OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C6.4.5钢筋滚压直螺纹成型机的现场维护和保养

为了保证钢筋滚压直螺纹成型机正常使用,现场必须及时对钢筋滚压直螺纹成型机进行正常维护和保养。 6.5剪力墙钢筋绑扎

6.5.1工艺流程

立2~4根竖筋 → 画水平筋间距 → 绑定位横筋 → 绑其余横竖筋 6.5.2操作要点

1、依据墙位置线对钢筋预留插筋进行检查,对移位的钢筋按1:6的坡度上弯调整,并把钢筋上的水泥浆用钢丝刷、棉丝清理干净,钢筋绑扎前搭好操作架。

2、先连接2~4根竖筋,并画好分档标志。然后于下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好分档标志,然后进行其余竖筋的连接,最后绑其余横筋和拉钩。拉钩应绑扎到位,弯钩处贴紧主筋,绑好后用扳手把直钩端扳向墙内成45°。

3、墙体水平筋在外、竖向筋在内。

4、水平向第一根钢筋距楼板面50mm,竖向起步筋距柱子边50mm,暗柱起步筋距楼板25mm(与楼板水平筋相错开)。

5、当单面墙长超过4m时,要绑扎2Φ14剪刀撑。如下图所示:

6、剪力墙的保护层塑料垫块间距1m,梅花型布置。 7、墙体竖向钢筋搭接范围内必须保护三根水平筋;且每根钢筋在搭接长度内必须绑扎三扣,用双丝绑扎搭接钢筋两端头30㎜处,中间绑扎一道。

8、墙体钢筋绑扎时应对面绑扎,保证所有绑扎丝头最后一律朝里。 9、墙体拉钩筋应将水平筋钩住,拉钩筋平直长度应为5d。

19

OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C10、剪力墙钢筋定位措施:

水平定位梯:为保证墙体、暗柱竖向钢筋的间距、排距,在顶板标高以上100㎜位置设置水平定位筋,墙体、暗柱混凝土浇筑完毕后、顶板混凝土浇筑前提升至顶板标高以上100㎜位置设置。水平定位梯周转使用。水平定位梯子筋采用比剪力墙钢筋大一个直径的钢筋加工制作,梯形钢筋作法及加工工具具体作法见下图。

竖向定位梯:为保证水平钢筋的间距、排距、绑扎质量以及钢筋的保护层厚度,在墙体中设置竖向定位梯。竖向定位梯采用比墙体竖向钢筋大一规格的钢筋制作,代替主筋。竖向定位梯间距1.5m(竖向定位梯的具体作法及加工工具见下图)。

竖向定位梯中顶模筋采用无齿锯下料,端头保持平齐、无毛刺、卷边,两边刷防锈漆,顶模筋长度比墙宽小2mm。

双F卡:剪力墙钢筋使用双F卡,间距1m呈梅花形布置。

1.3LEa立筋保护层-1mm+立筋直径立筋间距墙厚-2mm主筋间距水平筋直径+保护层-1mm14墙体厚度-2mm14双F卡立筋排距墙厚-2mm竖向梯字筋示意图

20

层高+500mm水平定位梯字筋示意图水平筋间距

OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C6.6框架柱钢筋绑扎

6.6.1工艺流程

套柱箍筋 → 连接竖向受力筋 → 画箍筋间距线 → 绑箍筋 6.6.2操作要点

1、根据柱边线检查预留钢筋的位置是否正确,有偏差的,按1:6的比例上弯校正。

2、用钢丝刷将钢筋表面的砂浆清理干净。

3、采用钢筋直螺纹连接接长柱子主筋,按箍筋的间距在对角线的主筋上划线。从柱顶部把箍筋套上。

4、按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下采用缠扣绑扎。绑扎扎丝如下图所示: 、2、3、4----绑扎顺序 5、箍筋与主筋要垂直,箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,如下图所示。

柱竖筋箍筋 6、为保证框架柱竖向主筋的间距及保护层厚度,框架柱、暗柱使用定位箍宜在上、中、下设置三道,顶模定位箍在楼板顶面底标高以上100mm位置设置,柱混凝土浇筑完毕后、楼板混凝土浇筑前提升至顶底标高以上100mm位置设置。顶模定位箍周转使用,框架柱的定位箍的钢筋采用Φ22的螺纹钢筋加工制作,形式如下图所示:

21

OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C框支柱定位柱箍,柱上下各放一道,楼板顶上再放一道,与水平定位梯一平框支柱主筋顶模筋,直径比柱筋大一个规格,长度柱截面保护层厚度框支柱主筋间距框架柱、暗柱定位柱箍做法

7、柱下部每个角部设置模板定位钢筋,每面两个点顶模板,定位钢筋端头需刷防锈漆。柱上部在箍筋上卡塑料垫块来控制保护层的厚度。

8、框架柱起步筋距楼板面50㎜。 6.7框架梁钢筋绑扎

6.7.1工艺流程

画箍筋间距→摆放箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁纵向钢筋→按箍筋间距绑扎。

6.7.2操作要点

1、在梁侧模板上划出箍筋间距,摆放箍筋。箍筋起步筋距柱50㎜。 2、次梁上下主筋置于主梁上下主筋之上。当梁与柱或墙侧平时,梁该侧主筋置于柱或墙竖向纵筋之内。

3、先穿主梁的下部纵向受力筋及弯起钢筋,将箍筋按已划好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋,隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,在绑主筋,主次梁同时配合进行。

4、框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点的锚固长度≥Lae。

5、绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎。

22

OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C6、梁端第一个箍筋应设置在距离梁柱节点边缘50mm处,梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合要求。

7、在主、次梁受力筋下垫垫块,间距1m,保证保护层的厚度。

8、为保证梁钢筋的位置准确,采用Φ18以上的螺纹钢筋加工制作的钢筋定位筋进行固定,每道梁在两端各设置一个定位筋。如下图所示:

9、梁的集中荷载处加设附加箍筋(包括主、次梁交接处),附加箍筋除图纸注明外均为6Φ8@50,同时加设2根Φ16吊筋。

10、当550≤梁高<600时,梁两侧加4Ф10腰筋;当梁高=600时加设4Ф12腰筋。

11、对于构件所有开洞处,均须按照设计要求,进行钢筋加强处理。附加钢筋宜在现场绑扎,并应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204的有关规定。

12、梁筋直螺纹连接时,必须从一头往另一头依次连接,不得从两头往中间或中间往两端连接。

13、在后浇带处进行加筋处理,具体作法见图纸节点详图。 6.8楼板钢筋绑扎

1、清理模板上的杂物,用粉笔在模板上划好主筋、分布钢筋间距。 2、按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。板主筋第一根应距边线50mm。

3、板筋采用顺扣或八字扣绑扎,并交叉口全部绑扎不漏扣。 4、设置支座负筋的支筋马登筋,保证支座负筋的受力部位准确。 5、预留洞口按设计要求增设加强钢筋。 6、垫好垫块,成梅花形布置,间距1.5m.

23

…… 此处隐藏:1004字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
钢筋工程施工方案(结构长城杯)(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443333.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)