钢筋工程施工方案(结构长城杯)(6)
OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C7、顶板上筋采用马凳固定,马凳采用Φ12钢筋制作,间距1000mm,马凳高度随板厚不同发生变化,马凳放置在顶板下层下铁之上。
板厚-上下钢筋保护层-下层下铁钢筋直径-扣铁钢筋直径 8、结构楼板后浇带处按图纸要求附加钢筋。 6.9楼梯钢筋绑扎
1、在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线。 2、先绑主筋后绑分布筋,每个交点均应绑扎;
3、1~5号楼梯钢筋在墙体施工时预埋,预留插筋长度应符合规范要求。 6.10构造柱、圈梁钢筋
1、在结构施工时按要求在楼板上表面预埋构造柱的纵筋,其锚固长度需符合要求。在梁下表面预埋构造柱纵筋连接用的钢板(埋件样式见图纸会审)
2、框架柱与后砌墙的拉接筋的连接采用预埋钢板的形式。 6.11埋件
1、本工程结构时预埋的埋件主要有与水电埋件、后砌墙埋件、楼梯栏杆埋件、防雷接地埋件、幕墙埋件、钢结构埋件等。
2、在结构施工中按图纸要求预埋其它埋件,埋件样式、尺寸及质量要满足图纸的要求。
七、质量保证措施
7.1质量检验及允许偏差
7.1.1钢筋直螺纹检验、验收及允许偏差
包括外观检查和力学性能检验两部分。应对接头逐一进行外观检查,并按规定分批切取接头进行力学性能检验。每批钢筋接头经质量检验合格后,应签认质
24
OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C量合格证书。
1、螺纹端头的质量检查
(1)检验程序:钢筋加工操作人员首先应对加工的螺纹逐个进行自检,并作好记录;经自检合格的,质检员对每种规格按加工批量的10%(且不少于10个)进行抽检,如有一个不合格,即应对该加工批量的逐个进行检查,不合格的端头螺纹应重新加工经再次检验合格后方可使用。
(2)检验方法:外观检验,用目测,丝口牙形饱满,秃牙部分累计弧长不应超过一扣螺纹周长;工具检验,用螺纹通、止环规检查螺纹的中径尺寸和钢筋端头螺纹有效长度,通环规应能顺利地旋入螺纹并达到旋合长度,且通环规外露丝扣不应多于一扣,而止环规只允许部分旋入,但旋入长度不应超过3倍螺距。
(3)丝头加工长度为标准型套筒长度的1/2,其公差为+2P(P为螺距)。 (4)直螺纹加工的丝扣长度、丝扣饱满度、端部平直长度等精度符合要求。 (5)已检验合格的端头螺纹应戴上保护帽,按规格分类堆放。 2、连接套的质量检验:
(1)外观检查:连接套的外径和长度应符合规定
(2)用螺纹通、止塞规检验螺纹中径尺寸和螺纹有效长度:通塞规从连接套两端应能顺利旋入螺孔并达到旋合长度,而止塞规只允许从螺孔两端部分旋入,但旋入长度应不超过3倍螺距。
3、直螺纹连接允许偏差
直螺纹连接允许偏差表 表十三
序号 1 2 项目 同直径钢筋两轴线偏心量 两钢筋轴线弯折角 允许偏差(mm) <0.10d并<4mm <4° 检验方法 尺量检查 凹型尺检查 备注:钢筋轴线夹角不得大于4°。 4、力学性能检验: (1)检验程序
接头的检验应分批进行,即同一施工条件下、同一批材料的同等级、同型式、同规格接头≤500个为一验收批进行检查验收;检验时首先对连接头的力学性能进行检验,检验合格后方可安装绑扎,现场接头连接好后进行拧紧检验。
25
OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C(2)力学性能检验方法
按接头验收批规定,从每批加工好丝扣的钢筋中随机截取6根,从连接套中随机抽取3个,连接成3个试件,用检验扳手检查拧紧情况后,送公司中心试验室或见证试验室作单向拉伸试验,评定等级为A级为合格。即3个试验结果均满足:f0mst≥ftk、f0mst≥0.9 f0st(f0mst ---连接接头抗拉强度实测值,ftk ---钢筋抗拉强度标准值,f0st ---钢筋母才抗拉强度实测值)。如有一个试件的强度不符合要求,应再取6个试件进行复试,如复试中仍有一个试件试验结果不符合要求,则该验收批认为不合格,应禁止使用,进行追溯查找原因,另作处理。
7.1.2钢筋绑扎检查、验收及允许偏差
1、钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。
2、钢筋的表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。
3、钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置和方法必须符合设计要求和规范规定。
4、钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的10%,且不得集中。 5、钢筋弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工规范规定、搭接长度均不小于规定值。
6、允许偏差
钢筋绑扎允许偏差 表十四
序号 1 绑扎骨架 项目 国家标准规范 长 宽、高 间距 2 受力主筋 排距 弯起点位置 箍筋、横向筋焊间距 3 接网片 保护层厚度 网格尺寸 基础 4 柱、梁 ±10 ±5 ±10 ±5 20 ±20 ±20 ±10 ±5 长城杯标准 ±10 尺量 ±5 ±10 ±5 15 ±10 ±10 ±5 尺量 ±3 尺量连续5个间距 尺量 允许偏差(mm) 检查方法 26
O5 6 LYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C板、墙 ±3 5 +3,0 ±3 +10,-5 尺量 ±5 5 +3,0 尺量 梁、板受力钢筋入支座、节点搭接 搭接锚固长度 焊接预埋件 水平高差 等强直螺纹端头丝扣外露 套筒外露整扣 入支座、节点锚固 中心线位置 7 不应多于1扣 不应多于1扣 目测 7.2质量保证措施
1、严格按施工组织设计质量保证体系运作程序和检查制度进行事前预防和过程控制。
2、原材进场钢筋应有质量证明书和试验报告单,并进行复试合格后方可投入使用。焊条应有合格证 ,并存放在干燥的库房内,若受潮时在使用前应按要求进行烘焙。
3、焊工必须经培训考核合格后持证上岗,并在工程开工焊接前进行现场条件下的焊接性能试验,合格后方可正式生产。同时做好各种规格钢筋接头焊接试验工作。
4、钢筋焊接施工之前,应清除钢筋和与电极接触的钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等;钢筋端部当有弯折、扭曲时,应予以矫直或切除。
5、钢筋下料表应经钢筋工长审查后,方可下料加工,加工过程严格按料表尺寸加工,加工好后应分类码放,由技术员、质检员、工长检查验收合格后方可使用。
6、工程部根据实际进度计划牵头提出合理的钢筋进场计划,尽可能做到进场钢筋及时绑扎安装,减少现场钢筋堆放量、生锈量和占用场地量。操作规程人员负责本人加工的钢筋滚压直螺纹头质量的自检。
7、工地质检人员负责滚压直螺纹加工作业的监督和质量抽检。发现问题及时停止作业,待解决后方可继续。
8、不准将定位钢筋或线盒直接焊在受力主筋上,如必须采用焊接时,可在此部位加附加钢筋,将其电弧焊接在附加钢筋上。
9、代换钢筋必须征得设计单位同意和监理工程师的认可,并符合相关规范
27
OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C规定。
10、混凝土浇筑过程中,必须有人进行看筋,及时对偏位及踩坏的钢筋进行调整。
11、选择国营大型钢厂作为供货商,每次进场钢筋必须具有钢筋出厂合格证明、原材质量证明书和原材试验 …… 此处隐藏:1821字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣