(指挥中心)“三台合一”消防接处警系统建设标准(6)
(4)模拟训练子系统应相对独立,且不影响正常的接处警、指挥调度业务。
8.12.2 通信指挥模拟训练子系统的场景及任务设置功能应符合下列要求: (1)根据预案内容创建训练场景及任务。 (2)随机设置训练场景及任务。
(3)训练参与者能选择不同的角色进行训练。 (4)训练过程中,管理员能进行干预控制操作。
(5)记录训练过程(包括影像、声音),编辑形成训练档案。 (6)对训练过程进行考核。
9.系统建设原则和要求
9.1建设原则
9.1.1消防接处警子系统是公安“三台合一”调度指挥系统的重要组成部分,具备火警受理、火灾等级划分、灭火力量调派及消防通讯指挥等功能。各级要从切实提高部队应急反应能力,充分履行灭火救援职责的角度出发,不断加强、完善“三台合一”消防接处警子系统建设。
9.1.2“三台合一”消防接处警子系统的建设应坚持“火警优先”的原则,根据消防灭火救援任务“紧急、快速、准确、连续、专业”的实战特点,充分利用先进、成熟的科技手段,达到“五个确保”的目标:
(1)确保火灾接处警及时性、准确性; (2)确保法律证据、全程记录的数据完整;
(3)确保消防处警系统部分建设满足专业调度指挥的需要; (4)确保接处警人员专业培训到位; (5)确保系统运行管理保障工作落实。
9.1.3在“三台合一”消防接处警子系统建设中,应充分利用公安机关在“金盾工程”中取得的成果,有效整合信息资源,提高指挥效能。同时要严格按照相关技术规范建设、完善消防接处警子系统的功能和技术指标,保证消防接处警子系统的相对独立和功能完整,满足消防灭火救援专业调度、快速反应和实战需要。
26
9.2建设要求
9.2.1结合实际,各级公安机关应按照“统一接警,异地分类处警”的模式建设“三台合一”消防接处警子系统,实现“属地接警、多方监听、适时强插”等功能,组建消防总队――消防支队――消防中队三级资源共享的消防接处警平台。
9.2.2消防接处警子系统是“三台合一”接处警系统的组成部分。同时在实际操作中,要保证其相对独立性。119报警服务台仍设在消防支队指挥中心和县(市)消防大(中)队调度室,保证消防接处警子系统的相对独立。
9.2.3实现“三台合一”后,119火警电话通过系统排队机直接过滤分配到设在市消防支队指挥中心或县(市)消防大(中)队的消防接处警子系统,由119报警服务台接警员进行接警并下达处警指令。
9.2.4消防接处警子系统应实现119报警服务台、110报警服务台、报警人三方通话功能,并保证消防处警人员对报警电话进行回叫。
9.2.5 110指挥中心能够通过消防接处警系统监听和强插等功能,对消防接处警情况实施监听,如情况需要110指挥中心可对灭火救援进行协调指挥,当确认不需其他部门联合出动时方可挂机。
9.2.6消防接处警子系统必须保证具备同时接收和处置责任辖区2起以上火灾及其他灾害事故报警的能力,能快速、不间断地完成责任辖区火警受理流程和完成灭火救援指挥调度流程。并保证45秒钟接处警时间要求。
9.2.7消防接处警子系统采用标准北京时间计时,计时最小量度为秒。消防接处警子系统要与110指挥中心设置数据传输专线,保持数据信息同时同步。
9.2.8消防接处警子系统各接警终端需配备录音计时设备,能自动实现记录并保存报警、火警调度的语音信息,确保录音数据在线保存6个月以上,能够自动备份。
9.2.9消防接处警子系统除配备计算机网络系统设备外,还应配置符合标准的数字报警中继线路和专用火警调度线路,并配备与110报警服务台互通的无线电台设备,设置实时监控设备和故障告警系统。
9.2.10消防支队指挥中心119报警服务台承担市区火警电话接听、处理以
27
及力量调派等工作,市公安局119接处警终端及市区消防中队接处警终端可同步接听。
9.2.11市支队指挥中心报警服务台及县(市)公安局119接处警终端可同步接听。
10.系统配置和设备要求
10.1系统通用设备要求
(1)消防接处警系统使用的计算机、输入设备、输出设备、数据存储与数据备份设备以及网络和不间断电源等硬件设备应为通过中国强制性产品质量认证的产品。
(2)消防接处警系统使用的电信终端设备、无线通信设备和涉及网间互联的网络设备等产品应具有国家主管部门颁发的进网许可证。
(3)消防接处警系统使用的开关插座、接线端子(盒)、电线电缆、线槽桥架等电器材料应采用符合国家有关标准的产品,实行生产许可证或安全认证制度的产品应具有许可证编号或安全认证标志。
10.2 系统软件要求
(1)系统使用的系统软件、平台软件应具有软件使用(授权)许可证。 (2)系统的专业应用软件应具有安装程序和程序结构说明、安装使用维护手册等技术文件。
(3)系统的专业应用软件应由国家相关产品质量监督检验或软件评测机构按照有关标准的技术要求检测。
(4)系统主要数据库应符合下列要求: 数据库管理系统能支持结构查询语言。
主要数据库应包括消防地理信息数据库、气象数据库、消防水源数据库、消防实力数据库、灭火救援器材数据库、消防安全重点单位信息数据库、各类火灾与灾害事故特性数据库、危险化学品数据库、灭火救援技战术数据库、国内外典型的灾害事故案例数据库、跨区域联合作战预案数据库、灭火救援作战记录数据
28
库、模拟训练数据库等。
(5)应用软件系统能在火警受理、指挥调度、日常管理、通信指挥模拟训练等状态下工作。
(6)软件人机界面应符合下列要求:
应用系统界面采用中文显示,界面清晰,风格统一;具有外设控制和状态显示窗口;符合操作顺序,操作过程简单、方便。
10.3系统配置
地级城市“三台合一 ”消防接处警子系统配备在消防支队指挥中心(消防指挥中心通信室和消防指挥室的总建筑面积不宜小于150平方米),按I、Ⅱ标准配置。
序号 1 技术系统 名称 火警受理 子系统 消防指挥调度 子系统 火场通信 子系统 消防有线通信 子系统 消防无线通信 子系统 消防卫星通信 子系统 消防图像信息 子系统 消防车辆动态管理子系统 消防指挥决策支持子系统 实现功能 接收和处置责任辖区火灾及灾害事故报警 配置 I类 √ Ⅱ类 √ 2 灭火救援指挥调度及指挥决策 √ √ 3 火场通信组网、指挥通信 火警呼入、指挥调度通信、内部和对外联系通信 移动指挥、作战的语音、数据通信(选) √ √ 4 √ √ 5 √ √ 6 传输灾害事故现场语音、数据和图像 将中队营区图像监控、重点单位图像监控、城市路况监控和火场图像信息汇集到指挥中心,实施可视指挥调度 消防车辆实时动态管理 信息查询、预案管理、灾害评估、力量计算、处置方案辅助决策 √ 选 7 √ √ 8 √ √ 9 √ √ 29
10 消防情报信息管理子系统 消防地理信息 子系统 消防图文显示 子系统 通信指挥模拟训练子系统 对消防业务信息进行提取、整合、共享、管理、研判 将消防数据信息与空间信息关联,并对地图资源、属性数据库等进行统一管理维护 对汇集到消防指挥中心的所有视频、音频信息及文字图形进行组合选取、集中显示、控制和管理 火警受理、指挥调度、火场通信及指挥决策的模拟演练 √ √ 11 √ √ 12 √ 选 13 √ 选
10.4系统设备及要求
序号 设备名称 具体配置要求 单位 一机 …… 此处隐藏:1819字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍




