轨道上山绞车安装施工设计(4)
侧间隙应相等(0.2—1.0mm),闸盘与闸瓦应平行,其间隙误差允许值为0.2毫米。
(5)操平找正完毕后,用对称法拧紧地脚螺栓,然后进行浇灌干燥的黄沙。
(6)最后检查闸瓦与闸盘的接触面积,应不小于60%,如达不到要求时,处理方法有二:一是更换闸瓦,二是研磨闸瓦。 5、液压站(润滑油站)的安装
(1)拆洗检查箱内的叶片泵,电液调压装置、安全阀、滤油器等,同时清洗储油池。清洗时,可用煤油进行洗涤。干燥后涂上机械油防锈。
(2)确定液压站安装标高。其标高根据安全阀内回油管高度确定,标高确定后,在基础上布置好垫铁,将液压站箱体吊放在垫铁平面上。
(3)液压站的操平找正
利用水准仪先测出盘形闸油缸的中心点。然后水准仪不动,转动测量液压站箱体,根据确定的标高,进行调整(增减箱体下面的垫铁),箱体本身的水平,可用普通水平尺进行操平工作。箱体找正,可按提升中心线(十字线)垂下两个线坠对准箱体进行找正。
(4)待二次灌浆养护期满后,进行压力油进油和回油设备的安装。安装完后对油管进行清洗, 可用20%的盐酸溶液进行洗涤,然后用3%的石灰水冲洗干净,干燥后涂上机械油防锈,液压油油质必须干净。
14
6、深度指示器安装
根据设计图纸把深度指示器吊装到位置,进行精确找正并固定。 7、设备二次灌浆
设备全部安装完毕并经精确调整后,即可对基础及螺栓孔进行二次灌浆。基础灌浆前进行清洗基础表面及螺栓孔和基础螺栓,使其表面不得有油渍及其它杂物,即螺栓孔需用黄沙充填。基础孔充填前,先将黄沙用钢板炒干后,灌入螺栓至基础顶面200mm后,再用C30细石无收缩混凝土连同基础垫铁一同浇灌好。 8、电气设备安装(高低压防爆开关安装)
(1)设备基础底盘加工制作安装:按图纸所标注位置,将加工好的槽钢底盘摆放在基础纵横轴线上,排面整齐,防爆开关之间开档距离应考虑连接母线腔的尺寸,底盘找正、找平后,利用M12×100的膨胀螺栓固定。基础型钢安装完毕后从接地干线(-40×4)引到基础槽钢上与之焊接,焊接要牢固,搭接长度符合规范,然后将基础槽钢与焊接处刷漆防腐。
(2)设备安装:设备就位按图纸设计,由内至外,按编号依次进设备,利用三角架、手拉葫芦将矿用平板车上的设备吊装到安装好的基础槽钢上,吊放时一定要注意三角架的角度及放置位置,防止三角架伤人及设备。设备找平,尤其对于防爆高压开关,找正时可根据设备之间的母线连接腔利用撬棍进行调整,调整时必须保证开关前后的距离,不得有扭曲的现象,以保证接线腔连接的防爆面密封完好,设备找正、找平后利用螺栓与基础槽钢连接。防爆高压开关设备必须单独与接地干线连接。低压开关除了
15
单独与接地干线连接外还有单独的辅助接地,采用橡套电缆MYJV-660V 4×4,连接时一定要紧密,无松动现象。
(3)母线安装 (3.1)材料要求
(3.1.1)母线应有产品合格证及材质证明。
(3.1.2)母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。
(3.2)操作工艺
母线的连接→母线安装→母线涂色刷漆→检查送电 (3.3)主要技术要点
(3.3.1)母线的连接采用螺栓连接方式。
(3.3.2)母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面必须平整、清洁并涂以电力复合脂。
(3.3.3)连接用螺栓、平垫圈及弹簧垫必须用镀锌件,紧固用力矩扳手。
(3.3.4)母线安装应平整美观。
(3.3.5)设备接线端,母线搭接或卡子、夹板处,两侧10-15mm处均不得刷漆。
(3.3.6)母线送电前要用500V(低压部分)摇表摇测,绝缘电阻不小于0.5MΩ。 (4)防爆变压器安装
(1)变压器就位:变压器应先就位,安装找正完善 (2)、变压器送电前的检查
16
变压器试运行前应做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。
变压器试运行前的检查内容:
(1)各种交接试验单据齐全,数据符合要求。
(2)变压器应清理、擦试干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损。
(3)变压器一、二次引线相位正确,绝缘良好。 (4)接地线良好。
(5)通风设施安装完毕,工作正常,消防设施齐备。 (6)保护装置整定值符合规定要求,操作及联动正常。 (5)电缆敷设
(5.1)提升机硐室变电所内电缆敷设前的准备 (5.1.1)电缆支架制作防腐作业结束。
(5.1.2)按设计要求,电缆支架全部安装完毕。
(5.1.3)电缆支架接地采用-40×4镀锌扁钢焊接连接完,接地可靠。
(5.1.4)所有电缆规格、型号符合设计要求,高、低压电缆绝缘检查合格。
(5.2)敷设技术要点
(5.2.1)在敷设电缆时,应将高、低压电缆分开,电力电缆与控制电缆分开,如果是单侧电缆支架,电缆敷设应按控制电缆、低压电缆和高压电缆的顺序,自下而上地分层放置。
(5.2.2)电缆各支点间的距离不大于800mm。
17
(5.2.3)电缆穿墙时,应装套管,敷设完后将套管用防火材料封堵严密。
(5.2.4)在电缆的两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。
(5.2.5)电缆的弯曲半径应符合规范要求。
(5.2.6)电缆在敷设前应先检验电缆规格、型号、电压等级等是否符合设计要求,外观有无破损等。
(5.2.7)电缆敷设前应做绝缘测验或耐压试验,合格后方可敷设。
(5.2.8)电缆敷设时一定要整齐、美观,在2端及拐弯时留有一定的弧度。 9、接地系统安装
接地装置施工前首先依照设计图纸要求进行接地工作,按照设计规格选购接地极主材并报验合格后按要求的作接地极。接地极采用放置在排水沟中的方式,焊接地线,施焊处必须涂刷沥青漆两遍。接地线同接地极间采用焊接连接,并且弯成弧形。接地干线敷设地扁钢立放,以减少散流电阻。接地干线的搭接长度应不小于2b(b为扁钢宽度)。每台电气设备应以独立的接地线与接地干线连接,不得将多台设备器串联接地。
10提升信号的安装
按设计及设备使用说明安装、接线;设备安装与电缆敷设要按规范及施工标准要求执行。
11、天轮安装
18
…… 此处隐藏:679字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍




