教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

(指挥中心)“三台合一”消防接处警系统建设标准(7)

来源:网络收集 时间:2026-04-12
导读: 14 15 16 17 18 19 无线调度 消防指挥中心 设备 大屏幕显示 消防指挥中心 可选择投影、液晶、LED等 系统设备 数字、模拟 消防指挥中心 话机若干 UPS电源 消防指挥中心 不间断供电12小时以上 指挥大厅 消防指挥中心

14 15 16 17 18 19 无线调度 消防指挥中心 设备 大屏幕显示 消防指挥中心 可选择投影、液晶、LED等 系统设备 数字、模拟 消防指挥中心 话机若干 UPS电源 消防指挥中心 不间断供电12小时以上 指挥大厅 消防指挥中心 调音台/功放/音箱/麦克风 音响设备 调度中队(含一、二中队及一机双屏/高档微机(两联接警终端 特勤中队) 式) 套 套 台 套 套 席 1 1 4 1 1 3

注:配置数量栏内的“○”表示必配。

配置数量栏内的“*”表示可根据实际情况需要采用兼容合并的配置方法。

配置数量栏内的“△”表示可选。

11. 系统接口与协议

11.1系统接口与协议基本要求

公安机关“三台合一”消防接处警系统配置的设备接口必须符合国家有关产品规范的要求。

公安机关 “三台合一”消防接处警系统配置的设备及专用软件必须提供开放的接口。

11.2排队调度机与公众电信网的接口和信令

排队调度机与公众电信网的接口和信令应符合《邮电部电话交换设备总技术规范书》(YDN 065—1997)的要求。推荐应用的接口方式和信令方式列于下表中。

设 备 排队调度机 接 口 用户接口 信 令 用户信令,FSK 31

二线用户环路模拟接口 数字接口 中继接口 ISDN-PRI E&M 用户信令,FSK 中国7号、1号 DSS1 中国1号

11.3 消防接处警系统应在硬件或软件上连接下列接口: (1)火警电话通信接口。 (2)其他专网报警通信接口。

(3)公安机关的接处警系统通信接口。 (4)城市应急机构的系统通信接口。 (5)火警调度专线通信接口。 (6)卫星通信传输接口。

(7)公用移动网、专用集群网、无线宽带网等各种公网和专网的无线通信接入接口。

(8)固定报警电话装机地址和移动报警电话定位地址系统传输接口。 (9)移动消防通信指挥中心的语音、数据和图像通信接口。

(10)与省总队消防通信指挥中心、所辖消防站的语音、数据和图像通信接口。 (11)城市消防远程监控系统终端通信接口。

(12)供水、供电、供气、医疗、救护、交通、环卫等灭火救援有关单位的通信接口。

(13)其它有关接口:预留GPS卫星定位系统接口;预留移动指挥子系统接口;预留技术防范系统接口(固定点报警);预留可视化指挥接口。

11.4计算机网络协议:计算机网络采用TCP/IP协议

12.接处警设备环境要求

12.1温湿度要求 温度:15℃~30℃

32

湿度:40%~65% 温度变化率:<5℃/h

12.2面积要求

I类配置不宜小于300m2; II类配置不宜小于150m2;

12.3布线的要求

控制线路及通信线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火措施。

控制及通信线路垂直干线宜通过电缆竖井敷设,并应与强电线路的电缆竖井分开设置。

12.4接地的要求

12.4.1 接地方式宜采用工作接地、保护接地、建筑防雷接地共用一组接地体的联合接地方式,其接地电阻值不应大于1Ω。

12.4.2 联合接地系统中接地体、接地引入线、接地总汇集线和接地线应符合下列要求:

(1)接地系统中的垂直接地体,宜采用长度不小于2.5m的镀锌钢材,其接地体上端距地面不宜小于0.7m;

(2)接地引入线宜采用40mm×4mm或50mm×5mm的镀锌扁钢;

(3)接地总汇集线应采用截面积不小于120mm2的铜排或相同电阻值的镀锌扁钢;

(4)接地线不得使用铝材。

33

12.4.3当接地方式采用工作接地、保护接地及建筑防雷接地分设时,工作接地及保护接地电阻不应大于4Ω,建筑防雷接地电阻不应大于10Ω。

12.4.4 进入系统的中继线路必须安装防雷器。

12.5 系统对计算机场地的要求

系统的计算机场地应符合国家标准《计算站场地技术条件》(GB2887)的要求。

12.6系统对电源的要求

12.6.1系统的主电源应采用单独供电,有防雷措施,有条件的单位可以采用两路不同的线路供电。系统配电线路应与其他配电线路分开,并应在最末一级配电箱处设自动切换装置。

12.6.2有不间断和无瞬变要求的交流供电设备,应采用UPS电源。 12.6.3有条件的单位,应配备备用发电机组向系统提供备用电源。 12.6.4系统供电电源的电源电压变动、频率变化及波形失真率应符合国家标准《计算站场地技术条件》(GB2887)中B级设定的要求,超出此规定时,应加调压设备。

12.6.5系统供电线路导线应采用经阻燃处理的铜芯电缆,交流中性线应采用与相线截面相等的同类型的电缆。

34

…… 此处隐藏:111字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
(指挥中心)“三台合一”消防接处警系统建设标准(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438964.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)