六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 一般工作人员工作室以及其他房间和部位采用普通装修。本项目内部装修重要部位采用中档装修,内墙可选择采用乳胶漆、塑料扣板等,墙裙可选择采用中档釉面砖、瓷砖等,地面可选择采用中档地砖等,顶棚可选择采用塑料扣板、石膏线条、乳胶漆、管线暗装等,门窗可选择采用单层玻璃铝金窗、塑钢门窗、镶板门等。

6.4 结构 6.4.1 设计依据

(1) 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (2) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 (3) 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 (4) 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 (5) 《砌体结构设计规范》 GB50003-2001 (6) 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 (7) 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 (8)《建筑抗震设防分类标准》 JB50223-95 (9)其他建筑结构设计规范规程 6.4.2 抗震设防

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),按照《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95,本项目建筑场地类别为Ⅱ类,地面粗糙度为B类,地基基础设计等级为丙类,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组,抗震设防措施按6度处理,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级为四级。

建筑结构安全等级为二级。 结构采用的设计基准期为50年。 6.4.3 荷载

20

六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 基本风荷载:0.35kN/m2 基本雪荷载:0.35kN/m2 楼面活荷载:

业务用房、卫生间、会议室:3.0kN/m2 走廊、楼梯:2.5kN/m2 屋面载荷:

上人(不包括种植屋面静荷):2.0kN/m2 不上人:0.5kN/m2

楼/地面装修荷载:1.5 kN/m2 卫生间、盥洗间装修荷载:1.5 kN/m2

6.4.4 结构选型

根据其柱网及功能要求,六盘水市六枝特区人民法院审判庭建筑为现浇钢筋混凝土框架结构。

6.4.5 建筑结构材料

六盘水市六枝特区人民法院审判庭建筑采用钢筋混凝土框架结构,独立柱基础。

梁、柱、楼面、屋盖、楼梯均采用钢筋混凝土整体现浇;墙体采用加气混凝土砖混合砂浆砌筑,水泥砂浆抹面

6.5 供配电 6.5.1 设计依据

(1) 根据项目对供电、用电的实际要求

(2)《10kV以下变电设计规范》 GB50053-94 (3)《城市电力规划规范》 GB50293-1999 (4)《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007 (5)《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

21

六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 (6)《低压配电设计规范》 GB50054-1995 (7)《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000版) (8)《综合布线工程设计规范》 GB50311-2007 (9)《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 (10)《建筑照明设计标准》 GB50034-2004 (11)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 (12)《火灾自动报警设计规范》 GB50116-2008 (13)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2009 6.5.2设计范围:

(1)电源及审判庭内照明;

(2)值班室、停车场和审判庭区域道路照明; (3)电话、网络及有线电视弱电部分; (4)消防应急照明; (5)防雷接地及安全保护。 6.5.3 设计内容: 6.5.3.1负荷计算:

本项目低压负荷采用单位面积负荷密度法进行负荷估算。 Pav=ρ×S (ρ—负荷密度指标 S—建筑面积 ) Pc=Pav/Kal (Pav—平均负荷 Pc—工作场所计算负荷 Kal—有功负荷系数)

六盘水市六枝特区人民法院审判庭建筑面积(3958.8m2),负荷密度指标取0.06kw/m2(含空调);道路、停车场及其他场所照明(7182.7m2)单位面积负荷密度指标取0.01kw/m2。

则:六盘水市六枝特区人民法院审判庭建筑用电负荷预计为330kw左右;

22

六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 道路、停车场及其他场所照明用电负荷预计为20kw左右。 经计算,本项目用电总负荷为350kw。按用电系数0.55,功率因数0.95计算,其计算容量为184kw左右。考虑留有余量及变压器参数,拟电力增容131kw左右。

项目用电负荷估算详见表6-1。 表6-1 项目用电负荷估算表

序号 1 2 建项目 电 功率 用电 用电 面积 度指标负荷 因 负荷 系数 22(m) (Kw/m) (Kw) 数 (Kw) 0.06 330 0.55 0.95 筑 负荷密 用备注 审判庭 3958.8 道路及停车场等 合计 7182.7 173.4 含空调 0.01 20 0.55 0.95 10.45 350 183.85 131.15 电力增容 6.5.3.2供配电系统 (1)电源电压及引入方式

电源由附近10KV市电接引,采用315KVA杆式变压器变压后,为司法局业务用房提供电压为380/220伏,三相四线电源。杆式变压器上设置成套高压侧和低压侧计量箱。六盘水市六枝特区人民法院审判庭进线采用YJV22-1KV (4×240)电缆直埋敷设引入六盘水市六枝特区人民法院审判庭总配电箱(带计量)。在进户处做重复接地,并在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地系统相连。

(2)照明设计

每层分别设置层配电箱三个,对相应区域进行供电。从总配电箱引至各层配电箱采用BVR-500 4×10mm2电线穿PVCΦ32管暗敷设。法

23

六盘水市司法局业务用房建设项目可行性研究报告 庭分别设置房间开关箱,电源由就近层配电箱引入。供电电线和塑料管根据各房间预计负荷进行相应选择,敷设方式为沿墙暗设。值班室电源由总配电箱引入。停车场、道路照明由值班室配电箱统一管理,采用微电脑时控开关进行控制。

(3)主要用电设备

法庭预留3P空调供电回路并设置插座、照明等回路。辅助用房预留1P空调供电回路并设置热水器、插座、照明等回路。

(4)照明工程

照明系统采用三相五线制,工作电压为220V,照明装置一般采用节能荧光灯和白炽灯,停车场及道路以路灯为主。审判庭大厅采用大型花灯。在建筑物内及出入口、楼梯间等重要场所设置应急灯,以保证停电后的人身安全。

道路设路灯照明,绿化带设庭院灯,大门、值班室屋面设置泛光灯。灯具均采用节能光源的适用灯具。

(5)防雷装置

本工程属三类防雷建筑物,接闪器利用建筑物屋顶栏杆四周安装的避雷带、避雷针及由此形成的避雷网,引下线利用建筑物结构柱内外侧两根主筋(≥Ф16),上端与金属构架焊接,下端连接基础钢筋内主筋,在建筑物外周被用作引下线的结构柱其距室外地坪0.5m处预埋接地连接板(100×100)作为接地电阻测试点;接地装置利用桩基内的主筋及基础梁底部水平方向的主筋(连成一闭合回路)。要求突出屋面的所有金属物均应就近与屋顶金属构架连接。庭院灯、路灯利用自身基础作接地,与凯装电缆金属外壳可靠连接,并用-40×4镀锌扁钢与就近接地系统连接。上述各种连接包括钢筋搭接均为牢固焊接;焊接处应涂防腐漆。接地电阻小于10欧姆。

24

…… 此处隐藏:1342字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
人民法院法庭建设标准(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443160.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)