8.5.5数据通信速率能满足低速、中速、高速业务需求,并具有动态的按需分配带宽功能。

8.5.6移动卫星站具备电动捕星或快速自动捕星(程序引导)功能。 8.5.7移动卫星站架设和开通时间不应大于15min。 8.5.8消防卫星通信子系统的传输质量应符合下列要求:

(1)语音传输速率不应小于8kbit/s。语音质量符合长途电话质量标准,无回音。

(2)数据传输速率不应小于64kbit/s。

(3)图像传输速率不应小于384kbit/s。图像质量采用五级评分制,不应低于4级。

8.5.9消防卫星通信子系统的安全可靠性应符合下列要求: (1)核心设备应设置备份并能自动转换。

(2)采用国内合法运营商提供的链路,所有业务数据应以加密方式传输。 (3)关键设备的平均故障间隔时间不应小于30000h。 (4)具有系统故障或网络中断告警功能。 (5)具有射频保护功能。

(6)消防卫星通信子系统的建站和使用应符合国家有关法律法规的规定,发射设备应具有国家信息产业主管部门颁发的《无线电发射设备型号核准证》,卫星通信设备应具有国家信息产业主管部门颁发的产品许可证。

8.5.10消防卫星通信子系统的运行环境应符合下列要求: (1)采用Ku频段卫星信道。 (2)设置良好的保护地和避雷地。

(3)设备应在交流220V±20%,50Hz±10%范围内正常工作。 (4)工作温度:室外设备-40~+55℃;室内设备+5~+55℃。

(5)工作风速:持续稳态不大于20m/s;阵风不大于27m/s;收藏风速不大于35m/s;不破坏风速不大于56m/s。

(6)雨量:不大于100mm/h。 (7)裹冰:不大于25mm。

16

8.6消防地理信息系统功能要求

8.6.1配合119接处警,实时地动态显示紧急电话报警点的地理位置和相关信息;

8.6.2与车辆自动定位系统结合,显示移动警车的实时位置(实时运行轨迹);

8.6.3与图象监控系统结合,配合图像监控系统直观地选择监控点摄像机; 8.6.4与预案系统配合,生成事件处置方案,辅助指挥调度人员进行决策与指挥调度;

8.6.5地图漫游、地图放大、地图缩小、信息查询、地图标注、图层控制、更新显示、显示全图;

8.6.6可进行地理信息数据维护;

8.6.7当报警进入时,根据主叫用户电话号码、机主名称、装机地址等信息,在地图上自动定位报警地点;

8.6.8测量地图上任意两点间或一条连续路线间的距离; 8.6.9自动计算从处警中队到火灾现场的最短行车路径;

8.6.10点击地图上的消防重点单位,查询并显示预案的详细信息; 8.6.11根据火灾现场和消防执勤力量分布情况,可以根据预案自动确定出警执勤中队;

8.6.12在电子地图上直观了解报警点周围的环境、消防执勤力量分布、消防水源等处警相关信息;

8.6.13点击地图上的电话图标等,显示相关单位的相关电话号码,并自动拨号。

8.6.14输出打印选定的地图信息。

8.7消防图像信息子系统功能要求

消防图像信息系统应用火场及其他灾害事故现场图像信息、城市消防图像监控信息、消防站备勤图像信息、视频会议图像信息等资源,直观了解灾害现场情况、进行异地会商和实施可视指挥调度。

17

8.7.1消防图像信息系统的火场图像采集、传输功能应符合下列要求: (1)采集火场及其他灾害事故现场实况图像,并传输至移动消防通信指挥中心。

(2)移动消防通信指挥中心能将图像信息传输到消防通信指挥中心。

8.7.2消防图像信息系统的城市消防图像监控功能应符合下列要求: (1)对城市消防重点区域、消防重点建(构)筑物、消防重点部位进行实时图像监控,建立城市消防图像监控网络。及时发现火灾,确定起火地点,全程观察火灾燃烧情况,实现灭火救援战斗行动可视指挥。

(2)与公安图像监控系统联网,获取重点区域、重点部位、重点道路图像信息,实现互联、互通、共享和互控。

(3)各图像监控点的数据能与消防地理信息子系统数据关联应用,检索查看在电子地图中定位的监控点图像。

(4)消防图像信息系统应能引入辖区消防站备勤图像信息,提供执勤备战、火警出动等情况。

(5)消防图像信息系统应能引入城市消防远程监控系统上传的火灾监控图像。

8.7.3其他功能要求:

(1)消防图像信息系统应能依托视频会议系统进行指挥通信,并能参加公安、应急机构等的视频会议。

(2)消防图像信息系统应能整合各类图像信息资源,实现选择切换显示、对前端设备进行操作控制,实现警情联动、存储备份、实时图像点播、历史图像检索回放等功能。

(3)消防图像信息子系统应能使用网络化软件集中控制管理图像信息资源,对各种图像按权限调配控制。

(4)图像质量的主观评价按五级损伤制评定,不应低于4分。图像水平清晰度黑白电视系统不应低于420线,彩色电视系统不应低于380线。图像画面的灰度不应低于8级。系统的各路视频信号,在监视器输入端的电平应为1Vp-p。

18

8.8消防车辆动态管理系统功能要求

消防车辆动态管理系统应用空间定位、无线数据传输、地理信息等技术系统,对消防车辆的位置、状态等信息进行实时管理,并可根据实际需要,设置灭火救援信息传输、消防车辆自主导航等功能。

8.8.1消防车辆动态管理系统的车辆监控功能应符合下列要求:

(1)接收并显示车载终端发送的消防车辆位置、速度、行驶方向等实时状态信息。

(2)显示监控车辆动态轨迹,并具有历史轨迹回放功能。 (3)具有分级、分区域和特定车辆监控管理功能。 (4)具有自检及故障告警功能。

8.8.2消防车辆动态管理系统的灭火救援信息传输功能应符合下列要求: (1)接收并显示车载终端发送的待命、出动、到场、执勤、检修等车辆状态。 (2)向车辆车载终端直接下达出动指令、行进目的地、行车路线。 (3)向车载终端发送与灭火救援有关的简要文字信息,并能实现群发。 (4)接收并显示车载终端发送的与灭火救援有关的简要文字信息。

8.8.3消防车辆动态管理系统的车载终端按照使用功能分为基本型、增强型、导航型。支队选择导航型,基本功能为:

(1)定位本车的位置。

(2)将本车位置、速度、行驶方向等信息实时传送给消防通信指挥中心。 (3)查询显示常用目的地、重点目标以及水源分布等地理信息。 (4)人工设定或接收消防通信指挥中心下发的行车目的地。 (5)自动生成行车路线。 (6)语音提示引导车辆行进。

(7)偏离导航路线时自动重新计算行进路线。

8.8.4消防车辆动态管理系统的性能应符合下列要求: (1)消防车辆定位水平偏差不大于15m。

19

(2)车载终端系统启动时间不大于90s。 (3)车载终端定位功能启动时间不大于180s。

(4)能同时监控不少于2个灭火救援现场的消防车辆位置、状态。

8.9数字录音系统功能要求

8.9.1数字录音系统通过计算机将有线、无线语音信息并自动按时间、事件登记入库、记录在计算机硬盘上,使指挥调度系统任何语音通过实时记录,方便以后查询。

8.9.2可同时对16路话路进行录音、文件存档,可同时实现16路电话或网络放音,录音时间1000小时。

8.9.3当报警电话和无线电台通话进入后,数字录音录时系统通过自动方式启动,同步录音,将通话内容、日期、时间等信息存入计算机系统。

8.9.4对不同用户能实现权限管理。

8.9.5录音及回放采用数码方式 …… 此处隐藏:1643字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

(指挥中心)“三台合一”消防接处警系统建设标准(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438964.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)