教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

欧姆龙初学者必看(2)

来源:网络收集 时间:2026-07-16
导读: 因为只有在模拟量输入1~5V或4~20mA的时候,才有断线检测功能。在0~10V模拟量输入的时候没有断线检测功能,所以A434.00的断线检测标志位是OFF的。 16.设置CP1H的内置模拟量的平均值处理功能的作用是什么? 使用

因为只有在模拟量输入1~5V或4~20mA的时候,才有断线检测功能。在0~10V模拟量输入的时候没有断线检测功能,所以A434.00的断线检测标志位是OFF的。

16.设置CP1H的内置模拟量的平均值处理功能的作用是什么?

使用该功能可以把采集到的最近的8次输入转换值作平均值处理后再给到输入通道显示;在输入信号发生微动变化的情况下,该功能可以起到稳定数据的作用。不过使用该功能也会引起输入的响应性变差。

17.CP1H的外部模拟量电位器的地址和输入的范围是什么?

CP1H的外部模拟量电位器的地址:AR643,数据范围00-FF (HEX)。 输入的范围是0~10v。 18. CP1H-X40DT-D的外部模拟量输入调整功能的白线和黑线哪个是正,哪个是负? 白色线是正极,黑色线是负极,即外部模拟输入的左边端子是负极,右边是正极。 19.CP1H带CPM1A模拟量模块,为什么在I/O表里找不到模拟量模块的设置?

CP1H的IO表是针对CJ系列高功能模块的,CPM系列扩展模块不能在IO表里设置,必须通过程序把设置字传送到特定通道里面进行设置。

20.CP1H-XA的后面加了CPM1A-AD041模块,现在要使用两路输入,已经设置了AD041 的第一路和第二路输入控制字,但是在对应通道没有读到转换值?

即使第3、4路不使用的情况下,也需要设置后两路输入的控制字,否则AD041无法正常采集第1、2路的输入转换值, 具体的设置地址在输出通道n+1 n+2中( “n” 为分配给CPU单元或前一个扩展单元的最后一个输出通道。)。N+1根据具体使用情况,0-3位和4-5位按照下图表设定每个位的状态。后两路不用的话,N+2就要设置成8000 HEX。

注: 确认正确连接端子.

“n” 为分配给CPU单元或前一个扩展单元或扩展I/O单元的最后一个输出通道。

21.CP1H-X40CDR-A+CPM1A-DA041,DA041的模块设置了量程控制字已经写了,也在对应通道中设置了输出值,但是到端子上一路输出信号都没有?

①首先要确保参数设置N+1,和N+2( “n” 为分配给CPU单元或前一个扩展单元的最后一个输出通道,在此例中N为101)都要如下图所示,例如4路都用-10到10V的输出,那就在N+1(102)和N+2(103)通道都设置8088。

②然后主要是因为输出通道和设定通道冲突,如果在上电的时候既对输出102通道和103通道设置输出控制字,又对这两个通道赋了输出值,此时模块就不能正常初始化的。所以要用第一次循环标志对102,103通道设置输出控制字,然后用TIM指令做一个1S左右的延时,经过这段延时模块初始化完成后才能对输出通道赋输出值。

22.CP1H配CJ系列的模拟量模块的地址分配?

CJ系列模拟量模块的地址是根据模块上的单元号来分配,分配原则如下: CIO: 2000+10*单元号~2000+10*单元号+9 DM: 20000+100*单元号~20000+100*单元号+99

23.CP1H的plc加CJ高功能的模拟量模块是否还要加配件?

需要另外加适配器单元 CP1W-EXT01,以及CJ1W-TER01的端板,在购买CP1W-EXT01 时CJ1W-TER01端板附带。

24.CP1H使用PID指令没有输出? 主要是检查以下几点:

①程序是否下载,并且PID这条指令有没有执行,还有就是程序中其他地方是否有对 PID的输出通道赋值。

②参数的设置是否符合参数范围:编程手册上的列出的各参数能设置的范围和位要按照 这个设置就可以了,主要要检查的是积分参数,因为很多客户认为该参数不用的话就设为0 ,实际是不可以的,如果不用,就设置270F HEX。然后是C+6的4到7位,如果是CPM或 CQM1H的PID指令,这里要设置为0的,而CP1H只能设置为1或9,设置为0就出错了。 ③参数设置是否合理:首先是正向和反向。反向是PV小于SV时输出,正向是PV大 于SV时输出,如果没有符合输出方向,也会引起不输出。然后是输入范围的设置,如果 PV和SV给的数据都大于设置的输入范围,指令就认为所使用的PV和SV就是输入范围的 最大值,此时也就是说PV=SV了,所以即使PV和SV给的数据是符合方向范围,也会不 输出。

④相关程序的影响:首先是对于控制字C+9到C+38这些通道是要空出留做系统运算数 用的,如果在程序中其他地方对这些通道有操作,会引起不输出。然后是PID指令的执行 条件,一定要是一个ON的信号,而不是一个上升沿信号。另外,PID指令开始执行一定要 是在PID的控制字都设置好以后。因为PID指令是在条件为ON的时候初始化参数的,此 时如果参数没有设置好,之后再给参数也是没有用的。

⑤最后是比较常见的,就是PID指令不能用CX-SIMULATOR模拟仿真。 25.CP1H的PID参数设置和以前CPM的区别?

①C+1开始设置参数格式不同,老机型用BCD码,新机型16进制 。 ②CP1H多出设置PV=SV时的输出值,实时修改PID参数,时间单位,输出限位的功能。

26.CP1H的PID指令C+5里设置PV=SV输出操作量是0%或者50%的输出,这样是不是就 是说,在PV=SV的时候,要么输出0%,要么输出50%?

这个设置仅限只用比例控制时有效。如果加入I,D作用该设置是无效的,PV=SV的时 候的输出是由之前的过程来决定的。

27.CP1H的PID指令能在指令执行的时候修改P,I,D参数并生效吗?

可以,C+5参数的01位设置为ON就可以在每个采样周期的时候把PID常数的设置反应 到PID的运算中去。

28.CP1H能否和MPT002来建立通讯,还要配置什么硬件?PLC设置要注意什么?

① 可以,用HOSTLINK协议进行通信。用232方式连接,还要配置CP1W-CIF01(232 口适配器)和连接电缆XW2Z-200T。

②CP1H的设置,要注意把PLC设定为上监视模式。

29.CP1H的RS-422/485适配器CP1W-CIF11的通讯距离是多少? ①最大通信距离50米。

②客户要较长的通讯距离,可以先配置CP1W-CIF01的232口,再用232转422或485 的适配器,比如NS-AL002、NT-AL001,距离就可以达到500米。

30.CP1W-CIF11与电脑RS-422接口连接的编程电缆怎么接线?CP1W-CIF11背后开关如何拨? 接线如下:

CP1W-CIF11 PC(计算机) SDA-----------------------R- SDB-----------------------R+ RDA-----------------------S- RDB-----------------------S+ CP1W-CIF11背后开关设置如下:

DIP1#-当该台PLC在串口网络的终端时设置为ON,否则设置为OFF DIP2#,3#,4#-设置为OFF DIP5#,6#-设置为ON

通过CP1W-CIF11进行1:N的PClink通讯,使用485方式时,如何接线?CP1W-CIF 后 面的DIP开关如何设置? 接线如下:

CP1W-CIF11 CP1W-CIF11

SDA-----------------------RDA SDB-----------------------RDB 或者

RDA-----------------------RDA RDB-----------------------RDB 或者

SDA-----------------------SDA

SDB-----------------------SDB CP1W-CIF11背后开关设置如下:

DIP1#-当该台PLC在串口网络的终端时设置为ON,否则设置为OFF。 DIP4#-设置为OFF

DIP2#,3#,5#,6#-设置为ON

31.CP1H用CP1W-CIF11的适配器,通过 RS-485方式连其他设备(如OMRON 3G3MZ变频器) 的485口的接线,CP1W-CIF11背后的DIP开关怎么拨? 接线如下:

CP1W-CIF11 modbus-RTU从站设备 SDA-----------------------负 SDB-----------------------正 或者

RDA-----------------------负 RDB-----------------------正 CP1W-CIF11背后开关设置如下:

DIP1#-当该台PLC在串口网络的终端时设置为ON,否则设置为OFF。 DIP4#-设置为OFF < …… 此处隐藏:3766字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

欧姆龙初学者必看(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442920.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。