使麻袋紧贴模板面,模板在28天后拆除。

(2)、顶板混凝土表面二次抹面后,当踩上去无明显印痕时即用塑料薄膜覆盖严实,以防透风漏气、水分蒸发散失并带走热量。在薄膜上盖上50厚草垫,搭接长度≥200,再覆盖一层塑料薄膜作为保湿保温蓄热养护之用,以减少混凝土表面的热扩散,延长散热时间,减小混凝土内外温差。

4、混凝土养护

(1)、浇筑完成后,表面搓平,搓平次数不少于二次。在板表面先铺一层塑料薄膜再铺设一层草垫。草垫覆盖完毕后,须在草垫上面铺设第二层塑料薄膜,并用重物压好,以防风刮起。塑料薄膜接头处要重叠部分薄膜,保证接缝良好,以确保保温效果。柱墙插筋处要将薄膜及草垫覆盖到位,施工时,可将塑料薄膜从插筋上穿透,保证所有的混凝土面覆盖密实,不得有混凝土面暴露在外面。

(2)、为保证混凝土内部与混凝土表面温差小于25C,表面温度与大气温度之差小于25C,采用覆盖养护的同时,还要根据实际施工时的气候、测温情况、混凝土内表温差和降温速率,预备部分薄膜、麻袋,随时加强养护措施。

(3)、在养护过程中,如发现遮盖不好,表面泛白或出现干缩细小裂缝时,要立即仔细加以覆盖,加强养护工作采取措施,加以补救。

(4)、为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,防止在早期由于干缩而产生裂缝,混凝土浇筑完毕后,在12h 内加以覆盖。

(5)、混凝土撤除覆盖的时间根据测温结果待温升峰值后中心与表面、表面与大气温差值在25C之内时,可拆除保温层进行自然洒水养护,混凝土养护时间不得少于14d。

5、混凝土的测温

混凝土的测温由具专业资质的单位进行。 6、大体积混凝土保温法温度控制计算

根据规范的要求,在选用的保温材料基础上,经计算须满足混凝土内外温差不大于25℃。计算时,取保温材料(塑料薄膜加草垫)的导热系数为0.14,考虑浇筑时的大气温度取成都市往年5月上旬平均气温21℃,根据混凝土供应商提供的混凝土配合比,计算如下:

(1)、温度计算

1)混凝土最大绝热温升计算

根据《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009,混凝土最大绝热温升可采用以下公式进行计算

20

T?t??WQ1?e?mt??C? 式中: T(t)——混凝土龄期为t时的绝热温升(℃); W——每m3混凝土的胶凝材料用量(kg/ m3); C——混凝土的比热,一般为0.92~1.0〔kJ/(kg.℃)〕; ρ——混凝土的重力密度,2400~2500(kg/ m3); m——与水泥品种、浇筑温度等有关的系数,0.3~0.5(d-1); t——混凝土龄期(d)。 Q—每千克胶凝材料水化热(考虑粉煤灰和矿粉的影响),计算如下: Q=kQ0 式中: Q0-水泥的水化热总量,查表得Q0=375KJ/Kg k-不同掺量水化热调整系数;根据下表取值: 不同掺量水化热调整系数 掺量 粉煤灰k1 矿渣粉k2 0 1 1 10% 0.96 1 20% 0.95 0.93 30% 0.93 0.92 40% 0.82 0.84 根据混凝土试验配合比报告,添加14%粉煤灰,未添加矿渣粉,经计算得:k=0.955,则Q=kQ0=0.9553375=358.1 KJ/Kg C—混凝土比热,取0.97kJ/kg。 ρ—混凝土的质量密度,取2400kg/m3。 t—龄期(d) 。经过试算得浇筑后三天内温升最快,3天后混凝土内部温度达到最大值则计算时取3天龄期进行计算。 m—与水泥品种比表面、浇筑时温度有关的经验系数,一般取0.2~0.4,取0.3。 经计算,混凝土最大绝热温升:T(t)=41.5℃ 2)混凝土中心计算温度计算 Tmax=Tj+Th3ζ 式中:ζ—不同浇筑混凝土块厚度的温度系数,根据混凝土温度变化曲线以及以往工程测温记录可知混凝土浇筑三天后其温度最高,所以计算以龄期T=3天计算。 Tj—混凝土的浇筑温度,取28℃。 最大板厚2.5m,查表得ζ=0.65 21

Tmax=Tj+Th3ζ=28+41.530.65=55(℃)。 (2)、保温材料厚度计算 保温材料所需厚度计算公式:

?i?0.5h?i(Tb?Ta)K?(Tmax?Tb)

式中δi----保温材料厚度(m)。选用两层塑料薄膜和一层草垫,实测约0.05m。 h----结构厚度(m),取h=2. 50(m)。

λi----结构材料导热系数(W/m.K),取保温材料的导热系数λi=0.14W/m.k)。 λ----混凝土的导热系数,取2.33W/m.k。 Tmax----混凝土中心最高温度(℃),Tmax=55(℃)。 Tb----混凝土表面温度(℃)。待求值。

Ta----空气平均温度(℃),成都市市往年5月平均气温Ta=21.00(℃)。 K----透风系数K=1.30。 经计算得:

在选用的保温材料(两层塑料薄膜加一层棉被)厚度δi=0.05 (m)条件下计算得到的混凝土表面温度Tb=32.5℃,内外温差为:

△T= Tmax -Tb=55-32.5=22.5℃,不大于25℃,满足规范要求。

根据上面的计算可知,覆盖两层塑料薄膜和一层草垫可以满足保温的要求,实际覆盖保温材料时,为安全起见,可根据现场实测温差临时调整,如现场实测内外温差较大,可采取临时增设一层草垫覆盖保温等措施。

(3)、抗裂安全计算

1)、大体积混凝土基础或结构(厚度大于1m)贯穿性或深进的裂缝,主要是由于平均降温差和收缩差引起过大的温度收缩应力而造成的。混凝土因外约束引起的温度(包括收缩)应力(二维时),一般用约束系数法来计算约束应力,按以下简化公式计算:

式中 ──混凝土的温度(包括收缩)应力(N/mm2);

E(t)──混凝土从浇筑后至计算时的弹性模量(N/mm2),一般取平均值; ──混凝土的线膨胀系数,取1.0310-5;

△T──混凝土的最大综合温差(℃)绝对值,如为降温取负值;当大体积混

22

凝土基础长期裸露在室外,且未回填土时,△T值按混凝土水化热最高温升值(包括浇筑入模温度)与当月平均最低温度之差进行计算;计算结果为负值,则表示降温,按下式计算:

计算所得,综合温差△T=34.67度 T0──混凝土的浇筑入模温度(℃);

T(t)──浇筑完一段时间t,混凝土的绝热温升值(℃),按下式计算:

WQ?mtTt?1?e????

C? 计算所得,绝热温升值T(t)=41.5度 Ty(t)──混凝土收缩当量温差(℃),按下式计算:

计算所得,收缩当量温差Ty(t)= -1.19度

Th──混凝土浇筑完后达到的稳定时的温度,一般根据历年气象资料取当年平均气温(℃),成都市5月平均气温21℃;

S(t)──考虑徐变影响的松弛系数,一般取0.3-0.5;

R──混凝土的外约束系数,当为岩石地基时,R=1;当为可滑动垫层时,R=0,一般土地基取0.25-0.50 …… 此处隐藏:2256字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

医院直线加速器室专项施工方案(超厚墙) - secret(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438537.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。