导读: 6.946.932.582.568.748.734.384.360.0110.5510.546.196.161.811.790.011.791.812.562.584.364.386.166.196.936.948.738.7410.5410.55 托梁剪力图(kN) 变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如

6.946.932.582.568.748.734.384.360.0110.5510.546.196.161.811.790.011.791.812.562.584.364.386.166.196.936.948.738.7410.5410.55

托梁剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

3.28kN 3.28kN 3.28kN 3.28kN 3.28kN 3.28kN 3.28kN 3.28kN 3.28kN 3.28kN 3.28kN 3.28kN 0.13kN/mA 600 600 600B

托梁变形计算受力图

0.0020.040

托梁变形图(mm) 经过计算得到最大弯矩 M= 1.081kN.m 经过计算得到最大支座 F= 19.291kN 经过计算得到最大变形 V= 0.040mm

顶托梁的截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 49.00cm3; 截面惯性矩 I = 245.00cm4;

(1)顶托梁抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=1.0813106/1.05/49000.0=21.01N/mm2 顶托梁的抗弯计算强度小于215.0N/mm2,满足要求!

(2)顶托梁挠度计算 最大变形 v = 0.040mm

顶托梁的最大挠度小于600.0/400,满足要求!

四、立杆的稳定性计算荷载标准值

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 1.静荷载标准值包括以下内容:

(1)脚手架钢管的自重(kN):

NG1 = 0.14935.150=0.767kN

钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A 双排架自重标准值,设计人员可根据情况修改。 (2)模板的自重(kN):

NG2 = 0.50030.60030.600=0.180kN (3)钢筋混凝土楼板自重(kN):

NG3 = 25.10031.30030.60030.600=11.747kN

44

经计算得到,静荷载标准值 NG = (NG1+NG2+NG3) = 12.694kN。 2.活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = (1.000+2.000)30.60030.600=1.080kN 3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N = 1.20NG + 1.40NQ

五、立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N = 16.74kN i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm; A —— 立杆净截面面积,A=4.890cm2;

W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.080cm3;

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度,a=0.41m; h —— 最大步距,h=1.20m;

l0 —— 计算长度,取1.200+230.410=2.020m;

—— 由长细比,为2020/16=128;

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到0.412; 经计算得到=16744/(0.4123489)=83.045N/mm2;

不考虑风荷载时立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

(二)2.3m厚楼板碗扣支撑架计算书

2.3m厚板配筋按梁配筋,经试算,当按梁计算时更符合实际。

计算依据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)。 计算参数:

模板支架搭设高度为3.8m,

梁截面 B3D=3500mm32300mm,立杆的纵距(跨度方向) l=0.60m,立杆的步距 h=1.20m, 梁底增加15道承重立杆。

面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm4。

5

梁底槽钢483100mm,剪切强度125.0N/mm2,抗弯强度215.0N/mm2,弹性模量2.06310N/mm4。 梁底支撑顶托梁长度 4.40m。 梁顶托采用1003100mm木方。 梁底承重杆按照布置间距

200,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300mm计算。

模板自重0.70kN/m2,混凝土钢筋自重25.50kN/m3,施工活荷载3.00kN/m2。 扣件计算折减系数取1.00。

采用的钢管类型为4833.5。 一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。

45

作用荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等。

1.荷载的计算:

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):

q1 = 25.50032.50030.600=38.250kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q2 = 0.70030.6003(232.500+4.000)/4.000=0.945kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN):

经计算得到,活荷载标准值 P1 = (1.000+2.000)34.00030.600=7.200kN

均布荷载 q = 1.20338.250+1.2030.945=47.034kN/m 集中荷载 P = 1.4037.200=10.080kN

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 60.0031.8031.80/6 = 32.40cm3;

I = 60.0031.8031.8031.80/12 = 29.16cm4;

10.08kN47.03kN/mAB 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

计算简图

0.199

0.146

弯矩图(kN.m)

5.704.974.774.724.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.714.684.634.443.71

3.714.444.634.684.714.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.704.774.724.975.70

剪力图(kN) 变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

39.19kN/mAB 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

变形计算受力图

46

0.012 0.231 变形图(mm) 经过计算得到从左到右各支座力分别为 N1=3.709kN N2=10.667kN N3=9.069kN …… 此处隐藏:2574字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

医院直线加速器室专项施工方案(超厚墙) - secret(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438537.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)