角、5 屋面渗漏 转角、伸出屋面的管道等部位要认真处理,粘贴牢固。 (3) 屋面基层必须平整并清理干净,按设计坡度施工,避免积水。 (4) 要确保卷材之间的搭接宽度和粘贴质量。 (5) 注意天气变化,遇下雨必须采取保护成品措施。 (1) 砌筑外墙时砖缝应砂浆饱满,墙面孔洞用水泥砂浆修补,且6 外墙面及窗渗砂浆饱满。 水 (2) 墙面抹灰前基层要清理干净,并淋水湿润,防止出现空鼓,墙面按设计要求进行防水处理。 29
500kV变电站扩建工程施工方案 广东电网公司
(3) 窗台抹灰做向外侧排水坡度,窗檐做滴水线,防止雨水向室内流。 (4) 窗框与洞口间隙用水泥砂浆填塞,表面留5mm深槽口,填嵌密封材料。 (1) 设专人进行铁件预埋和检查。 (2) 重点注意预埋件的材料、位置、形状、数量、尺寸、平整度、预埋件、预留固定方式,注意预留孔洞的位置、形状、大小、数量。 7 孔遗漏或位置(3) 楼地面预埋槽钢可先预埋锚筋,浇筑完结构混凝土后,测设偏差 好地面完成面的标高,再埋设槽钢。 (4) 墙面预埋铁件可在砌砖时先预埋锚筋,砌完砖墙后,测设好墙面完成面的高度,再埋设预埋铁件,从后面浇筑混凝土固定。 (1) 吊装前要在构架上标出轴线和标高,便于吊装时测控。 构支架安装 偏差 (2) 吊装时用经纬仪测控垂直度,从垂直的两个方向进行测控。 (3) 就位后要及时拉设临时拉线进行可靠固定,并及时进行二次混凝土灌浆。 (4) 避免在吊装过程中碰撞已吊装完毕的构支架。 (1) 浇筑电缆沟混凝土压顶时,模板应安装牢固稳定,压顶要按电缆沟盖板与清水混凝土工艺标准进行施工。 (2) 现场预制盖板应在平整场地内进行,模板采用钢模,固定牢固,确保预制盖板尺寸准确。 (3) 盖板预制完成后,要做好成品保护。 (1) 施工前复核水准点,严格控制标高测量精度。 (2) 按照道路设计纵向坡度,计算并标出每隔5m道路中轴线的8 9 沟道不匹配 10 道路积水 路面标高。 (3) 根据设计确定横向坡度,在侧模上标出道路边的路面标高。 (4) 道路浇筑完混凝土后进行路面标高初次复核。 (5) 在道路光面时再次复核路面标高。 11 施工缝设置不(1) 严格按照设计图纸、有关规范设置施工缝,宜设备在结构受30
500kV变电站扩建工程施工方案 广东电网公司
当 剪力较小且便于施工的部位,严禁随意设置。 (2) 在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2N/mm2,同时,必须对施工缝进行必要的处理。 (1) 埋地管道要夯实地基,确 …… 此处隐藏:1649字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




