(指挥中心)“三台合一”消防接处警系统建设标准(2)
应急机构的警情通报和出动指令。
指挥决策,即应用辅助决策手段,评估灾害事故情况,计算需要使用的力量,编制灾害事故处置方案。
实力调度,即视情启动火警受理后续调度、增援调度和跨区域调度。 情况反馈,即实时获得现场灾情发展和力量装备部署情况,动态调整处置方案。
信息记录,即对指挥调度全过程的文字、语音、图像等信息进行实时记录。
6.消防接处警模式分类
根据各地110报警服务台、119消防通信指挥等技术系统建设的经验,城市公安机关 “三台合一”后消防接处警方式分为以下三种。
6.1统一接警,同席分类处警模式。
指系统统一接警,可在同一席位上分别按110、119、122不同警情处警。 6.2 统一接警,异席分类处警模式。
指系统统一接警,可在不同席位上分别按110、119、122不同警情处警。 6.3统一接警,异地分类处警模式。
指系统统一接警,在不同地方分别按110、119、122不同警情处警。 此外,在公安机关“三台合一”消防接处警系统建设过渡阶段,要充分利用现有资源和科技手段,充分考虑“统一接警、同时响应、分类处警的接处警”模式,即119火警电话由110指挥中心通信服务器分流,由消防值班人员第一接警、调度,同时由110监听,实现三方通话,并根据需要及时调度其他警种和相关力量联合行动。
7.系统组成
“三台合一”消防接处警子系统由火警受理子系统、消防指挥调度子系统、火场通信子系统、消防有线通信子系统、消防无线通信子系统、消防卫星通信子系统、消防车辆动态管理子系统、消防指挥决策支持子系统、消防情报信息管理
6
子系统、消防地理信息子系统、消防图像信息子系统、消防图文显示子系统、指挥训练模拟子系统等十二个部分组成。
7.1火警受理子系统,其主要由火警受理终端、消防站火警终端、服务器等和应用软件组成。设立2套接警席,采用一机三屏技术,消防站远程终端采用一机二屏技术。
7.2消防指挥调度子系统,其主要由指挥调度终端、消防站火警终端、服务器等和应用软件组成。支队指挥大厅设2个调度指挥席位,采用一机二屏的方式。
7.3火场通信子系统,其主要由通信系统(网络)集成管理平台、指挥通信终端等组成。
7.4消防有线通信子系统,其主要由程控交换机、路由器等和通信线路(网络)组成。其接入线路(网络)主要包括公网和专网报警呼入线路、指挥调度专用线路、内部和对外通信线路。
7.5消防无线通信子系统,其主要由管理设备、通信基站、调度终端、用户终端、无线数据通信接入设备等组成。
7.6消防卫星通信子系统,其主要由固定、移动卫星通信站等组成。卫星通信站主要包括天馈设备、发射设备、接收设备、通信控制设备、电源设备、终端接口等。
7.7消防车辆动态管理子系统,其主要由车辆管理工作站、车载终端、无线数据通信接入设备等和应用软件组成。
7.8消防指挥决策支持子系统,其主要由指挥决策终端、信息数据交互接口、数据(模型、知识)库和火灾及其他灾害事故评估、力量计算、处置决策等应用软件组成。主要包括消防地理信息系统、气象信息系统、消防水源信息系统、消防实力信息系统、灭火救援器材信息系统、消防安全重点单位信息系统、各类火灾与灾害事故特性信息系统、化学危险品信息系统等。
7.9消防情报信息管理子系统,其主要由业务信息数据库、管理工作站等和应用软件组成。指挥大厅1个消防信息管理席,采用一机二屏的方式。主要包括接处警信息采集系统、灭火救援战术技术信息系统、灭火救援作战记录信息系统、训练模拟信息系统、视频监控系统、预案知识库系统、查询统计系统、信息发布系统、信息上报系统等。
7
7.10消防图像信息子系统,其主要由图像采集设备、图像传输设备、图像控制设备、图像存储设备、图像接收显示设备等组成。
7.11消防地理信息子系统,其主要由基础地理信息平台、消防地理信息数据等和应用软件组成。
7.12消防图文显示子系统,其主要由大屏幕组合显示设备、信号选择切换设备、信息记录编辑设备、音响设备、显示控制工作站等组成。
7.13指挥模拟训练子系统,其主要由模拟训练工作站等和应用软件组成。
8.系统功能
8.1火灾受理功能要求
8.1.1.报警接收功能应符合下列要求:接收公网固定或移动电话报警;接收其他专网电话报警;接收城市消防远程监控系统等设备的报警;具有报警语音提示、电话呼入排队、火警受理终端智能分配等功能。
8.1.2.警情辨识功能应符合下列要求:接收、显示固定报警电话的主叫号码、用户名称、装机地址等;接收、显示移动报警电话的主叫号码、定位信息等;通过固定报警电话装机地址、移动报警电话定位信息进行灾害事故地点的快速定位; 通过输入单位名称、地址、街道、目标物、电话号码等进行灾害事故地点的快速定位;根据灾害事故单位、燃烧物、灾害事故性质等确定灾害事故类型;根据火灾燃烧阶段、燃烧面(容)积、灾害事故险情、周边环境、人员被困和伤亡等报警信息确定灾害事故等级;具有虚实警转换功能,能判除误报、假报情况;重复报警时,自动给出提示信息,可归并重复报警或相关事件警情。
8.1.3.出动方案编制功能应符合下列要求:根据灾害事故类型、灾害事故等级检索相应的灾害处置出动预案,并可进行快速编辑;根据灾害事故类型、灾害事故等级、消防实力及各种加权因素、升级要素等,自动或人工编制不同等级的第一出动力量的出动方案;编制随机灾害事故处置出动方案;具有最佳行车路径计算功能;查询消防车辆位置、状态及特性,对相关消防车辆进行排序和快速选
8
择。
8.1.4.指令下达功能应符合下列要求:以语音、数据形式将第一出动力量的出动指令下达到消防站。出动指令包括接警时间、下达指令时间、灾害事故地址及周边道路、建筑、水源情况(文字、地图)、灾害事故类型、灾害事故等级、力量编成、行车路线等;对消防站警灯、警铃、火警广播、车库门等的联动控制装置发出控制指令;向供水、供电、供气、医疗、救护、交通、环卫等灭火救援有关单位发送警情通报和联合作战要求;
8.1.5.火警受理子系统应能建立每起火灾及灾害事故档案,实时记录火警受理全过程的信息,生成报表。
8.1.6.录音录时功能应符合下列要求:自动识别有线电话、无线电台的通话状态,启动录音和结束录音;录音录时路数不少于同时并行的通话路数;录音记录应与接处警记录相关联。录音记录包括录音流水号、终端座席号、主叫号码、通话时间、通道号、录音文件等;在终端座席上选择回放指定的录音;通过火警编号、主叫号码和通话时间等条件组合查询、回放、拷贝录音信息;录音文件的保存周期不应少于6个月,记录的原始语音和时间信息不能被修改;显示各录音通道的状态和存储介质的剩余容量。当记录信息超过设定的存储容量的阈值时,能给出提示信息;自动或人工进行数据转储和备份;具有故障告警功能。
8.1.7.火警受理终端(模块)应符合下列要求:每一火警受理终端能同时进行通信控制、火警受理和显示对应的消防地理信息;具有终端席位转接功能,终端席位之间能进行警情转移;具有明显的报警信号呼入提示;具有席位上岗、离岗登录功能;符合火警受理操作顺序,操作过程简单、方便 …… 此处隐藏:2179字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍