导读: 六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 (6)接地装置 本工程采用TN-S接地系统。在建筑物内进行总等电位连接,建筑内PE线、防雷接地、厕所局部等电位联接均与总等电位联结端子板连接。在电源进线处,将PE、N

六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 (6)接地装置

本工程采用TN-S接地系统。在建筑物内进行总等电位连接,建筑内PE线、防雷接地、厕所局部等电位联接均与总等电位联结端子板连接。在电源进线处,将PE、N线在总等电位联接端子板(MEB)处重复接地,各层设置局部等电位联接端子箱,在等电位连接端子箱处将工作零线N与保护零线(PE)严格分开。

凡用配电设备的非正常带电金属外壳,包括穿线钢管,三极插座接地端等均应与保护线(PE)可靠连接。

电气安全接地以及其它需要接地的设备均与防雷保护的接地装置共用接地极,其接地电阻不得大于1欧。

进出建筑物的各种金属管道及建筑物金属外壳构件均应就近连接到防雷和电气设备的接地装置上。

6.5.3.3弱电工程 (1)设计内容:

网络应设置有本单位网站的建立,局域网的控制和管理功能。电话设置外线电话。电视可实现数字电视的接引。各用房均设置网络、外线电话。进线由电信、有线电视部分统一考虑。

(a)网络设计:审判庭建筑用房设置一台光纤交换机,并配置小型网络服务器,通过服务器对审判庭业务用房内局域网进行控制,并可实现本单位网站的建立和管理。各层设置层交换机。机房交换机至层交换机、层交换机至终端插座(均选用内置浪涌保护器的专用插座)均采用双绞线进行连接。线路均穿塑料管暗设。

(b)电话设计:审判庭业务用房一层机房设置总电话交接箱,并配置小型程控机。各层设置层交接箱(外线电话和程控电话两种),总电话交接箱、小型程控机与各层外线电话交接箱、程控电话交接箱

25

六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 之间,以及层交接箱至电话终端插座(内置浪涌保护器的专用插座)均采用电话专用电缆进行连接。线路均穿塑料管暗设。

(c)有线电视设计:审判庭业务用房设置可寻址分配器。可寻址分配器之间及可寻址分配器至电视终端插座(内置浪涌保护器的专用插座)均采用同轴电缆进行连接。线路均穿塑料管暗设。

6.6 给排水 6.6.1 设计依据

(1) 项目单位对本工程的排水要求 (2) 建筑专业提供的资料及图纸 (3) 项目单位用地红线图 6.6.2 国家现行的设计规范、规程

(1)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2006

(2)《室外给水设计规范》 GB50013-2006(2006年版) (3)《室外排水设计规范》 GB50101-2006(2006年版) (4)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 (5)《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 6.6.3 设计范围

本工程红线以内室外和室内给水排水及消防系统由本院设计。本工程水表井与城市给水管的连接管段和最末一座检查井与城市污水管及雨水管的连接管等,由城市有关部门负责设计。 6.6.4 总用水量

本项目估算总用水量详见表6-2。 表6-2 项目用水量估算表

序号 名称 用水量标准 计量单位 最高日用年用水天年用水量m 3排水日排平均时用水量 水量 数 26

比率 水量 六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 工作人员用水 外来人员用水 道路、铺地3 及停车场浇洒用水 4 绿化浇洒用水 未预见用水 1.5L/m·d 按以上用水量10%估算 23.65 5921 20.13 0.98 2.15 300 538 85% 1.83 0.09 21 60L/人·d 96人 6.00 330 100人 3393m 4440m 221980 85% 5.10 0.25 2 20L/人·d 2 250 500 85% 1.7 0.08 2L/m·d 26.8 215 1462 85% 5.80 0.28 6.7 215 1441 85% 5.70 0.28 5 合计 经测算,本项目建成后最高日用水量为23.65m3,年总用水量为5921m3,平均时用水量0.98m3/h,时变化系数Kh=2.0,最高时用水量1.96m3/h。

6.6.5 室外给水系统 (1)水源

本工程供水接自本建筑西南侧市政给水干管,市政水压约0.31MPa。从市政给水干管上引入DN100给水管,接至室内给水管。

(2)给水系统

室外给水管道为生活消防合用系统,沿建筑物四周布置成环状管网。室外布置地上式SS100型室外消火栓,并利用市政干道上的室外消火栓,以保证消防车的用水要求。室外埋地给水干管及消防环网管径均为DN100,管材为热浸镀锌钢管,埋地敷设,采用卡箍连接。

市政自来水给水直接供至四层,满足用水水量、水压要求。 6.6.6 室外排水系统

27

六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 (1)排水系统

本项目室内生活污、废水排水体制为合流排放。各卫生间生活污水经各排水立管排至室外检查井,流经化粪池处理后,再排至市政排水管网。室外排水干管管径为加厚排水UPV管,排水坡度为0.5%,埋深1m以下敷设,出口控制标高距地面-1.5m。

(2)雨水排水设计

采用雨水、污水分流制排水系统,各建筑物排水采用雨水、污水分流排出。

屋面雨水由建筑专业设计各雨水管排至四周盖板明沟,在末端与化粪池出口生活污废水汇合后排至市政排水管网。

场地雨水由设在道路上的雨水口收集,经排水管网直接排入市政排水管。

6.6.7 室内给排水系统 (1)给水系统

审判庭业务用房建筑内给水最低卫生器具配水点处的静水压控制在300~350KPa。

室内给水管材采用给水聚丙烯(PPR)管明装,热熔粘接。PP-R给水管选用压力等级为1.2MPa。屋面明露管道应做保温。

室内排水管及雨水管选用UPVC排水塑料管,胶粘连接。并按建设部颁布的《建筑排水硬聚氯乙烯管道施工验收规程》的有关规范进行施工和验收。

(2)消防给水系统

在场区内敷设消防专用环形供水管网,环状输水干管及向环状管网输水的输水管设置2条,消防给水管道的直径大于100mm。

根据防火规范要求,室外消火栓用水量为20L/s,火灾延续时间

28

六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 为2小时,火灾延续时间内消防用水量144m3。消防用水来自市政供水管网。

室外消火栓沿建筑均匀布置,距建筑外墙间距小于40m,距离路边小于2m,各消火栓间距小于120m。本工程设两个室外消火栓。

室内用水量20L/s,火灾延续时间为2小时,火灾延续时间内消防用水量144m3。

室内每层均设2个室内消火栓,布置间距保证每两个消火栓之间距离不超过30m,使室内任何地点起火时均有两股充实水柱可以达到。室内消火栓箱采用铝合金玻璃门消火栓箱内设DN65栓一个,D19水枪一个,25米长DN65麻制水带一条,栓口距地1.1m。

室内消火栓管网于室外及屋面均设环状连通管网,用阀门分成若干独立段。进水管设置2条,管径均为DN100,保证横向、竖向均成环。

室内消火栓系统于室外设置二组DN100地上式消防水泵接合器,保证室内消防用水量不足时由消防车加压供水。

消火栓系统管材采用热浸镀锌钢管,采用卡箍连接。

消火栓系统阀门均采用消防闸阀或蝶阀,并应有明显起闭标志。 各消火栓处配置2具MF/ABC3磷酸氨盐干粉灭火器。 6.7 景观设计

在空间尺度较大,人群活动频繁的地方保持适度的面状成片绿化,既能提供造景元素又能象“绿肺”一样创造适宜的微气候环境,有利于提升广场活动的品质;在场地四周及内部道路网沿线则采用线状绿化;点状绿化则是在环境设计时根据造景的意境适当采用一些名贵花木作为点缀,以起到“画龙点睛”的作用。绿化区域由外围绿化、中心绿化、内部区域绿化三个层面构成,以生态绿化带为主的外围及

29

…… 此处隐藏:1572字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
人民法院法庭建设标准(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443160.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)