导读: 中铁建工集团有限公司 京沪铁路镇江站改造工程雨棚拆除方案 六、劳动力组织 实施拆除工程所需劳动力 项目 序号 1 2 3 4 5 6 5 6 岗 位 项目负责人 技术负责人 工程技术人员 管理人员 安全员 拆除施工操作员 驻站联

中铁建工集团有限公司 京沪铁路镇江站改造工程雨棚拆除方案

六、劳动力组织

实施拆除工程所需劳动力

项目 序号 1 2 3 4 5 6 5 6 岗 位 项目负责人 技术负责人 工程技术人员 管理人员 安全员 拆除施工操作员 驻站联络员 安全防护员 数量 1人 1人 3人 3人 4人 26人 1人 6人 备注 七、质量技术保证措施

严格按照设计文件和规范要求的工艺流程进行施工作业,各分项施工遵守相应施工作业规程。每一道工序施工结束后经监理审查合格才能进行下一道工序操作。施工前,组织好施工技术交底,提出施工技术要求和安全注意事项。

八、安全保证措施

8.1营业线施工及邻近营业线施工的安全管理措施

1)严格执行《上海铁路局营业线施工安全管理实施细则》上铁运发[2012]586号相关要求。

2)进入营业线(电气化铁路)施工人员必须经过营业线施工安全和电气化铁路安全知识培训,并经考试合格后方可准许上岗;

3)严格栅栏门开关管理制度,严格遵循路局“五项禁令”细化措施;进入线路内施工,必须设置驻站联络员和现场防护员,所有人员必须身着黄色工作服或黄色背心,在工班长的带领下依次进入站台内;

4)轨道吊配合站台雨棚拆除,机械操作人员和指挥人员必须持证上岗,作业前,指挥人员必须认真检查机械(索具)的性能状态、了解吊重参数、吊物的重量,同时还要告知司机机械邻近营业线(电气化铁路)施工安全注意事项;

16

中铁建工集团有限公司 京沪铁路镇江站改造工程雨棚拆除方案

5)雨棚顶面楼板纵横向接头缝人工处理断开,作业人员及所携带的物件、作业工器具等须与牵引供电设备高压带电部分保持2米以上的安全距离,与回流线、保护线保持1米以上距离,在距接触网带电线路安全距离以外设置警示牌和警示绳,距离不足时,必须在接触网线停电接地后方可准许施工;

6)需停电的施工项目,施工负责人必须确认调度停电命令已发布、现场接触网工区人员的验电和挂设临时接地线工作完成后方可通知施工;

7)轨道吊配合站台拆除材料吊装,必须得到施工负责人通知接触网停电接地命令后,方可准许司机抬臂转向,作业过程中吊机的臂杆严禁碰刮接触网线;

8)驻站联络员与现场防护员坚持每隔3~5分钟联系一次,及时传递列车运行动态,坚守岗位,防护过程中不得做与工作无关的事情;现场防护员要加强瞭望,注意倾听驻站联络员预报、确报,并回复信息、互通密码,及时通知施工负责人组织人员避车,机械停止作业;

9)上道作业必须严格执行“手比、眼看、口呼”制度,下道避车重新上道必须听从现场防护员的指令,需仍然坚持前述规定。

10)站内施工,每次作业完毕后,必须做到工完料尽,不能回收 8.2线路防护安全措施

1)在线路上施工均设置驻站联络员、现场防护员,建立防护体系,确保施工作业安全。

2)各项施工作业必须遵守“先防护、后上道作业”的原则,严格执行“五项禁令”,规范做好营业线、邻近营业线作业。

3)工地防护员要严格执行“手比、眼看、口呼”的规定,重新上道需重新确认。

4)一条线路封锁,除派出本线防护外,邻线也需派防护员,防护人员在作业人员前方5-10m,最先上道、最后下道,作业范围超过50m,增派防护员。

5)防护员应熟悉有关规章制度、线桥设备状态、当日现场作业内容及防护要求等事项。驻站联络员还应了解车站控制台信号显示方式。

6)驻站联络员应加强与车站值班员的联系,与工地防护员每3-5分钟通话一次,以确保信息传递畅通。如通讯联系中断,工地防护员必须通知施工负责人组织作业人员携带机(料)具撤离到安全地点避车,待联络恢复正常后,按规定组织作业人员上道作业。

7)防护作业必须认真执行“预报”、“确报”、“变更通知”和“复诵”制度。

17

中铁建工集团有限公司 京沪铁路镇江站改造工程雨棚拆除方案

作业人员下道完毕,工地防护员应立即向驻站联络员反聩“下道完毕”信息并互通密码。

8)三图两表的编制必须与施工调度命令下达的内容一致,安全关键卡控措施应与当日作业环境,作业人员素质变化做出调整,不能千篇一律。

9)现场防护员必须随身携带的防护用品(每人): (1)带旗杆的红、黄信号旗各一面(红/黄信号灯); (2)录音对讲机1台、口笛1只、手提扩音喇叭1台、; (3)防护员臂章、胸牌、反光防护背心; (4)防护员记录簿1本; (5)短路铜线一根。 8.3电缆管线安全防护措施

1)进场后根据设计资料及时调查管线埋设情况,对于需要迁移保护的管线设备与产权单位签订好配合协议及安全协议。施工前与设备管理单位进行现场交底,涉及到设备迁移或影响时应提前三天与设备管理单位联系,同意后方可作业。

2)施工中如发现不明电缆应立即停止作业并打电话通知设备有关部门及地方有关部门到现场确认,不得擅自处理。

3)对开挖暴露在外面的电缆加护套进行保护处理,需移动电缆位置,应提前联系,并在设备管理单位人员到达现场后进行。 8.4电气化附近施工安全保证措施

1)距离接触网带电部分不足2米的建筑物上作业,必须按规定办理接触网停电申请手续,得到许可停电施工命令,并有维管人员做好接地线后,方能施工。在接触网下方的砼养生,严禁浇水养护,而是用浸湿的草袋或麻袋进行养护。

2)在距离接触网带电部分5米以内的金属结构(便梁、空压机、发电机等),均需有接地。长大物件接地点不少于2处,并有专业人员检查接地电阻值。

3)任何人员不得拆卸,损坏有关设备器材;不得向接触网上抛铁线、绳索等物件;不得石击绝缘子。不得用金属物短接轨道电路。

4)施工前做好所有施工人员电气化铁路区段安全知识培训工作,考试合格后方可参加作业。

5)施工前做好现场交底,施工期间做好对既有接触网设备的防护,管理好施工用易漂浮物品的管理工作。 8.5起重机械使用安全技术措施

18

中铁建工集团有限公司 京沪铁路镇江站改造工程雨棚拆除方案

1)各类吊车司机必须经过有关部门培训考试合格后持证上岗操作,严禁无证操作。司机要严格执行安全操作规程,按章作业,严禁在多人或无人指挥下进行吊装作业;

2)各类起重机械制定安全操作制度、定期检查维修保养制度,保持机械整洁完好状态,严禁带病运转及超负荷起吊作业。

3)各类起重机械按国家关于《起重机械安全规程》的要求,设置各种安全控制的装置;升降极限器、倒退报警装置、风级风速报警器等,起重机械的吊索工具做到符合安全要求。

4)各类起重机司机和司索工必须执行岗位安全责任制,安全轮训制,工作交接班制等。

5)起重机械标明吨位,严格执行“十不吊”制度。

6)起重机械操作人员必须按期做好特种工种复审工作,自觉遵守劳动纪律和作业纪律,正确使用劳防用品,做到不违章,不简化作业程序。 8.6高空作业规定

因雨棚拆除采用人工配合轨道吊的方式,高空作业时应遵守以下规定: (1)高空作业衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋,在雨棚顶部构、挂楼板时需注意自身安全。

(2)无安全措施禁止在雨棚顶行走和 …… 此处隐藏:1777字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

火车站既有雨棚拆除8.7 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442718.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)