教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

输电线路工程电缆隧道供配电系统设计(2)

来源:网络收集 时间:2026-07-25
导读: 它的进线开关采用断路器或隔离开关而改变它的配电级数)。 3.4双电源供电的重要负荷,宜采用同级电压供电。当一路电源故障断电时,另一路电源应能满足工程全部一、二级负荷供电。 4.配电线路设计 4.1.用电终端

它的进线开关采用断路器或隔离开关而改变它的配电级数)。 3.4双电源供电的重要负荷,宜采用同级电压供电。当一路电源故障断电时,另一路电源应能满足工程全部一、二级负荷供电。 4.配电线路设计 4.1.用电终端电压降

正常运行情况下,宜不小于下列限制要求: 室内照明:±5% ;

远处照明、应急照明、景观照明、道路照明:+5%、-10%; 一般电动机:±5% 电梯电动机:±7%

据以上要求,对配电线路不但载流量应满足用电终端负荷要求,而且要进行对配电线路用电终端电压降验算,也要满足用电终端负荷要求。近距离小负荷一般选用线路载流量就可满足要求,大负荷、远距离用电负荷必需进行线路载流量和电压降两项指标验算,看是否满足其要求。

4.2.保护装臵与配电线路的合理配合

配电线路的载流量必需大于保护装臵的整定电流:

IB≤In≤IZ ,I2≤1.45IZ (JGJ16-2008 7.6.5)

IB—线路计算电流

In—熔断器额定电流或断路器整定电流 IZ—导体允许持续载流量

I2—保护电器在约定时间内的可靠动作电流

4.3.供电质量措施

1)按负荷性质设臵供电回路:照明与动力负荷分开供电,消防、机电负荷专用回路供电。

2)低压系统供电应尽量保持三相负荷平衡。220V照明负荷小于40A时,可采用220V单相供电,大于40A时,宜采用380/220V三相供电。照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个,大型建筑组合灯具每一单相分支回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(LED光源出外)。每一单相分支回路插座数量不宜超过10个,用于计算机电源插座数量不宜超过5个。 3)提高功率因数:在工程负荷集中区采用电力电容器无功自动就地补偿,补偿后的功率因数不应低于0.9。 5.负荷计算

5.1负荷计算的内容及用途

1)设备容量:也称安装容量,是所有用电设备额定功率之和(不同时使用的负荷除外),它是配电系统设计和计算的基础。

2)计算容量:按需要系数法计算出的负荷容量。它是配电系统正常电源、备用电源、无功补偿容量的依据。也是计算各回路电流、选择变压器、开关设备和导线的据依

计算内容除计算各回路容量和工程总容量外,还应分别计算特别重要负荷和一、二、三各级负荷容量。

3)计算电流:是计算负荷在额定电压下的正常工作电流。它是选择导体、电器、计算电压偏差、工率损耗等的依据。

5,2负荷计算的注意事项

1)单台设备的容量一般取其铭牌上的额定功率。

2)短期或周期工作的用电设备,应将额定功率换算到统一负载持续率的有功功率。

3)照明的设备容量应是光源加附属设备之和。 4)组成用电设备总容量不包含备用设备容量。

5)消防设备和火灾切除设备容量比较,大者计入总容量。

6)不同时使用的季节性负荷(如空调和热风幕),取大者计入总容量。 7)负荷计算取值到小数点后一位就可以。 8)用电设备同时使用系数的确定。

9)电感式灯具和电子式灯具功率因数不一样,其计算容量相差较大。隧道照明负荷计算应考虑其因素。

光源类别 白织灯卤钨灯 电感式荧光灯 电子式荧光灯 高压汞灯 高压钠灯 金属卤化物灯 霓虹灯 6.隧道变电站设计

6.1隧道变电站型式及供电电源

cosφ 1.00 0.50 0.95~0.98 0.40~0.55 0.40~0.50 0.40~0.55 0.40~0.50 tanφ 0.00 1.73 0.33~0.20 2.29~1.52 2.29~1.73 2.29~1.52 2.29~1.73 1)箱式变电站。适合600m以下隧道。宜采用单回路高压专线电源+EPS 备用电源的供电。

2)隧道口外房建式变电站。适合700m~4000m隧道,1300m以下在隧道口外一端建一处房建式变电站,1300m以上在隧道口外两端各建一处房建式变电站。宜采用单回路高压专线电源+柴油发电机组+ UPS 或EPS备用电源的供电。

3)隧道内横洞式变电站。适合4000m以上特长隧道。应设臵双回路高压专线电源供电+EPS备用电源的供电。

4)隧道内埋地式变电站。适合4000m以上特长隧道。应设臵双回路高压专线电源供电+EPS备用电源的供电。

5)隧道内斜井式变电站。适合隧道内斜井大型轴流风机配电。应设臵双回路高压专线电源供电+EPS备用电源的供电。 6.2供配电方式

1)集中式供电(放射式供电):供电可靠性高,故障发生后影响范围较小,切换操作方便,保护简单,便于自动化,但配电线路和高压开关柜数量较多。

2)分散式供电(树干式供电):配电线路和高压开关柜数量少,但故障影响范围较大,供电可靠性较差。 6.3隧道变电站位臵选择

1)接近负荷中心或大容量设备处。隧道工程主要特点是射流风机和轴流风机集中处负荷大,照明负荷分散,而且容量小。变电站位臵应靠近射流风机和轴流风机集中处。

2)方便高低压进出线 3)方便设备运输及搬运。

4)不应设臵在地势低洼和可能积水的场所。 5)应避开建筑物的沉降缝、伸缩缝等位臵。

6)不宜与有防电磁干扰要求的设备及机房贴邻或正上下方。 7)远离多尘或污染环境。

6. 4 高压系统继电保护和变电站综合自动化

继电保护和自动装臵的设计应以合理的运行方式和可能的故障类型为依据,应设有主保护、后备保护和设备异常运行保护装臵,并应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性四项基本要求。

1)变压器保护:小于400kVA变压器,宜采用负荷开关容断器保护, 400kVA~800kVA变压器宜采用负荷开关容断器或断路器保护,1000kVA及至1600kVA的变压器宜采用断路器保护。

由断路器保护的变压器宜配臵以下继电保护装臵:(见原理图) a.带时限的过电流保护; b. 电流速断保护; c.低压侧单相接地保护; d.干式变压器温度保护。 2)6-10kV线路保护 a.带时限的过电流保护; b.电流速断保护; c.低压侧单相接地保护;

…… 此处隐藏:636字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
输电线路工程电缆隧道供配电系统设计(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443072.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)