教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

人民法院法庭建设标准(9)

来源:网络收集 时间:2026-07-31
导读: 六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 b、设备安装 产噪设备如电机、水泵及通风设备等安装在室内,并对基础采取减震措施。水泵水管进出口均安装软接头。变电箱内附吸声材料,箱壁间接触处加胶片等减振垫。

六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 b、设备安装

产噪设备如电机、水泵及通风设备等安装在室内,并对基础采取减震措施。水泵水管进出口均安装软接头。变电箱内附吸声材料,箱壁间接触处加胶片等减振垫。

c、合理布局

水泵房等噪声、振动源的位置,布置在离建筑较远的位置。 ②废水

生活污水经化粪池处理,化粪池建设要着重防渗防漏。 ③废气处理。

本项目汽车废气、卫生间产生的废气拟采用机械排风的方式处理,其余室内场所产生的废气可考虑自然通风和机械排风结合的方式。

④固体废弃物处理

项目投入使用后的固体废弃物主要是工作垃圾、生活垃圾等固体废弃物。固体废弃物采用集中管理的方法,由清洁人员收集送至垃圾存放点,集中送城镇垃圾站处理。

7.2 节能 7.2.1 设计依据

(1)《民用建筑热工设计规范》 GB50176—93 (2)《公共建筑节能设计标准》 GB50189—2005 (3)《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 GB/T7107-2002 (4)《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94 (5)《评价企业合理用电技术导则》 GB/T3485-1998 (6)《评价企业合理用热技术导则》 GB/T3486-93 (7)《评价企业合理用水技术导则》 GB7119-1993

35

六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 7.2.2 设计原则

(1)按照国家节能设计规范的要求,本项目设计中采用的设备和器材应采用相应的先进、可靠的节能新工艺、新技术、新设备、新材料,凡已被国家颁布淘汰的高能耗设备不可采用。

(2)凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统,以提高能源利用率,降低能耗。

(3)对各种能源消耗均应计量并按有关规定配置计量器具。 7.2.3 能耗分析

本项目所需能源有电力和自来水。

电力有三相380V动力电和单相220V电二种。单相电主要用于照明、小型电器设备(如小型空调机、电视机、计算机等)。

自来水用于生活、洗手间、道路、停车场及绿地浇洒等处。项目用水量见“6.6.4 总用水量”。

7.2.4 节能方案 (1)外窗节能设计

按窗墙面积比,确定外窗传热系数和遮阳系数,选择满足标准要求的窗。

(2)外墙节能设计

采用外墙内保温,其构造为:防水砂浆+加气混凝土(200mm)+HL169中空微珠无机保温砂浆+抗裂砂浆。经计算满足标准要求。

(3)屋面节能设计

采用有保温隔热基层上人屋面和种植屋面,保温隔热采用50厚挤塑聚苯板,其D=2.79,K=0.5W/(m2.K),满足标准要求。

(4)底部接触室外空气的架空或外挑楼板

楼板加做30厚聚苯颗粒保温砂浆,K=1.41W/(m2.K),满足标准

36

六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 要求。

(5)建筑物设计应尽量满足通风、采光要求,以减少通风、空调的能耗。

(6)照明及取暖空调设备

选用节能型照明灯具和电取暖空调设备,性能指标应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005规定,施工图设计阶段,设备选型后,进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算,确保节能率达到50%以上。

(7)供电位于用电负荷中心,使供电线路最短,从而减少线路损耗。

(8)合理配置设备和灯具的数量及位置,在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量。

(9)充分利用城市供水管网压力进行供水,节省能源。 (11)在本区给水进口和各建筑物装设计量表,以利统计和计划用水、节约用水。

(12)尽量选用采用感应式出水阀装置及节水型设备。 7.3 消防

7.3.1 国家现行的设计规范、规程

⑴《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 ⑵《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 7.3.2 建筑消防设计 (1)建筑总平面布置

建筑物四面均布置了路面宽度≥4m的消防通道。 (2)防火、防烟分区

建筑物耐火等级为二级,所有墙体及装修均采用难燃材料。

37

六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 每三层为一个防火分区,每个楼梯间设乙级防火卷帘门。防火分区各房间门至最近的安全出口的距离和门的疏散宽度均符合防火安全疏散要求。

所有无窗间墙的条形通窗在每层楼板外沿设0.3米高200厚的混凝土砌块内窗台,包括梁高后达1米并在玻璃窗与每层楼板、隔墙处的缝隙采用玻璃棉严密堵实。

建筑物内装修燃烧性能均满足《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)的要求。

(3)建筑灭火器

根据《建筑灭火器配置设计规范》灭火器按中等危险级配置,火灾种类为A类火灾,火灾定额配置基准为20m2/A。按轻危险级配置灭火器,均采用手提式灭火器,灭火器药剂选用磷酸盐干粉。

(4)应急照明

本设计属三级供电负荷。各进出口、室内人员集中部分、走廊等位置设置应急照明灯具。消防应急照明灯具备用电源的连续供电时间不应少于30min。

7.3.3 室内消火栓系统

室内用水量20L/s,火灾延续时间为2小时,火灾延续时间内消防用水量108m3。

室内消火栓箱采用铝合金玻璃门消火栓箱内设DN65栓一个,D19水枪一个,25米长DN65麻制水带一条,栓口距地1.1m。

室内每层均设室内消火栓,布置间距保证每两个消火栓之间距离不超过30m,使室内任何地点起火时均有两股充实水柱可以达到。

室内消火栓管网于室外及屋面均设环状连通管网,用阀门分成若干独立段。进水管设置2条,管径均为DN100,保证横向、竖向均成

38

六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 环。

室内消火栓系统于室外设置二组DN100地上式消防水泵接合器,保证室内消防用水量不足时由消防车加压供水。

消火栓系统管材采用热浸镀锌钢管,采用卡箍连接。

消火栓系统阀门均采用消防闸阀或蝶阀,并应有明显起闭标志。 各消火栓处配置2具MF/ABC3磷酸氨盐干粉灭火器。 7.3.4 室外消火栓系统

根据防火规范要求,室外消火栓用水量为25L/s,火灾延续时间为2小时,火灾延续时间内消防用水量180m3。消防用水来自市政供水管网。在场区内敷设消防专用环形供水管网,环状输水干管及向环状管网输水的输水管设置2条,消防给水管道的直径大于100mm。

给水管网与生活给水管网合用,室外消防管网布置成环状,环网上适当位置按规范设置室外消火栓,其设置数量和位置可与市政消火栓统一考虑。室外消火栓沿建筑均匀布置,距建筑外墙间距小于40m,距离路边小于2m,各消火栓间距小于120m。本工程设两个室外消火栓。

7.4 劳动安全

(1)贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规,实行安全生产责任制。坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

(2)编制各专业安全技术操作规程,并保证落实到位。 (3)广泛开展安全教育,把安全知识、安全技能、操作规程、安全法规等作为安全教育的主要内容。

(4)电工、电焊工、机械工、机械司机等特殊专业员工,除一般安全教育外,还要经过专业安全技能培训,取得上岗证后方可独立操

39

…… 此处隐藏:1283字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
人民法院法庭建设标准(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443160.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)