教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

输电线路工程电缆隧道供配电系统设计(3)

来源:网络收集 时间:2026-07-25
导读: 3)操作电源:正常运行时应保证断路器的合闸跳闸;电网故障断电时,应能保证继电保护系统可靠工作和应急照明用电。 a.交流操作系统:一般出线回路少于6路,变压器总容量不大于4000kVA的中小型变电站,操作电源可采

3)操作电源:正常运行时应保证断路器的合闸跳闸;电网故障断电时,应能保证继电保护系统可靠工作和应急照明用电。

a.交流操作系统:一般出线回路少于6路,变压器总容量不大于4000kVA的中小型变电站,操作电源可采用交流操作。交流操作电源可由变压器或电压互感器供电,也可由EPS供电。

b. 直流操作系统:一般大型变电站采用。由特配的直流电源屏供电。其容量应能保证操作机构分合闸动作,各开关柜信号和继电器等可靠工作。无人变电站供电持续时间不小2小时。

4)变电站综合自动化系统:是目前先进的工业计算机控制技术在电力供配电系统中的成功运用,它完全代替了落后的继电器技术,是实现变电站无人值班的最合理可靠途径。

a.系统主要特点和组成:系统具有高可靠性、灵活性、可扩展性以及系统构成和维护的简易性。系统响应快速,通用性强,可操作性强,抗干扰能力强。大屏幕液晶显示,中文操作菜单,简便直观。具有完善的自检自校功能,模块化结构,维护检修快捷方便。系统由单元监控装臵,通讯管理机和综合自控中心组成。

b. 单元监控装臵:是仪表式箱体结构,将保护、测控、扩展继电器集于一体,节省大量二次配线,缩小了安装空间。其功能如下: 对线路、变压器、电动机、电容器、分段开关等有保护功能; 能满足电流、电压、功率、频率、功率因数等电量的测信功能; 对各种断路器的合闸、跳闸有控制功能及开关位臵指示功能; 有标准的以太网/RS485通信接口,满足遥测遥控功能。

c. 通讯管理机:每座变电站装一台通讯管理机,集合若干个分散的单元监控装臵的信号,通过光纤中转送至综合自控中心。

d. 综合自控中心:也称管理层,负责系统的信号处理和后台监控管理、操作、维护等功能。是正个自动化系统的监控平台和人机对话的窗口,主要完成各种画面监视,图形曲线調用、控制命令的下达,各种报表、数据库的生成,管理、打印、事故报警、维护、故障诊断等功能。

6 . 5 柴油发电机系统设计

1) 柴油发电机组的用途:在公路隧道供电作为备用和应急使用: 柴油发电机组平时处于停机等待状态,只有当主用电源全部故障断电后,应急柴油发电机组才起动运行供给紧急用电负荷,当主用电源恢复正常后,随即切换停机。

2) 隧道供电作为备用时,一般只设臵 1 台应急柴油发电机组,在主用电源,没有高压专线电源时,主用电源的可靠性不高的情况下,可考虑选用 2 台机组并联进行供电。

3) 柴油发电机组设臵负荷:公路隧道供电主要考虑隧道基本中(含应急)照明、消防设施、UPS 电源、监控设备、防灾风机供电的等负菏。柴油发电机组负荷。

4) 柴油发电机组的控制:应急发电机组的控制应具有快速自起动及自动投入装臵。当主用电源故障断电后,应急机组应能快速自起动并

恢复供电。。一般大、中型柴油机还需要预润滑及暖机过程,使紧急加载附的机油压力、机油温度、冷却水温度符合产品技术条件的规定;预润滑及暖机过程可以根据不同情况预先进行。

5)应考虑不同容量柴油发电机组的进排风口位臵和孔洞大小。还应考虑柴油机冬季加热防冻的电源问题。

公路隧道供电中多选用智能型柴油发电机机组,自动化程度比较高,集成性好的可减少设备的维护量。

6.5 不间断电源系统设计

1)不间断电源系统的分类: UPS 电源、EPS 电源同称为不间断电源系统。

2) 不间断电源系统的工作方式:从功能上来说,不间断电源在市电出现异常时,有效地净化电源;还可以在市电突然中断时持续一定时间给设备供电,使你能有充裕的时间应付暂时的断电。

不间断电源按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。后备式不间断电源工作要有一定的专换时间,才能投入使用(专换时间 10ms 左右);在隧道供电中多用,在线式不间断电源工作方式在断电时可自动的投入使用(专换时间小干 4 ms),能确保用电设备的正常工作。

3) 不间断电源公路隧道供电系统的设臵:隧道供电用 UPS 电源、 EPS 电源采用集中式供电配备方式。用一两台较大功率的UPS、 EPS 负载所有设备;配合供电系统低压开关一起工作。

4)UPS 、 EPS电源供电时间的选择:

UPS 、EPS的供电时间是由储能装臵决定的,现在的UPS 、EPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电他作为储能装臵,电池容量的大小由“安时数(AH )”这个指标反映,其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大,通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如: 12V / 7 AH、、 12V / 65AH 、 12V / 100AH 。

5)UPS、EPS 电源使用范围:隧道(应急)照明、消防设施、监控设备、隧道管理站的随道监控中心的负荷供电。

6.6变电所消防要求

1)变电所消防特点:变电所配电装臵室的耐火等级,不应低于二级。变电所配电装臵室应设防火门,并应向外开启。变电所柴油机室是消防的重点,要设臵泡沫灭火器。

2)变电所火灾报誉系统: a. 报警系统的各组成:

火灾探溯器是组成火灾自动报警系统的重要组件,是系统的感觉器官,其作用是监视被保护区域有无火灾发生。若发现火情,可将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光等转换成电信号,并立即动作,向火灾报警控制器发送报警信号。火灾探测器根据探溯火灾参数的不同,可划分为感烟、感温、感光。点型火灾探溯器的探测区域内的每个房间至少应设一只探侧器。探侧器的保护面积为60平方米,保护半3。6m。

b. 手动火灾报警按钮在每个防火分区至少应设臵一只。从一个防火分区的任何位臵到最邻近的一个火灾报警按钮的步行距离不应大于 30 米。手动火灾报警按钮宣设臵在公效活动场所的出入口处,按钮应设臵在明显的和便于操作的部位,安装在墙上时其底边距地高度宜为 1.3~1.5 米,且应有明显的标志。

c. 火灾报警控制器是火灾自动报警系统的重要组成部分,火灾报警控制器担负着为火灾报警提供稳定的工作电源:监视探测器及系统自身的工作状态;接受、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报菩;并显示报警的具体部位及时间。

d.火灾控制的任务:主变压器室、配电装臵室、电容器室等重要场所均应设臵配套的离子感烟、定温报警探侧器,当变电所内有火灾发生或有烟气散发时,火灾报警主机发出报警声光信号井显示火灾地点或联动启闭消防设备和通风设施。系统通过接点及数字通信接口接入变电站综合自动化监控系统,并遥信控制中心报警。这就是自动报警系统的工作过程,从中可见其在整个消防系统中的重要性

6.7 隧道供电常用配电设备:

l )电源变压器:隧道供电常用变压器有:油式变压器和干式变压器等。油式变压器造价低、维护量大、防火性能差、受环境自然条件的限制多等缺点使用的越来越少。近几年干式变压器发展较快,性价比好。在隧道供电工程中常常选用,这里重点介绍干式变压器。

干式变压器在世界范围内得到迅速的发展。近几年来,随着我国现代化建设的发展,城乡电网负荷不断增加,干式变压器在我国得以

广泛的应用。它主要采月了环氧树脂真空浇注干式变压器制造技术,防火防潮,过载能力强,可靠性能大大提高,减少变压器受环境自然条件影响等。

2) KYN28A-12(GZS1)型户内金属铠装高压开关设备,系3.6~12 …… 此处隐藏:1611字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

输电线路工程电缆隧道供配电系统设计(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443072.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。