教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

钢筋工程施工方案(结构长城杯)(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-08
导读: OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C2、钢筋进场时,钢筋材质证明应随钢筋同时进场,且材质证明上必须注明钢筋进场时间、进场数量、炉批号、经办人,每捆(盘)钢筋

OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C2、钢筋进场时,钢筋材质证明应随钢筋同时进场,且材质证明上必须注明钢筋进场时间、进场数量、炉批号、经办人,每捆(盘)钢筋均有标牌,验收人员应把标志牌上的钢筋炉罐(批)号标在出厂质量证明书或试验报告上,并检查其含碳、锰量是否符合规定。

3、进场使用的钢筋批量应有钢筋原材小铁牌的复印件。

4、进场钢筋的生产厂家、规格、型号、数量应与出厂合格证或试验报告中所标注的相符合,指标符合有关标准、规范。

5、钢筋直径符合规定,平直、无损伤,表面清洁无油污、颗粒或片状锈蚀,无裂纹、结疤和折叠。

检查方法:从每批钢筋中抽取5%进行外观检查。检查其是否有有裂纹、结疤和折叠现象。进场钢筋每米弯曲度不得大于4mm,总弯曲度不得大于总长度的0.4%。钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋的高度。钢筋按公称重量交货时,应随机抽取10根钢筋称重,如重量大于允许偏差,则应与厂家联系,以免损害我方利益。

5.2.2钢筋力学性能检验流程图

钢筋力学性能检验流程图

监理反馈回物资部 物资部送报监理 物资部填写物资进场报验单 试验员收到试验报告后,将试验报告交给物资部 物资部安排试验员取样、送检 质量部、技术部 物资部提供原材进场清单(两份) 物资部送交技术部整理归档 9

OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C5.3钢筋检验试验

进厂钢筋应按照炉罐(批)号及直径分批检验,检验内容包括查对标志、外观检查,并按照现行国家标准的规定抽取试样做力学性能试样,合格后方可使用。

5.3.1钢筋力学性能检验试验

每批进场钢筋按现行国家规范规定抽取试样作力学性能试验。热扎钢筋的检验执行国家标准GB1499-91,GB13013-91,GB13014-91。

1、钢筋的检验批

同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60吨划分为一个检验批,不足60吨也按一批计。

2、钢筋的抽检

在监理的现场监督下,钢筋以每个检验批作为一个取样单位,每个取样单位任意选出两根钢筋取两套试样,一根钢筋作抗拉试验,一根钢筋作冷弯试验。并保证见证试验的数量不小于30%。

3、取样方法

从材料端部沿轧制方向切取,如端部轧制头未切去者,须离端部500mm处切取。

4、试样标准

钢筋拉力试件尺寸:L=10d+200mm。 钢筋冷弯试件尺寸:L=5d+150mm。 5、试验结果

钢筋的屈服强度、抗拉强度、弯曲试验均符合现行国家规范规定。同时,本工程中心赛场、1#赛场、2#赛场混凝土框架结构抗震等级一级,附属用房、2#平台、3#平台混凝土框架结构抗震等级二级,为了保证在地震作用下,结构某些部位出现塑性铰以后,钢筋还具有足够的变形能力。因此,钢筋的检验结果还要符合以下要求:

钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25 钢筋屈服强度的实测值与钢筋的强度标准值的比值不应大于1.3。 5.3.2直螺纹套筒试验

机械连接接头试验资料应有供方单位型式检验报告、现场工艺检验报告见证

10

OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C取样记录,和接头在结构上截取后进行处理的记录,并有外观检查记录和隐检二次连接处理记录。

六、钢筋工程施工方法及措施

6.1钢筋堆放

6.1.1钢筋堆放位置

钢筋加工区及钢筋堆放区(详见附图1—钢筋加工场平面布置图),钢筋堆放区必须满足相关消防要求,电源从临近配电箱引出。堆放场地硬化并做好排水设施。

6.1.2钢筋堆放标识

设专人负责钢筋堆放和标识工作并进行挂牌,标明使用的部位、规格、数量及安全质量等注意事项,并标明其所处的状态(如已检、待检)。标识牌形式如下:

标 识 牌 名称 规格 型号 数量 产 地 进场日期 检验状况 标 识 人 6.1.3钢筋堆放分类

钢筋堆放应按进场批次的级别、品种、直径、外形分类型集中堆放。箍筋、直筋、定位筋、马凳等分别设专用堆放场地。

6.1.4钢筋堆放要求

钢筋下部要设置枕垫,钢筋距两端1/6长度处用砖砌300mm高砖墩,并用通长100×100木方垫起(雨天用塑料布遮盖);防止锈蚀。 6.2钢筋加工

6.2.1钢筋加工质量保证

为保证下料和成型尺寸准确,现场技术人员要进行专项交底,且现场设专业钢筋加工班组,加工班组设班组长,负责对加工成型钢筋质量进行监督和检查。同时加工好的钢筋运至现场后,还要再次严选,有效控制下料成型质量。

11

OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C6.2.2钢筋加工准备工作

根据钢筋的锚固长度、搭接方法、设计施工图和规范规定作好下料表,经钢筋工长审查无误后下料加工,加工前钢筋表面应洁净、平直、无损伤和局部曲折,不合要求的应进行清理、调直或切除。

6.2.3钢筋调直

若采用钢筋调直机调直,注意钢筋保护,保证钢筋表面无损伤、局部弯曲。 若采用冷拉方法调直,使用卷扬机为5t,冷拉场地长50m,常温下,一级钢筋的冷拉伸长率不大于4%,即冷拉小车移动距离不得超过2m;二级、三级钢筋的冷拉伸长率不大于1%,即冷拉小车移动距离不得超过0.5m,同时在冷拉场地用红油漆划出起始标志线和终止标志线,以控制冷拉长度,严禁超拉。

6.2.4钢筋切断配料 1、钢筋下料长度的确定

直钢筋下料长度=构件长度+锚固长度(搭接长度)+弯钩增加长度-保护层厚度-弯曲调整长度

弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整长度+弯钩增加长度 箍筋下料长度=箍筋周长+弯曲调整长度+弯钩增加长度 2、钢筋切断

钢筋切断下料时,应以钢筋配料单提供的钢筋级别、直径、外形和下料长度为依据。钢筋表面应洁净,不得有颗粒状、片状锈蚀和飞边、翘皮、裂纹损伤及水泥砂浆等污染。

钢筋采用钢筋切断机进行切断加工,将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。

断料时在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸的挡板。保证钢筋长度准确。

切断过程中,如发现钢筋有严重的弯头、裂纹等必须切除。 钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象。 3、电焊钢筋接头处理

对于电焊钢筋接头,应将钢筋端头的热轧弯头或劈裂头切除,保证钢筋端头平直,直径无椭圆、钢筋顶端切口无有碍焊接的斜口、马蹄口或扁口。

12

OLYMPIC中国建筑一局(集团)有限公司奥林匹克公园网球中心钢筋工程施工方案C S C E C6.2.5钢筋的弯钩、弯折

1、Ⅰ级钢筋末端需作180°弯钩,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d的2.5倍,平直部分长度不小于钢筋直径的3倍。Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端需作90°或135°弯折时,弯曲直径D不宜小于钢筋直径d的4倍。弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径D不应小于钢筋直径d的5倍。

2、箍筋:箍筋平面无翘曲、扭曲变形,四角在同一平面。末端应作135°弯钩,其弯钩平直部分长度不小于箍筋直径d的10倍(不得大于10d+10mm,避免浪费),且两个弯钩平直段相互平行。如见下图所示:

…… 此处隐藏:1548字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

钢筋工程施工方案(结构长城杯)(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443333.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)